ну не 10/0,4, а 6/0,4, но все равно не полез, и не чистить а переключать анцапфу.![]()
пов'язано зi значним зростанням електричного навантаження у мешканцiв за вказанною адресою.вот все верно написано,провода то когда тянулись лет тридцать назад,а тогда не было столько электроприборов вот и все объяснение,и менять провода не кто не собирается так что смиритесь
Если в частном секторе напряжение низкое из-за слабой воздушки, вероятен ли успех в получении тех. условий на проброску собственного индивидуального кабелька ~150м. до общего трансформатора?
В 2007 году был кап ремонт ВЛ, с заменой проводов и опор, и чё?
а ты смирился? Как холодильник себя чувствует? Жив ещё?
В 2007 году был кап ремонт ВЛ, с заменой проводов и опор, и чё?
Напряжение в сети 197 вольт,разве это критический показатель для бытовой техники,у меня при напряжении 160 только бесперебойщик выключается на компе,а все остальное работает даже лсд телик и холодильник
197В - это не критический показатель в большинстве случаев, но повод предъявить претензии облэнерго, за несоблюдение норм качества электроэнергии.
А 160 - это хреново, у Вас перегруз на трансформатор или сеть, или писец происходит на одном из контактов (это может быть и трансформатор и рубильник и скрутка на вводе в Ваш дом). В этом случае РЭС сам должен быть заинтересован разобраться, т.к. возможно навернется их транс и всем будет тяжело![]()
у меня частный сектор,днем напряжение более мение,а вечером как все врубят злектропиборы оно не какое
Если в частном секторе напряжение низкое из-за слабой воздушки, вероятен ли успех в получении тех. условий на проброску собственного индивидуального кабелька ~150м. до общего трансформатора?
...Так же надо подготовиться к разным каверзным вопросам, например со стороны проверяющих. Самый распространенный - несоответствие вводного автомата вашей договорной мощности, ведь у Вас всего 1,3 кВт, а это всего 10 А автомат. Для бытового населения есть коэффициент использования, равный (если память не изменяет) 0,19, а это означает что 1,3кВт/0,19 = 6,84кВт, что соответствует уже минимум 32 А автомату. И к тому же, автоматы должны устанавливаться в соответствии с проектной документакцией,а кто знает сколько там было, сомневаюсь что в энергосбыте или у хозяев дома сохранились эти документы (особенно если ЖД Жилкомсервисовский)...
недавно в пос. хроли подняли напругу но номинала путем установки ПЗР в количестве 15шт. гражданам на которых в письме указали доброжелательные соседи))))))))))))