да при ремонте сам долго нормальную арматуру искал, благо что все стены долбили

в 3 трех местах на арматуру подсоединился, думаю хоть где-то но останется, хоть уже год не проверял ее.
А вообще если земля была на арматуре и хорошая, со временем она может изчезнуть, стоить ли опять перемерять сопротивления.
Новое ПУЭ гл.1,7 гласит
1.7.110. Не допускается использовать в качестве
заземлителей трубопроводы горючих ***костей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей
железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть
определены расчетом.
Защитные проводники (pe-проводники)
1.7.121. В
качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
,,,,,
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве pe-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями,
защищенными от механических, химических и других повреждений;
2)
их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.