Подскажите пожалуйста, необходимо сделать следующее, есть помпа которая работает от 220В, необходимо чтобы она включалась с устройством который выдает только 12в. Вопрос, какой елекмент/схему здесь применить на который бы подавалось напряжение 12в, а он в свою очередь замыкал цепь с напряжением 220В.
 
  • 🟠 21:54 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
реле
 
  • 🟠 21:54 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
Контактор 25A, катушка 12В, 1НО, Hager ESL125 гуглите. Ну или других фирм.
 
  • 🟠 21:54 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
согласен

Контактор 25A, катушка 12В, 1НО, Hager ESL125 гуглите.
ну это не сложнее чем реле, но ты ошарашил ТСа стопудово )))
может там помпа потребляет 1А, на кой ты сразу 25 загнул?
на который бы подавалось напряжение 12в, а он в свою очередь замыкал цепь с напряжением 220В.
на реле подается 12вольт, а оно в свою очередь коммутирует контактами нагрузку на 220 вольт(в твоем случае помпу)

ТС задача понятная, только теперь нужно определиться по токам потребления...
 