специалисты, как думаете - насколько критична ситуация
есть проем между двумя стенками, примерно 1,20*2,5 м
для сужения в проемы было выложено два столбика из силикатного кирпича в полкирпича
с перевязкой тонкой арматурой со стенами (гвоздь 6*200 через 3-4 ряда)
кирпичей 19 или 20
сверху по краям лежат половинки, посередине деревянная балка 80*80
на ней 3 стеклоблока, 4 маленьких куска газобетона (темносерые на картинке) и сверху два длинных узких куска газобетона
с правой стороны планировал крепить дверь, с другой стороны - плитку
клалось на цементный раствор 1:4 с известью (немножко) и добавлением плиточного клея
кладка выстоялась..уже несколько месяцев
это предисловие
теперь фабула
строители делали вертикальную штробу в правой части кирпичной кладки, резали и выштрабливали подрозетники не коронкой, а болгаркой и перфоратором
в результате один кирпич треснул на несколько частей, второй сдвинулся на сантиметр, сидит на трении сдвинутый
если бы это была неответственная стенка, может и забил бы, но
а) на ней планировал крепить дверь
б) с тыльной стороны - будет плитка
если я просто вытащу два кирпича есть риск, что кладка подзавалится (на гвоздях в стене и сцеплении клея/раствора она вряд ли удержится)
какие я вижу варианты
1) выше разбитых кирпичей буром на 12-14 сделать отверстие в простенке и прилегающей стене на 10 см в глубину, вставить толстую арматуру 12-14, зачеканить раствором, дать высохнуть, получится, что простенок будет висеть на куске арматуры, вытащить разбитые кирпичи, положить новые на крепкий раствор
2) подпереть перемычку снизу, аккуратно разобрать все до перемычки, сложить заново. из минусов, придется отчищать кирпичи от шукатурки с двух сторон
3) впихнуть выбитый частично кирпич обратно, замазать все раствором, забить на это дело ибо пох. и все равно не завалится (ну или как вариант - забить, но вставить пару тройку арматур 8-10, засверлившись сквозь кладку к стене)
4) ТС паникер , дом на Новых домах не упал, а тут всего лишь дверь, поэтому похуй
примерная картинка во вложении
заранее спс и простите за многабукаф, но накипело
специалисты, как думаете - насколько критична ситуация
есть проем между двумя стенками, примерно 1,20*2,5 м
для сужения в проемы было выложено два столбика из силикатного кирпича в полкирпича
с перевязкой тонкой арматурой со стенами (гвоздь 6*200 через 3-4 ряда)
кирпичей 19 или 20
сверху по краям лежат половинки, посередине деревянная балка 80*80
на ней 3 стеклоблока, 4 маленьких куска газобетона (темносерые на картинке) и сверху два длинных узких куска газобетона
с правой стороны планировал крепить дверь, с другой стороны - плитку
клалось на цементный раствор 1:4 с известью (немножко) и добавлением плиточного клея
кладка выстоялась..уже несколько месяцев
это предисловие
теперь фабула
строители делали вертикальную штробу в правой части кирпичной кладки, резали и выштрабливали подрозетники не коронкой, а болгаркой и перфоратором
в результате один кирпич треснул на несколько частей, второй сдвинулся на сантиметр, сидит на трении сдвинутый
если бы это была неответственная стенка, может и забил бы, но
а) на ней планировал крепить дверь
б) с тыльной стороны - будет плитка
если я просто вытащу два кирпича есть риск, что кладка подзавалится (на гвоздях в стене и сцеплении клея/раствора она вряд ли удержится)
какие я вижу варианты
1) выше разбитых кирпичей буром на 12-14 сделать отверстие в простенке и прилегающей стене на 10 см в глубину, вставить толстую арматуру 12-14, зачеканить раствором, дать высохнуть, получится, что простенок будет висеть на куске арматуры, вытащить разбитые кирпичи, положить новые на крепкий раствор
2) подпереть перемычку снизу, аккуратно разобрать все до перемычки, сложить заново. из минусов, придется отчищать кирпичи от шукатурки с двух сторон
3) впихнуть выбитый частично кирпич обратно, замазать все раствором, забить на это дело ибо пох. и все равно не завалится (ну или как вариант - забить, но вставить пару тройку арматур 8-10, засверлившись сквозь кладку к стене)
4) ТС паникер , дом на Новых домах не упал, а тут всего лишь дверь, поэтому похуй
примерная картинка во вложении
заранее спс и простите за многабукаф, но накипело