Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

обратная тяга в колонке

  • Автор теми Автор теми Rotten
  • Дата створення Дата створення
У меня похожий вопрос. Может защитный колпак влиять на предотвращение обратной тяги в вентканале? Ситуация следующая, есть утепленные кирпичные каналы (сейчас без колпака), при сильном ветре начинается обратная тяга через них. Приток обеспечен нормальный, дымоход от твердотопливного котла на этом же скате кровли работает хорошо.

На обратную тягу он не может влиять - предотвращать. Его назначение - не допустить попадание осадков.
В некоторых ситуациях наоборот способствует обратной тяге.
 
Есть пара причин, выберете наиболее подходящую к вам:

1) У вас появилась новая вытяжка (мощная)
2) Дымоход колонки у вас был выше (на улице) а стал ниже
3) Вчера был ветер, и роза ветров сделала выход дымохода колонки на ветренной стороне
4) Вы сменили окна в кухне (дверь в дом и т.д.) и не стало подсосов воздуха
5) Мистика и фантастика

Домовой недоволен)
 
..хотя, если тяга обратная есть )))) - значит канал работает )))))! Тогда по моим записям - пункт 3
 
Кто-нибудь сталкивался с конструкцией дефлектора на широкой прямоугольной вентиляционной трубе? Буду очень признателен за ссылку или личный опыт.
 
Назад