Организация авраийного питания: нужен мозговой штурм.
Имеем системы видеонаблюдения, охранка, пожарка и т.д. Для поддержания их в тонусе посажены на 2 раздыльных УПСа. Но упсы держат недолго, потому принято решение использовать преобразуй Люксеон 12-220 на 3000Ватт с большим АКБ. Если использовать чисто люксеон, то при отключении сети, момент переключения сравнительно большой и серваки успели тухнуть.
Потому собрали следующую систему: Люксеон --упс--сервак..
УПС подхватывает быстрее и серваки не тухнут. НО! При отключении сети, УПСам оочень не нравится то, что генерит Люксеон. Потому они пищат мол нет сети. Хотя на входе есть 209в.
Вопрос: что же не нравится упсам? напряжение вроде бы в пределах нормы.
Может форма сигнала?
Имеем системы видеонаблюдения, охранка, пожарка и т.д. Для поддержания их в тонусе посажены на 2 раздыльных УПСа. Но упсы держат недолго, потому принято решение использовать преобразуй Люксеон 12-220 на 3000Ватт с большим АКБ. Если использовать чисто люксеон, то при отключении сети, момент переключения сравнительно большой и серваки успели тухнуть.
Потому собрали следующую систему: Люксеон --упс--сервак..
УПС подхватывает быстрее и серваки не тухнут. НО! При отключении сети, УПСам оочень не нравится то, что генерит Люксеон. Потому они пищат мол нет сети. Хотя на входе есть 209в.
Вопрос: что же не нравится упсам? напряжение вроде бы в пределах нормы.
Может форма сигнала?