Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Нужна помощь электрика

  • Автор теми Автор теми valiko
  • Дата створення Дата створення
Делаете проводку в одной комнате. Подключаете все это дело в коробке. Потом когда то в другой. И. т.д. Так постепенно электрика становится новой.

А как быть с детской, в которой уже был сделан ремонт, но в ней сейчас не работает проводка?
 
Хм-м, похоже, что где-то N разорвался и через какую-нибудь нагрузку на обоих контактах розетки потенциал ~220В висит.

P.S. Пока электрики не научатся работать
h8jeeb.webp


4egedf.webp
, будет происходить подобная херня, увы...
 
на самом деле ****о вопрос, мозговой штурм надо. пригласите толкового электрика, это правда денег стоит
 
на самом деле ****о вопрос, мозговой штурм надо. пригласите толкового электрика, это правда денег стоит

Да электрик вроде толковый. Работал гл. энергетиком на заводе. Одно время, ремонтировал проводку у родителей. Он всё промерял тестером в комнате, но найти обрыв фазы, сказал, нереально, поэтому и решили бросить новый кабель от щитка. Я же говорю, когда он перебросил временно провод от работающей розетки к неработающей (предварительно определив с помощью тестера и автомата на 1А, где у неработающей розетки фаза), всё заработало. В розетках был и ноль, и фаза. Пока я не включил кнопку питания колонок. Если и произошло короткое замыкание, то автомат не сработал. Будем штурмовать ))
 
А я об этом и говорил - ремонт начинается с проводки. Теперь ищите коробки и смотрите. Наверняка там уже моль сгрызла провода.

Но в первую очередь поставьте автоматику хоть какую нибудь, то пока будете разбираться весь дом искрить начнёт
 
я бы лучше доверился самому галимому электрику из его цеха. А по теме - надо мерить, думать и смотреть. анализировать ситуацию. нужен практик, а не его начальник. был помоложе- разбирался с этой байдой, сейчас уже лень этим заниматься.
 
Кто посоветует толкового электрика?

если сейчас воткнуть в работающую розетку какой либо электроприбор, светильник с лампочкой накаливания, ватт на 100 или больше, но не с светодиодной и не с экономкой, она будет светиться и не мигать?
может быть вы или ремонтники вскрывали розетки, выключатели или обдирали на стене обои и нарушили на выступающем из под штукатурки проводе изоляцию?
если в розетке на обеих клемах горит индикатор при включенном в розетку, но не работающем электроприборе, значит оборван ноль, а не фаза.

в вашем случае может быть или плохой контакт или провод, перегнивший от попадания влаги под изоляцию, переломлен в месте изгиба, если аппаратура при включении трещит, значит в месте нарушения должно искрить, дымок и запах горелой проводки появляться может

в коридоре на щитке прикрутить к массе или к нулю, как понятнее, провод в изоляции, протянуть его в квартиру до розетки и воткнуть в дырочку где не светится индикатор
случится чудо ))
 
если сейчас воткнуть в работающую розетку какой либо электроприбор, светильник с лампочкой накаливания, ватт на 100 или больше, но не с светодиодной и не с экономкой, она будет светиться и не мигать?
может быть вы или ремонтники вскрывали розетки, выключатели или обдирали на стене обои и нарушили на выступающем из под штукатурки проводе изоляцию?
если в розетке на обеих клемах горит индикатор при включенном в розетку, но не работающем электроприборе, значит оборван ноль, а не фаза.

в вашем случае может быть или плохой контакт или провод, перегнивший от попадания влаги под изоляцию, переломлен в месте изгиба, если аппаратура при включении трещит, значит в месте нарушения должно искрить, дымок и запах горелой проводки появляться может

в коридоре на щитке прикрутить к массе или к нулю, как понятнее, провод в изоляции, протянуть его в квартиру до розетки и воткнуть в дырочку где не светится индикатор
случится чудо ))

Объясните, пжл, что могло произойти, когда мы подали на неработающие розетки ноль и фазу и всё заработало, а спустя полчаса я включил кнопку питания активных колонок и всё перестало работать. Теперь при подаче нуля и фазы с работающей розетки на неработающую, в остальных ранее неработающих розетках напряжение 0 В и индикатор горит в обоих дырочках розеток.
 
При включении в работающие розетки электроприборов они работают, лампочки не мигают. Зачем подключать на неработающие розетки ноль, если на них нет фазы? Второй момент: что произошло, когда мы подключили неработающие розетки к нулю и фазе от работающей розетки и они заработали и появилось освещение, но потом, когда я включил активный сабвуфер, то все снова погасло. Далее, интересный момент: от работающей розетки я протянул удлинитель с кнопкой включения. Включил его, лампа на кнопке загорелась, а когда подключился сабвуфер к удлинителю, то лампа на кнопке удлинителя погасла. То же произошло при подключении шнура блока питания ноутбука. Везу шнур и сабвуфер на работу электронщику на проверку.
 
Саб даёт короткое, автомат не сработал, но отгорели контакты в коробке.
Искать таки коробку.
 
Коробку надо найти, но пока не получается. В зале её не было. Остаётся холл. Хотя у родителей была коробка и в спальне. Может кто из форумчан знает, где в таких домах распред. коробки? Реально ли найти коробку простукиванием стены?
 
Коробку надо найти, но пока не получается. В зале её не было. Остаётся холл. Хотя у родителей была коробка и в спальне. Может кто из форумчан знает, где в таких домах распред. коробки? Реально ли найти коробку простукиванием стены?

Прибор нужен. Погугли как ищут проводку в стенах. Коробки может и есть в тех же местах, но они замазаны/заделаны.
 
Вам нужен тестер с прозвонкой. Фирма Proskit такие делает. Отключаете автоматы в квартире-доме. Затем вешаете крабы на розетку, которая неработает. Ответной частью тестера ведете от прибора с щупами к розетке и далее по стене, слушая звук. Таким образом находятся все концы кабеля. Где звук будет пропадать там ищите обрыв или коробку или скрутку в стене.
А потом уже решайте как правильно все развести по дому.
В вашей проблеме я увидел, что вы воткнули из работающей розетки в неработающую кабель, при этом вы точно не знали на чем у вас обрыв 0 или ФАЗА. Возможно при смене положения вилки вы и поменяли местами и получили две ФАЗЫ в розетке(при учете что скорей всего обрыв у вас на 0).

Вам нужно в интернете найти хорошего электрика с подобным тестером и разобраться вместе с ним. Обязательно составить карту силовых сетей.
 
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Назад
Зверху Знизу