Бюджет как раз минимальный,на Житомир максимум.Вопрос в мощности,какую мощность надо брать на 100 кв.м. и объём воды в системе около 500л.
Как мыслю я - старый котел с кпд где то 80%. Новый в районах 95%. Итого теоритически 15%. Утеплением думаю можно добиться процентов 50 экономии. Ответ на мой взгляд очевиден - приоритет в утеплении. .
Кто ещё поддержит данное мнение? 50% меня больше устраивает чем 15. И об утеплении: С чего начать,при всё том же ограниченом бюджете?
Вот ссылка на статью по расчету мощности котла.Интересно мнение бывалых,согласятся ли с такой формулой(ссылка не работает,скопировал статью):
Данная статья относится, в первую очередь, к выбору бытового газового котла, используемого для отопления жилого помещения, напольного исполнения типа "Данко", "Житомир-3", "Атон", "Колви".
Эффективность работы автономной системы отопления в первую очередь зависит от мощности выбранного котла. Недостаточная мощность не позволит достичь комфортной температуры в холодное время года, избыточная мощность не обеспечит экономного расхода топлива.
Расчет мощности котла (Wкот) осуществляется по формуле:
Wкот = S*Wуд/10
где S - площадь отапливаемого помещения; Wуд - удельная мощность котла на 10м2 помещения, которая устанавливается с учетом поправок на климатические условия региона.
Существует общепринятое значение удельной мощности по климатическим зонам:
1. Для северных районов - Wуд = 1,5-2,0 кВт
2. Для средней полосы Wуд = 1 -1,2 кВт
3. Для южных районов Wуд = 0,7-0,9 кВт (также зависит от теплопотерь в доме)
Часто для удобства расчетов применяют усредненное значение Wуд, равное 1. Исходя из этого принято выбирать мощность котла из расчета 1 кВт на 10 м2отапливаемого помещения.
При расчете параметров открытой системы отопления важно также определить количество жидкости, которой заполняется система, или так называемый объем системы V(сист), который рассчитывается, исходя из соотношения: 13-15 л жидкости на 1 кВт мощности котла.
Таким образом, объем жидкости в системе определяется по формуле:
Vсист = Wкот*(13....15)
Пример расчета мощности котла в открытой системе отопления:
1. Площадь отапливаемого помещения равна S = 100 м2
2. Удельная мощность для средней полосы Wуд= 1 кВт
Wкот= 100*1/10 = 10 кВт
Vсист = 10*(13....15)= 80-120 л.
Неправильно подобранная мощность котла или неправильно спроектированная система отопления влияет на расход газа.
Если объем воды в системе отопления намного превышает требуемый для заданной мощности котла, вода в этой системе прогревается слишком медленно, а в некоторых случаях вообще не прогревается до нужной температуры - следовательно, расход газа большой, радиаторы холодные.
Если объем воды в системе меньше нужного - автоматика слишком часто включает и отключает котел, что так же приводит к перерасходу газа и ускоренному износу газового клапана.
Только правильно рассчитанная система отопления и правильно подобранная мощность котла позволяет существенно снизить расходы на отопление!