Посоветуйте, на что нужно обратить внимание при выборе мембранного расширительного бака?
- какого производителя лучше выбрать (надежность)?
- какая емкость бака нужна для дома в котором, суммарно: 50 секций чугунных радиаторов и по дому около 40 метров 2-дюймовой трубы (система самотечная, без насоса).
Смотрите, принимаем, что у Вас в системе вода а марка "чугуна" самая, что ни на есть советская..... и носит гордое имя МС-140.... 50 секций по 4 литра воды дают 200 литров... 40 метров трубы 2" (толщину стенки и прочие умности отметаем. делая просто "пиэрквадрат"и на длину трассы) получается еще оч.приблизительно 80 литров ..... получается 280литров воды.... + еще какой-то загадочный котел......, округляем всю эту Вашу хрень до 300литров....
Далее вот так...., не вдаваясь в разные мифические проценты....
. ре+1
Vn=(Ve+Vv) ре-рo (тут делить надо . короче)))))
Vn - номинальный объем расширительного бака.
Ve - объем, образующийся в результате теплового расширения.
Этот объем рассчитывается как произведение полного объема системы на коэффициент расширения жидкости: Ve = Vсист*n%.
Если объем Vсист неизвестен, то его величину можно достаточно точно определить по мощности отопительного котла, из расчета 1кВт = 15 литрам.
Значение коэффициента n% для воды, определяется из таблицы, при температуре равной максимальной рабочей температуре теплоносителя системы отопления.
Т°С 40 50 60 70 80 90 100
n% 0,75 1,17 1,67 2,24 2,86 3,55 4,34
Если в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то коэффициент расширения можно рассчитать по следующей формуле:
для 10-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,1 = 4,4%;
для 20-ти процентного раствора этиленгликоля - 4% * 1,2 = 4,8% и т. д.
Vv- водяной затвор - это объем теплоносителя, изначально образующийся в расширительном баке, в результате статического давления системы отопления. Для расширительных баков, с номинальным объемом до 15 литров, как минимум, 20% от их номинального объема следует принимать в качестве водяного затвора. Для расширительных баков емкостью более 15 литров, как минимум, 0,5% от полного объема системы, но не менее 3-х литров.
pо - предварительное давление - равно статическому давлению системы отопления (ее высоте) и определяется из расчета 1 атм = 10 метров водяного столба.
ре - окончательное давление - образуется в результате работы предохранительного клапана. Для предохранительных клапанов с давлением до 5атм:
ре = рпред кл - 0,5 атм.
Для предохранительных клапанов с давлением больше 5атм:
ре = рпред кл - (рпред кл * 10%)
Проведя немного расчетов, приняв макс. температуру в 90 гр и высоту в 3 метра......, а также придумав взрывной клапан в 3 бара)))))
получаем где-то 35-36 литров..... выбираем какого-то вменяемого производителя там Элби или Варем и т.д. и ищем ближайшую емкость..... вкратце... все....
Извините, если утомил..... сам устал писать))) Если Вы скинете фотки этих радиаторов (или марку) и вид котла...... то просчитать можно точнее)))