Якщо Ви, шановний, не пам'ятаєте, а я розумію що Ви просто не знаєте, то ось вам невиличкий лікбез скільки, чому і звідкіля береться.







У двох словах. У наших будинках лінійна напруга, тобто напруга між фазами - 380В (+/- 20-30В перекосу між фазами), а фазна, тобто між фазним провідником та нульовим - 220В (+/- 5-20В перепаду). :пиво:




Немного не так объяснил. Имел в виду то,что из_за перекоса фаз может быть не 380 между фазами,а больше 220 на одной.
Спасибо,что исправили.
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #122
Ручной переключатель фаз прекрасно справится с задачей за небольшие деньги, у себя поставил именно такой. По факту, раз выбрал фазу с макс. напругой, и не трогаешь. Возможно вариант и не подойдет тем, у кого напруга прыгает постоянно на всех фазах.



А можно немного накинуть и купить автоматический переключатель
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #123
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #124
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #125
и в новострое там же заземление должно быть полноценное, 5-й провод. В идеале брать трёхжильный провод и розетки с заземляющим контактом

В идеале, блин, общий на всю квартиру контур "земли", групповой контур "нуля" на каждое дифференциальное реле и индивидуальный провод на каждую фазу конкретного потребителя через свой автомат защиты со своим током срабатывания.

Вот это в идеале. Просто немного (охрененно) дорого.
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #126
В идеале, блин, общий на всю квартиру контур "земли", групповой контур "нуля" на каждое дифференциальное реле и индивидуальный провод на каждую фазу конкретного потребителя через свой автомат защиты со своим током срабатывания.



Вот это в идеале. Просто немного (охрененно) дорого.
Конечно, это идеальное решение, вот только заказчик не захотел так делать, ввиду дороговизны. В конечном итоге было принято решение, сделать одну фазу на санузел и розетки комнат с зубром, вторую группу на кухню, тоже с зубром . И третью фазу использовать на запитку освещения , но без зубра.
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #127
Конечно, это идеальное решение, вот только заказчик не захотел так делать, ввиду дороговизны. В конечном итоге было принято решение, сделать одну фазу на санузел и розетки комнат с зубром, вторую группу на кухню, тоже с зубром . И третью фазу использовать на запитку освещения , но без зубра.
что то напоминает....:)
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #130
ебт...лучше не лезь, бо убьет...
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #132
В идеале, блин, общий на всю квартиру контур "земли", групповой контур "нуля" на каждое дифференциальное реле и индивидуальный провод на каждую фазу конкретного потребителя через свой автомат защиты со своим током срабатывания.



Вот это в идеале. Просто немного (охрененно) дорого.



На каждую лампочку свой автомат? Это шо,модулей на 200 нужен?
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #133
Конечно, это идеальное решение, вот только заказчик не захотел так делать, ввиду дороговизны. В конечном итоге было принято решение, сделать одну фазу на санузел и розетки комнат с зубром, вторую группу на кухню, тоже с зубром . И третью фазу использовать на запитку освещения , но без зубра.



Уберите розетки на фазу со светом,а свет раскидайте по трем фазам. Так,если зубр что-то отключит,то хоть не в полной темноте сидеть
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #134
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #135
На каждую лампочку свой автомат? Это шо,модулей на 200 нужен?

Нет. На каждую розетку свой автомат (или группу розеток, стоящих рядом, в одной коробке), а на каждую лампочку (люстру, бра, светильник) свой выход контроллера умного дома.

А по поводу автоматов - не все понимают, что они не защищают конечное устройство. Они просто защищают провода от перегрева и, следовательно дом от пожара. Больше они ничего не делают. Автомат защиты сети (сети а не потребителя) - не панацея, но полезная приблуда.
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #136
кому они нахуй нужны твои мнения вместе с теми скрутками.Ебашь себе сам ,жри пыль.На нормального мастера у тебя трусов не хватит с ним рассчитатся,говори спасибо что шарлатаны имеются.

Ахха, вот первый представитель электрика, про которого я писал :браво:


Нормальный мастер тут на форуме - Барсучелло, и пыль он не жрёт, для этого штроборез с пылесосом есть, а не болгарка, как у тебя, Диматрий
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #137
Ахха, вот первый представитель электрика, про которого я писал
та ты почитай его каменты в разных темах...как он еще не в бане загорает удивляюсь )))))
азер он такой - гонора больше чем ума )
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #138
ну это уже дело заказчика. Я так догадываюсь ТС не электрик. Да и те кто называют себя электриками 80% шарлатаны) кабель ШВВП проложат, скрутки сделают и всё прочее в таком стиле)

Насчет скруток вы неправы. Они даже по ПУЭ считаются одним из надежных видов соединения. Только их скручивать нужно хорошо и пролудить, а не изолентой замотать и хрен с ним.
ШВВП по тому же ПУЭ не подходит, конечно, для розеток, но, согласитесь, что точечные светильники лучше им проводить, чем ввгнг :D
для простой средней квартиры достаточно знать тип кабеля и какой номинал автомата на него поставить.
Но, если руки из жопы, то там и знания не помогут и опыт не пригодится
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #139
Насчет скруток вы неправы. Они даже по ПУЭ считаются одним из надежных видов соединения. Только их скручивать нужно хорошо и пролудить, а не изолентой замотать и хрен с ним.
насколько я помню по ПУЭ скрутка должна быть обжата или спаяна
 
  • 🔴 04:19 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #140