Вот, нашёл программу: Посилання видалено
Только не знаю, какое значение тока туда вводить.
Правильно было бы прицепить актюатор к позиционеру коротким толстым проводом и замерить вживую. Но я сейчас не имею такой возможности.
Ради интереса померил ток "как есть".
Имеем: позиционер "НТК Эксперт модель 2000"
Кабель 1 кв.мм 4 жилы. Длина 30 м
Актюатор SuperPowerJack 3612+ (похоже, подделка)
Ток в цепи питания мотора 0,5 А
Ток в цепи датчика 1.....1,2 мА
Берём программу....
Исходные данные:
Найти - мощность
ток- постоянный
V=36В
провод, медь, длина 30м
допустимые потери 5%
прокладка - открыто
сила тока 0,5 А
Считаем сечение получаем 0,5 кв.мм.
Только не знаю, какое значение тока туда вводить.
Правильно было бы прицепить актюатор к позиционеру коротким толстым проводом и замерить вживую. Но я сейчас не имею такой возможности.
Ради интереса померил ток "как есть".
Имеем: позиционер "НТК Эксперт модель 2000"
Кабель 1 кв.мм 4 жилы. Длина 30 м
Актюатор SuperPowerJack 3612+ (похоже, подделка)
Ток в цепи питания мотора 0,5 А
Ток в цепи датчика 1.....1,2 мА
Берём программу....
Исходные данные:
Найти - мощность
ток- постоянный
V=36В
провод, медь, длина 30м
допустимые потери 5%
прокладка - открыто
сила тока 0,5 А
Считаем сечение получаем 0,5 кв.мм.
"как только начали настройку"