- 🟡 06:37 Відбій тривоги в Харківський район.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Харківський район#Харківський_район
- #6061
показания сдаются по счетчику все - потребленная энергия, прокаченный объем, прокачка в час, мгновенный расход тепла, температура подачи и обратки, дата и время наработки... контроль происходит помесячно, в случае не сдачи вовремя показаний расчет идет по общедомовому, собственно по которому можно оплачивать или не оплатить, а потом сдать показания своего и будет произведен перерасчет...
на конечную сумму очень многое зависит, ведь у теплосети есть необходимая температура подачи при той или иной температуре окружающей среды, у нас в теплопункте уже другие настройки
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=41371676&postcount=445
в этом сообщении, в хозе выкладывали график температурный в зависимости от окружающей среды, плюс в учет идут теплопотери на обогрев мест общего пользования.... (по договору таки это остается про МОП)
пользоваться термоголовками не захотел ибо ими таки сложно часто отрегулировать нужную теплоту, проще держать все открытое на полную и регулировать в самом теплоузле на этаже... да и так наш теплопункт дома и так часто сам понижает температуру подачи днем...
показания не принимаются выходящие за граничные значения - минимальная прокачка и разница температур менее 3 градусов...
для этого просто при квартирном счетчике уменьшается прокачка в час... регулируется просто краном в теплоузле на этаже...
относительно показаний разницы...
26 ноября (запоздал, надо было до 25го, но приняли к расчетам) вечером снимал показания 75 литров прокачка, 1,4 мгновенный расход, подача 46 градусов, обратка 30... оплата вышла в 140 грн
на 23е ноября 2012 года, при прокачке 202 литра расход был 2,2 мгновенный, подача 47 градусов, обратка 38... к оплате вышло 300 грн
в общем чем меньше прокачка, тем больше разница и температура окружающей среды будет вносить свои коррективы в увеличение...
при 40 - 50 литрах прокачки разница температуры будет где то в 30 - 35 градусов
за время пользования теплосчетчиком вывод только один - любителям тепла, ставить его нет смысла, если хочется контролировать свои потребления и держать температуру более низкую - тогда смысл есть
на конечную сумму очень многое зависит, ведь у теплосети есть необходимая температура подачи при той или иной температуре окружающей среды, у нас в теплопункте уже другие настройки
https://www.kharkovforum.com/showpost.php?p=41371676&postcount=445
в этом сообщении, в хозе выкладывали график температурный в зависимости от окружающей среды, плюс в учет идут теплопотери на обогрев мест общего пользования.... (по договору таки это остается про МОП)
пользоваться термоголовками не захотел ибо ими таки сложно часто отрегулировать нужную теплоту, проще держать все открытое на полную и регулировать в самом теплоузле на этаже... да и так наш теплопункт дома и так часто сам понижает температуру подачи днем...
показания не принимаются выходящие за граничные значения - минимальная прокачка и разница температур менее 3 градусов...
для этого просто при квартирном счетчике уменьшается прокачка в час... регулируется просто краном в теплоузле на этаже...
относительно показаний разницы...
26 ноября (запоздал, надо было до 25го, но приняли к расчетам) вечером снимал показания 75 литров прокачка, 1,4 мгновенный расход, подача 46 градусов, обратка 30... оплата вышла в 140 грн
на 23е ноября 2012 года, при прокачке 202 литра расход был 2,2 мгновенный, подача 47 градусов, обратка 38... к оплате вышло 300 грн
в общем чем меньше прокачка, тем больше разница и температура окружающей среды будет вносить свои коррективы в увеличение...
при 40 - 50 литрах прокачки разница температуры будет где то в 30 - 35 градусов
получается что так... я сразу в данные значения не смотрел в договоре, а потом оказалось что минимум прописан 60 литров... а от чего такая разница - без понятия... как то не задавался вопросом...И странно про минимальные, у Андрея в 3-к кв. 30л/час, а у Вас в 2-к 60л/час???
за время пользования теплосчетчиком вывод только один - любителям тепла, ставить его нет смысла, если хочется контролировать свои потребления и держать температуру более низкую - тогда смысл есть