Пломба на автомате

Что-то ситуация какая-то непонятная. Почему ваши автоматы оказались в подъездной щитовой? Обычно электрощиток с вводным автоматом, счётчиками и мелкими автоматами после счётчиков ставится на этаже в тамбуре,

Щитовой я назвал углубление в стене на этаже где располагаются электрощитки с счетчиками и автоматами. Извините если формулировка была некорректной:незнаю: .

Выглядит это как на картинке ниже(красным обозначены пломбы) - один над другим находятся два электрощитка, в одном группа счетчиков, во втором автоматы с УЗО, каждый щиток на 4 группы электроприборов и каждый отдельно опломбирован. Вводной автомат находится отдельно от счетчиков в верхнем щитке , рядом с другими автоматами... Переключать автоматы можно, но открыть щиток чтобы поменять "дрековый" автомат от застройщика или установить дополнительный без снятия пломб невозможно.
 

Вкладення

  • Untitled-1.webp
    Untitled-1.webp
    16.1 КБ · Перегляди: 229
Странный щиток. В нормальном щитке вводной автомат (по хорошему дифф. автомат) находится за отдельной опломбированной панелью, а те автоматы, которые после счётчика, находятся за другой панелью.
Фотку можете сделать?
 
Переключать автоматы можно, но открыть щиток чтобы поменять "дрековый" автомат от застройщика или установить дополнительный без снятия пломб невозможно.

Всё правильно, так и должно быть, вам там делать нечего. У себя в квартире можете менять и ставить что-угодно.
 
У себя в квартире можете менять и ставить что-угодно.
После счётчика - это уже ответственность жильца. Пломбировать автоматы и прочие штуки после счётчика не нужно. А то можно и дверь в квартиру опломбировать и сказать, что это ответственность жэковского электрика :)
 
После счётчика - это уже ответственность жильца. Пломбировать автоматы и прочие штуки после счётчика не нужно. А то можно и дверь в квартиру опломбировать и сказать, что это ответственность жэковского электрика :)

Не после счётчика, а после выхода из ящика. Нет ни одного неопломбированного облэнерго ящика со счетчиком в частном секторе и на предприятиях. Тоже самое и в многоквартирных домах.
 
В опломбированных "ящиках" пломба защищает вводной автомат, счётчик и их клеммы. Защищкть пломбой автоматы после счётчика не нужно. Если всё же так сделано, то я советую переделать
 
Посоветуй облэнерго что им делать!
А им особо-то и делать ничего не нужно. Снять пломбу да поставить пломбу. :)
А вот хозяину квартиры рекомендую установить в квартире электрощиток с автоматами и реле напряжения, а в опломбированном шитке оставить только счётчик и вводной автомат. Правда, если в квартире уже сделан дорогой ремонт, то с этим советом я таки опоздал.
 
Есть один маленький вопрос о пломбировке вводных автоматов в многоквартирных домах:
Где в Харькове есть в свободной продаже комплекты заглушек для пломбировки брендовых автоматов стандартных серий?
Или так:
Где в Харькове есть в свободной продаже нормальные 2-модульные боксы с ушками для пломбировки? Не китайское ****о, не украинское ****о из вторсырья, а нормальные брендовые боксы из хорошего пластика. И чтобы установочная глубина у них была не более 90 мм, а иначе дверь этажного щита не закроется.
 

Вкладення

  • 20190330_102749.webp
    20190330_102749.webp
    59 КБ · Перегляди: 160
Ясно.
А вот так выглядит правильный щиток.
Здесь верхняя часть панели снимается без нарушения пломб. Нижняя с вводными автоматами, естественно, опломбирована. Обратите внимание: у панелей есть рёбра жёсткости.

Попробуйте и себе заказать новую панель из двух половинок.
 

Вкладення

  • DSC_0377.webp
    DSC_0377.webp
    35.4 КБ · Перегляди: 163
Всё красиво. Зачем туда лезть?

На кухню идет одна линия и стоит 1 автомат на 15 А.
На кухне - холодильник, мультиварка, электро чайник + всякая мелочь типа блендера, кофемашины и прочее. И еще духовой шкаф на 2800Ват.
Решил на шкаф кинуть отдельную линию.
 
На кухню идет одна линия и стоит 1 автомат на 15 А.
На кухне - холодильник, мультиварка, электро чайник + всякая мелочь типа блендера, кофемашины и прочее. И еще духовой шкаф на 2800Ват.
Решил на шкаф кинуть отдельную линию.

На 15А не бывает, есть на 16А и он там стоит не просто так, а соответсвует сечению кабеля, который идёт на кухню.
На шкаф нужно тянуть отдельную линию кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2 и ставить такой же автомат на 16А. Только нужно будет заплатить за пломбировку до 300 грн.
 
Щитовой я назвал углубление в стене на этаже где располагаются электрощитки с счетчиками и автоматами. Извините если формулировка была некорректной:незнаю: .

Выглядит это как на картинке ниже(красным обозначены пломбы) - один над другим находятся два электрощитка, в одном группа счетчиков, во втором автоматы с УЗО, каждый щиток на 4 группы электроприборов и каждый отдельно опломбирован. Вводной автомат находится отдельно от счетчиков в верхнем щитке , рядом с другими автоматами... Переключать автоматы можно, но открыть щиток чтобы поменять "дрековый" автомат от застройщика или установить дополнительный без снятия пломб невозможно.

договор почитай, возможно ты можешь сорвать пломбы и менять что хочешь ибо они не при делах будут а это придумал местный электрик :)
 
На 15А не бывает, есть на 16А и он там стоит не просто так, а соответсвует сечению кабеля, который идёт на кухню.

Сорри, конечно 16.

На шкаф нужно тянуть отдельную линию кабелем ВВГнг 3х2,5 мм2 и ставить такой же автомат на 16А. Только нужно будет заплатить за пломбировку до 300 грн.

Все так, уже сделали.
 