Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Нужен совет электриков

  • Автор теми Автор теми Drap41k
  • Дата створення Дата створення
Re: Нужен совет электриков

Бггг, а ничего, что выход с зарядки - постоянка, которая развязана гальванически от сети ~~220В, скорее всего?
Связь между первичной и вторичной цепью создают в БП специально для снижения уровня помех на выходе БП.
Вот к примеру схема БП ноутбука HP:
fbf1a0505e08ff046e.webp

Обратим внимание на соединение конденсаторов С1 и С14. Обычно емкость такого конденсатора находится в пределах 1n ... 4,7n. Ток, через него протекающий не представляет угрозы человеку, но при определенных условиях им ощущается.
В БП ПК применяют аналогичные решения.
Хотите полностью избавиться от неприятных ощущений - заземлите устройство.
 
Re: Нужен совет электриков

Попробуй перевернуть вилку включения в розетку на 180* - поменять фазу и ноль местами. Бывает помогает.
 
Re: Нужен совет электриков

я к тому, что причина мб не в столе, например, а в блоке питания ноутбука.. в блоке питания ноута вполне могут быть установлены конденсаторы между нулем и землей и между фазой и землей. электронщики пояснят зачем - реализация фильтра.. так вот если такой бп не заземлять, то ноут будет под пусть и небольшим, но переменным напряжением..
да, возможно и в ноуте дело

Если на этом столе компьютер, а в розетке нет заземления, потенциал может быть от него. Многие блоки питания имеют подключение корпуса на цепочку конденсаторов внутри. Если нет земли, на корпусе половина напряжения сети.
вот тут я уже ни в чем не уверен, от ноута кабель питания через блок воткнут в розетку вилкой с контактом заземления, в розетке тоже есть эти контакты, но как проверить реально ли это заземление или просто такую розетку воткнули - хз.

У меня Асус зенбук, алюминиевый корпус, тоже пощипывает. Не так сильно как холодильник, но ощутимо, потенциал есть.
ага, именно асус зенбук с алюминиевым корпусом )
 
Re: Нужен совет электриков

Если есть что то с повреждением СОПРОТИВЛЕНИЯ изоляции то используйте МЕГОМЕТР. Не вольтметр.Не амперметр.Не частотометр.
 
Re: Нужен совет электриков

Если есть что то с повреждением СОПРОТИВЛЕНИЯ изоляции то используйте МЕГОМЕТР.
Каким образом мегомметром можно измерить сопротивление изоляции блока питания ноутбука или ПК?
 
Re: Нужен совет электриков

Связь между первичной и вторичной цепью создают в БП специально для снижения уровня помех на выходе БП.
Вот к примеру схема БП ноутбука HP:
fbf1a0505e08ff046e.webp

Обратим внимание на соединение конденсаторов С1 и С14. Обычно емкость такого конденсатора находится в пределах 1n ... 4,7n. Ток, через него протекающий не представляет угрозы человеку, но при определенных условиях им ощущается.
В БП ПК применяют аналогичные решения.
Хотите полностью избавиться от неприятных ощущений - заземлите устройство.

:клас: спс за просвещение)) Но есть вопрос: фактически мы имеем последовательный мостик в виде С14 между высоковольтной "массой" и низковольтной. Не уверен, что уровня пульсаций постоянки с высоковольтного выпрямителя D1-D4 хватит для того, чтобы кусать за руку. Разве что, если D3 или D4 луснет и "фаза" просочится через С14 в ноут :збентежений:

ну небыло бы темы будь так на самом деле )

Нууу, у ТСа ж классический емкостной делитель, судя по фото девайса :D
 
Re: Нужен совет электриков

уровня пульсаций постоянки с высоковольтного выпрямителя D1-D4 хватит для того, чтобы кусать за руку.
Вы считаете, что после сетевого выпрямительного моста на сглаживающей емкости относительно внешней "земли" или нуля присутствует только напряжение пульсаций?
 
Re: Нужен совет электриков

Вы считаете, что после сетевого выпрямительного моста на сглаживающей емкости относительно внешней "земли" или нуля присутствует только напряжение пульсаций?

Уточните полюс ёмкости :кручусь:
 
Re: Нужен совет электриков

На любом полюсе относительно входных контактов диодного моста будет одно-полупериодно-выпрямленное не сглаженное напряжение , равное амплитудному сетевому минус падение на диодах. Полярность полу-волн положительная на плюсе выпрямителя и отрицательная на минусе не зависимо относительно какого входного контакта выпрямительного моста смотреть форму импульсов. На плюсе выхода выпрямителя относительно входа (на минусе инверсия и сдвиг по фазе на 180 градусов):
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    2.3 КБ · Перегляди: 107
Re: Нужен совет электриков

спс за просвещение)) Но есть вопрос: фактически мы имеем последовательный мостик в виде С14 между высоковольтной "массой" и низковольтной. Не уверен, что уровня пульсаций постоянки с высоковольтного выпрямителя D1-D4 хватит для того, чтобы кусать за руку. Разве что, если D3 или D4 луснет и "фаза" просочится через С14 в ноут
Положи на колени любой металлический Делл, подключи его к незаземленной розетке и возьмись рукой за батарею (центрального отопления). Заряд бодрости небольшой, но в правоте igor's убедит на раз.
 
Назад
Зверху Знизу