Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Осторожно! Барьер HARISI

🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #21
И какая альтернатива?

Взять изделие проверенного производителя. Например Hager EU102 с контактором. Или у вас автоматы, выключатели и розетки тоже непонятно какого Хариси?
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #23
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #24
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #25
Позавчера ездил на жалобу по работе Диджитопа. Жалобы были, что он отключает и включает напряжение. :) Там женщина далекая от электрики, думал, что реле просто выполняет свою функцию, но для очистки совести поехал. Оказалось, что напряжение в норме, индикатор светиться перестал, реле в положении Вкл., ни на какие манипуляции не реагирует. Будем ковырять внутренности, т.к. гарантийку заказчик выкинул вместе с остальным хламом после ремонта
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #26
т.к. гарантийку заказчик выкинул вместе с остальным хламом после ремонта
ну, она не особо у них и длинная, что-то около полугода...
реле в положении Вкл.
А это, весьма любопытно. Если будет возможность фотофиксации, выложите?
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #27
Главное не путать с DigiCop
Правильно, потому что DigiCop у меня работает уже более 4 лет, ниразу не было ни одной проблемы, бывало после автоотключения включал квартиру под приличной нагрузкой.
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #28
у, она не особо у них и длинная, что-то около полугода...
5 лет... поэтому очень обидно, что гарантийка утрачена
А это, весьма любопытно. Если будет возможность фотофиксации, выложите?
Ок. Делал уже вскрытие :) , невооруженным глазом ничего не видно - плата и детали в идеале. Понесу на работу, там и диагноз поставим, дома из приборов только тестер :) и паяльник на 100Вт
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #29
Ок. Делал уже вскрытие :) , невооруженным глазом ничего не видно - плата и детали в идеале. Понесу на работу, там и диагноз поставим, дома из приборов только тестер :) и паяльник на 100Вт

Интересно состояние контактов реле, на котором пишут 40A/240V, но забывают указать что эти самые 40А были протестированы при 10В.
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #30
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #31
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #33
Ок. Делал уже вскрытие , невооруженным глазом ничего не видно - плата и детали в идеале. Понесу на работу, там и диагноз поставим, дома из приборов только тестер и паяльник на 100Вт
Ну что, чем закончились лабоЛаторные испытания?
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #34
с фото не срослось, т.к. ремонтом не я занимался. Могу сказать, что причина была в конденсаторе, который раз в 10 потерял свою емкость. Заменили и всё ожило :) Так что если кому нужно оживить подобный девайс обращайтесь :)
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #35
...У Хагера хорошая автоматика, но вот реле напряжений (реле контроля) у них имеют большое время реакции - от 0,1 с и дольше. Плюс время реакции внешнего контактора. В критической ситуации это может привести к плачевным последствиям.

Скажите в каких конкретно случаях и как часто эти десятые доли секунды приводили к катастрофе? А то я уже готов выкинуть электромеханические узо legrand по 70 евро за штуку из своего щитка и бежать покупать какие-нибудь электронные аналоги от chint за 30 рублей только потому что они быстрее срабатывают!
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #36
Скажите в каких конкретно случаях и как часто эти десятые доли секунды приводили к катастрофе?
думаю что не критично это... ведь опасное значение напряжения не мгновенно в сети возникает, а есть какое-то время нарастания
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #37
Самым быстрым из проверенных устройств по времени отключения является пресловутый барьер, а именно модель 6П Прима. Время срабатывания - от 0,002с. Хотя стандартным значением для большинства РН является от 0,02-0,05с.
Свою нехорошую поправку всегда вносит инерция контактора, её стоит учитывать.

красиво
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Уникальная технология позволяет отключать нагрузку уже через 0,001 секунды после превышения верхнего предела напряжения. При кратковременном импульсном превышении нагрузка отключается на время не более 0,014 секунды, а при повторном импульсном в течении 2 секунд, отключается на время заданное в настройках. Если напряжение приходит в норму (в заданные пределы), после задержки, величина которой задается при настройке прибора, выдается сигнал на включение нагрузки. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле
Хорошее реле. И всего-то 150 грн за весь девайс. Но почему-то появляется странное ощущение лапши на ушах. Может ещё двух ноликов не хватает после запятой для пущей убедительности? Была бы очень кстати фотография внутренностей. Так, чисто поржать
 
Останнє редагування:
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #38
Кстати, а кто-нибудь Зубр разбирал? Что там внутри за реле?
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #39
Pogranec сказав(ла):
Кстати, а кто-нибудь Зубр разбирал? Что там внутри за реле?
Не разбирал, но фотки находил еще 3 года назад. Может, в новых версиях все по-другому.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🔴 17:23 Повітряна тривога в Харківський районСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#Харківський_район
  • #40
Механический Кот сказав(ла):
...ну, УЗО - это же не РН, не стоит сравнивать разные задачи. А скорость срабатывания для большинства техники с импульсными блоками питания менее 50-100 мс может оказаться критичной. Более 100 мс воздействия - почти гарантированный выход из строя. Хотя в некоторых таких БП конденсаторы держат до 400В несколько секунд, но это исключение. Хотя для обычной активной нагрузки это время действительно не имеет особого значения.
Да ну как сказать, если РН не сработает в должное время, то похоронят технику, а если УЗО задумается, то уже похоронят самого хозяина. Что из этого Вам более приемлемо?
 
Назад
Зверху Знизу