Не регулируются обороты вентилятора в кондиционере.
Кондиционер AEG ACS-077HR
Вентилятор внутреннего блока вращается все время на пониженных оборотах. На команды с пульта внутренний блок отзывается но ничего не меняет, ситуация аналогичная на любых режимах работы. Естественно воздушного потока не хватает для охлаждения помещения.
Разобрал внутренний блок, продиагностировал и выявил следующее:
- в обычном режиме на мотор вентилятора при запуске подается напряжение около 160В, после раскрутки вала напряжение опускается до 60В, если при этом пытаться притормаживать вал, то напряжение поднимается, т.е. обратная связь с датчиком оборотов вроде как есть.
- если отключить датчик оборотов, то при включение наблюдается следующая картина: на мотор подается 160В, вал раскручивается, через несколько секунд мотор отключается, далее делается вторая попытка уже с напряжением 220В, мотор раскручивается но через пару секунд отключается и на дисплее высвечивается сообщение об аварии.
Вот теперь не могу понять, это проблема все же в датчике оборотов, хотя, как показал эксперимент, нельзя сказать, что он однозначно мертв, или непосредственно в самом контроллере на плате?
Какие еще могут быть варианты?
Кондиционер AEG ACS-077HR
Вентилятор внутреннего блока вращается все время на пониженных оборотах. На команды с пульта внутренний блок отзывается но ничего не меняет, ситуация аналогичная на любых режимах работы. Естественно воздушного потока не хватает для охлаждения помещения.
Разобрал внутренний блок, продиагностировал и выявил следующее:
- в обычном режиме на мотор вентилятора при запуске подается напряжение около 160В, после раскрутки вала напряжение опускается до 60В, если при этом пытаться притормаживать вал, то напряжение поднимается, т.е. обратная связь с датчиком оборотов вроде как есть.
- если отключить датчик оборотов, то при включение наблюдается следующая картина: на мотор подается 160В, вал раскручивается, через несколько секунд мотор отключается, далее делается вторая попытка уже с напряжением 220В, мотор раскручивается но через пару секунд отключается и на дисплее высвечивается сообщение об аварии.
Вот теперь не могу понять, это проблема все же в датчике оборотов, хотя, как показал эксперимент, нельзя сказать, что он однозначно мертв, или непосредственно в самом контроллере на плате?
Какие еще могут быть варианты?