Такого на супер производствах даже не делают а в квартирах и подавно.
То уже перебор. Хотя если есть желание то можно всё сделать железными трубами на резьбе со сгонами и герметичными чугунными коробками. Сделать все соединения на пакле с краской а потом закачать туда воздух под давлением атмосферы три-четыре и сутки подождать и посмотреть не падает ли стрелка манометра. Если нет тогда затягивать туда ВВГ нгд и спать спокойно:D:D:D. Делал и такое на кислородной заправочной станции. Ну там оно надо, всё понятно. А вот в квартире зачем извращаться с герметизацией кабелей-непонятно. И если на это использовать время то стоимость точки будет процентов на 50 дороже ибо ну его нафиг.

Ну почему-то ж силовые кабели больших сечений герметизируют.:)

Если бы оно было надо то эти межфазные пространства (впервые слышу такое определение) заполняли бы на заводе по всей длине или хотя бы на концах бухт или катушек.

Ну есть же ВВГз и подобные с заводским заполнением.

зачем , они же однопроволочные , в щите при монтаже (я использую ПВ3) то само собой


опять жжете

Ну допустим, чтобы концы не окислялись. Ну это уже экзотика=)

Ну чего жгу? Делаем же для себя.

Кстати никто так и не ответил соблюдаете ли минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке?
 
Стараюсь но не всегда получается.

А разве при прокладке в подрозетниках оно получается?

По этому о профессионализме электриков говорить глупо есть минимальные нормы как надо делать, и если этот минимум выполняется то электрик подходит.
 
Согласен.
Ну и радиус изгиба это не самое страшное. Вот когда медь с люминием скруткой соединяют или добавляют кабель через клемник и этот клемник замазывают алебастром в стене вот это беда.
 
Согласен.
Ну и радиус изгиба это не самое страшное. Вот когда медь с люминием скруткой соединяют или добавляют кабель через клемник и этот клемник замазывают алебастром в стене вот это беда.

Ну клемники ставят обычно при жлобистых заказчиках. Когда лень купить больше провода, а сращивать с гильзами термоусадкой и т.д. у нас не привыкли.
 
А разве при прокладке в подрозетниках оно получается?
да

Стараюсь но не всегда получается.
зависит от высоты подвесного потолка , там (переход с потолка на стену) обычно самое проблемное место

Ну допустим, чтобы концы не окислялись.
а чем оконцовывать тогда?
 
нет стандарт 68.
 

Ну и о какой квалификации можно говорить? если кабель ВВГ 3х2.5 имеет диаметр 9.4мм а допустимый Радиус изгиба кабеля 10 номинальных диаметров кабеля. Значит при вкладывании кабеля в подрозетник вы уже нарушаете правило. Причем почти в 3 раза.
 
Ну и о какой квалификации можно говорить?
ну не о вашей точно ;)

в подрозетник заходит всего три провода.. а кабель идет ровно прямо от потолка к подрозетнику , место изгиба только на переходе потолок стена , и на поворотах...

10 номинальных диаметров кабеля
7,5 вроде
 
...что произойдёт, если неразделанный ВВГ (в оболочке), будет уложен с изгибом в 1-2 диаметра?
 
Радиус изгиба кабеля 10 номинальных диаметров кабеля.
По Одескабелю:
Минимальный радиус изгиба при прокладке
- одножильный кабель 10 диаметров кабеля
- многожильный кабель 7,5 диаметров кабеля
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
...кроме возможной проблемы с изоляцией (чаще при относительно низкой температуре), вероятно, ничего. Если речь идёт о разделанном ВВГ без внешней оболчки, то изгиб одиночных проводников сводит проблему к околотехническим мифам, подразумевая, что собственная изоляция провода имеет предел растяжения и потери своих свойств уже на диаметрах меньше семи с половиной. Имхо, перестраховка производителя не пользы для, а стандартов ради. Потому что при подключении непостредственно к клеммникам электроустановочных изделий безбожно нарушаются все требования просто из-за банальной нехватки места. Впрочем, все всё понимают и так, потому что объективно - при выполнении ВСЕХ требований работа остановится где-то в районе проектной документации.
 
Останнє редагування:
...что произойдёт, если неразделанный ВВГ (в оболочке), будет уложен с изгибом в 1-2 диаметра?

Потрескается изоляция и могут замкнуть провода. А если с таким изгибом несколько раз согнуть и разогнуть то если и не переломится тут жила, то при большом токе будет греться больше (и может поплавиться изоляция) из-за увеличения сопротивления.

Ну опять-же если вы оболочку сняли то жилы нельзя изгибать сильнее чем 10 их диаметров.
 
И так, у меня маленькое уточнение - где штробить под провод ? Дом кирпичный старый. 20-30 см от потолка ?
 
Останнє редагування:
через отверстие для светильника
 
Через одно место того же электрика, только так, эксклюзивный доступ.
 
Вопрос господам электрикам-профессионалам?

Вот когда медь с люминием скруткой соединяют или добавляют кабель через клемник

Почему? Половина электриков так делает. Я, к примеру, видел в клеммной коробке скрутку из шести алюминиевых и медных проводов.

В доме 70х годов, к коробке, в которой скрутка из 8-ми алюминиевых проводов ("дебелая" такая скруточка :D, свободного места почти нет), нужно подключить линию (медь 2,5кв.) от бойлера 1,5 кВт.

Вопрос, как правильно это сделать????
 
В доме 70х годов, к коробке, в которой скрутка из 8-ми алюминиевых проводов ("дебелая" такая скруточка :D, свободного места почти нет), нужно подключить линию (медь 2,5кв.) от бойлера 1,5 кВт.

Вопрос, как правильно это сделать????

Ну смотрите, можно залудить провод и намотать на скрутку. Можно намотать алюминий и потом через ВАГО или клемничек соединить с медью.
 