1. Как обеспечивается общая устойчивость балки Б1 из плоскости изгиба в посте 23.
Раскреплена стропильными ногами, которые раскреплены жестким диском покрытия, потому на устойчивость из плоскости действия момента балка не проверялась.
По поводу того является ли такая кровля жестким диском можно конечно поспорить, но я лично считаю что для данного шалаша является.
3. Лучше вместо связей С1 поставить в углах подкосы, между стойкой и балкой, таким образом получаем жесткий угол, и как следствие статически неизменяемую систему (даже при шарнирном отпирании стоек на фундаменты).
Получится рама, с большими расчетными длинами стоек, в итоге сечение стойки вырастет, усложняется расчет, повышается ответственность узлов.
Поскольку балка деревянная, то нужны надежные узлы и опять же расчет узлов, в стойках и в балке возникнут моменты на опорах, балка может не пройти.
В общем как я и говорил одно и то же можно сделать различными способами, но лично я считаю что связевая система значительно превосходит рамную про простоте и надежности, хотя она иногда и менее экономна.
Можете предложить свой вариант с рамным решением, обсудим
4. Лучше посмотреть статические схемы по книжке Карлсена "Деревянные конструкции".
Конструкция на 95% из металла, потому лучше смотреть Горев В.В. Металлические конструкции, оба тома
2. Каким катетом варить трубу со стенкой 3мм, если принять что сварка ручная дуговая то мин катет 4 мм (по ДБН), и по тому же ДБН макс катет для 3 мм равен 1.2t =3*1.2=3.6 мм. Вот для меня это загадка, поделитесь опытом.
4мм
Вы абсолютно правы, об этом я писал здесь.
Пост №19
СНиП вообще косвенно запрещает использовать металл тоньше 4мм при сварных соединениях, а его не дураки писали
Ручной дуговой сваркой не каждый сварщик сможет выполнить нормальные швы при толщине свариваемых элементов 3мм, особенно вертикальные, не говоря уже о потолочных (потолочный шов при такой толщине по моему вообще невозможен).
Тем не менее, по опыту, нормальный сварщик, в нормальных условиях, нормальным аппаратом и нормальными электродами, без проблем варит тройку на монтаже (окромя потолочных естественно, кои очень желательно вообще не применять))).
Ну а на заводах есть автоматы и полуавтоматы, они и единичку могут сварить...
ЗЫ: не так давно данная проблема обсуждалась на профильном сайте, там есть и мои высказывания, если интересно, почитайте
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
На работе никогда не применяю металл тоньше 4х мм, не смотря на то что для 4й группы 3мм условно допустимы.