Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Окультуривание (модернизация) этажного электрощита

  • Автор теми Автор теми Bald
  • Дата створення Дата створення
А чем это плохо? Я себе делал именно ШВВП, прочитал в инете - вроде можно и даже рекомендуют для дома.
Это не плохо и не хорошо. Шнур ШВВП изначально не предназначен для стационарной проводки. У него другие целевые задачи: переноски, времянки, подсоединение приборов итд. Соответственно применение его в качестве стационарной проводки не допустимо. Нету ни одного норматива, который допускает делать им монтаж проводки в доме, квартире или офисе. А рекомендовать его могут горе мастера или несведующие.
Вот его хар-ки взятые с сайта одного из производителей:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
А какая нафиг разница в случае с рубильником? Хоть на 160, это же не автомат.
так надо ж будет как-то объяснять дядькам с облэнерго.
т.е. попросту, если превышает 16А - дать взятку.
Благо, они берут с удовольствием, как придорожная *****
 
так надо ж будет как-то объяснять дядькам с облэнерго.
т.е. попросту, если превышает 16А - дать взятку.
Благо, они берут с удовольствием, как придорожная *****

Иногда, хоть это бывает и редко, если находит коса на камень то ...эти ребята идут на принцип и взятки могут не помочь.
 
Так они только счётчики проверяют, а глубже никто не лезет, на другой квартире после счётчика стоит автомат 40а уже 4 года - никаких вопросов не возникло.
 
ВВГнг:
Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе, в условиях где требуется нераспространение горения кабелей при прокладке в пучках.

А для дома какой кабель?

ПВС:
Срок службы для проводов, применяемых в стационарных электроприборах 10 лет

мда, как-то не алё :(
 
ВВГнг, ВВГнгд, реже используют NYM. Просто ВВГ никто не отменял но он может прокладываться только одиночно.
 
Если скрутка паяная или сварка то никакой беды с ней не будет.

на колодках... Провод 1.5 квадрата, насколько помню.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


ШВВП уже паял, до этого мощного паяльника не было.
 
Давайте вернёмся к сабжу.
С рубильником до счётчика всё верно?
В щите лучше (удобнее) монтировать ПВС? Сечение 10мм2?
Как разводить ноль от стояка? От ореха три провода для каждого подключения или взять кросс-модуль и пустить один до кросс-модуля а потом на рубильники?
 
на колодках... Провод 1.5 квадрата, насколько помню.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


ШВВП уже паял, до этого мощного паяльника не было.
Подкручивать придётся иногда, если есть возможность заменить на клемники типа wago или аналогичных самозажимных - замените
 
Есть мысль по поводу нуля, взять Шину соединительная ABB PS1/12, 1-полюсная штырь, 12 мод. обрезать ее по размеру рубильников и выкусить штыри на которые будут подаваться фазы, а запитать только ноли одним кабелем отведенным от ореха?
Или не выдумывать велосипед?
 
Назад
Зверху Знизу