Нужен совет электриков БФ

Переделываем на TT
я бы так не горячился , из за совета неизвестного

в ванной все под узо должно быть ,
(исключение могут составить светильники на потолке выше 2,3м , но не рекомендуется ). и то по умолчанию всегда свет влажных помещений ставится либо 12в , либо как минимум с УЗО
 
Можно использовать разделительный трансформатор 220/220 при условии, что от него будет запитана только нагрузка данного помещения
 
А зачем смешивать УЗИП и РН? Тем более ставить РН после генератора вообще .... нив какие ворота.
РН только до генератора: скачок напруги -> сработка РН->запуск генератора

1. не у всех РН есть защита от импульсных помех, где гарантия что электроника не накроется при грозовых разрядах ?? поэтому варистор 420 В до РН, и на 275 В после него.
2. видать кто-то чего-то недопонял: при нарисованой выше схеме барьер сработает только при неполадках от городской сети, а если сам генератор не выдаст 220 (начиная от любителей маде ин чина, вплоть до банального перегруза генератора по току) - поэтому два ввода коммутируются на 'перекидном рубильнике', а за ним уже стоит РН.(судя по схеме генератор без автозапуска при пропадании напруги)

5. зачем лишний раз коммутировать нуль на УЗМ и переключателе?
после счётчика нуль на общую нулевую колодку, с неё распаралеливание на входы Узо, свет, УЗМ, генератор.
 
Останнє редагування:
я бы так не горячился , из за совета неизвестного
Дело не в незнакомце, это обдуманное и тяжелое для меня решение. Хоть трансформатор по улице не самый старый, и по пути внешней линии присутствуют дополнительные заземления, ресурс эксплуатации самих кабелей ВЛ давно исчерпан, со всеми вытекающими последствиями

По УЗИП. В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно.. Чем дополнить защиту от импульсных перепадов, если можно с конкретными приборами, то теории начитался много, а практики "ноль".
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.

И друзья, прошу еще раз, где Hager можно приобрести по нормальной цене
 
И друзья, прошу еще раз, где Hager можно приобрести по нормальной цене

Врядли кто то раскроет такие места. Даже дело не в местах. Скидка и нормальные цены делаются тем, кто постоянно сотрудничает с поставщиком.
Если Вам приобретать не один автомат, а с десятка полтора или более могу помочь в этом вопросе.
 
Зачем тогда заморачиваться с УЗО 300 мА? Я думал там метров 30-50. Считаю на 5-6 м желательно УЗО, но можно воздержаться.
Вот и прошу совета у опытных электриков, так как своего опыта не имею в данном вопросе.
 
Вот и прошу совета у опытных электриков, так как своего опыта не имею в данном вопросе.
при системе тт желательно. и дело не в длине вводного кабеля.
и свет однозначно в таком случае на узо тоже.

я бы посоветовал все линии держать под диф защитой 30мА. но вводное узо не ставить ибо в таком случае надобность его отпадает , и оно дорогое.
 
Про длину кабеля написал в надежде что люди работавшие с УЗИП попробуют дать рекомендации, для меня молниезащита довольно сложный вопрос, да и разброс цен в этом сегменте рынка тоже очень велик.
Читал что одного УЗИП недостаточно, нужно как минимум два, одно на опорный столб ввода ВЛ, другое в вводной щиток на улице + при системе ТТ еще УЗО "смертник" перед вторым УЗИП. Но как это все сложить в кучу, подобрать нужные типы, номиналы, рационально выбрать производителя ума не приложу
 
покурите
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
добрый форум, но там я уже всех достал :)
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
давно не заходил туда .. там тоже советовали ТТ ? там без разбору советуют ТТ если вл неизолированая )
 
да я уже, если честно в замешательстве, раньше не рассматривал заземление на опорном столбе, а сегодня в одной из книг вычитал, что там ему самое правильное место.
 
да я уже, если честно уже в замешательстве, раньше не рассматривал заземление на опорном столбе, а сегодня в одной из книг вычитал, что там ему самое правильное место.
дык еще повторное будет возле дома
 

Вкладення

  • Проводка172.jpg
    Проводка172.jpg
    93 КБ · Перегляди: 85
Вы имеете ввиду так?

С такой системой заземления можно делать контур на АЭС:)
Как по мне это перебор. Достаточно глубинного заземления или простого одного контура из уголка.
 
Вы имеете ввиду так?
Почти, только на опоре достаточно одного заземлителя.
А возле дома добиться 4 Ома.

С такой системой заземления можно делать контур на АЭС
Как по мне это перебор.
Как сказать, далеко не во всех грунтах та схема даст 4 Ома.

Достаточно глубинного заземления
Если получится его на такую глубину загнать.
 
Приветствую участников ветки!
Чтоб на плодить темы спрошу здесь.
Подскажите где в Харькове можно приобрести хороший кабель по нормальной цене?
Нужно:
СИП 3х10мм2 20м
СИП 2х16мм2 20м
СИП 2х10мм2 20м
ВВГнгsl 3x4мм2 45м
ВВГнгsl 3x2,5мм2 130м
ВВГнгsl 3x1,5мм2 80м
ВВГнгsl 2x10мм2 10м
ВВГнгsl 1x10мм2 5м
ВВГнгsl 1x6мм2 10м
ВВГнгsl 1х4мм2 20м
Катанка стальная 12мм(диаметр) 10м

Если у кого есть конкретные предложения пишите в личку.

Спасибо!
 
Апну тему.
Подскажите добрый люди, как объединить в группы следующих потребителей (кухня и ванна):
-посудомоечная машина
-электродуховка
-кондиционер
-водонагреватель
-стиральная машинка
-электрокамин
-электрочайник
-микроволновка
-пару розеток под бытовые нужды
-подогрев пола
Подводящий кабель медь 3*2.5
 