Постійний збір на дрони FPV для ЗСУ
Закидуй дві гривні!
FPV-дрони змінюють хід війни
Змінюй хід війни!

Как отличить "ноль" от "земли"?

🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
Статус: Offline
Реєстрація: 18.05.2007
Повідом.: 6886
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #1
Как отличить "ноль" от "земли"?

Сглупил, не пометил провода когда снимал старую розетку для эл.плиты.
Теперь грустно смотрю на три одинаковых алюминиевых провода :confused:.
Фазу-то я найду, а вот как отличить ноль от заземления??? Электрики, посоветуйте плз!
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #2
как вариант померять сопротивление нулевого провода в другой розетке с каждым из неопределенных проводов, сопротивление между нулевыми проводами будет практически равно нулю...между земляным и нулевым проводом будет стремиться к нулю, но все же не нулевым (при условии, что у Вас действительно заземление, а не зануление)..в случае зануления врядли определите, да и смысла нет.

Естественно все это нужно делать при обесточенной проводке.
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #3
Для разумного совета надо понимать где эти три провода заканчиваются, не исключено что в щитке ноль и заземление прикручены на один болт
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #4
Бросить на время еще один провод и отсоединив провода (2) на щитке промерять где какой прибором.
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #5
Померяй между нулем и землей напряжение. Если разницы напряжений нет (меньше милливольтов), то скорей всего, это - глухозаземленная нейтраль. И неважно что на что включить. Правда, новые счетчики так не думают.
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #6
Если не боитесь электричества и знаете где нужные провода подключены в щитке то путем отключения и промеров. Если с электричеством на Вы, то обратитесь к электрику, быстрей и безопасней. Удачи!
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #7
вот, ознакомься
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі




а если счетчик у вас двухэлементный (с тремя лампочками :) ) , то если перепутаете ноль с землей и подключите в это розетку нагрузку, загорится индикатор "втручання"
 
Останнє редагування:
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #8
Прозвонка при отключенном пакетном выключателе между корпусом этажного щитка и каждым проводом. Прозвонка проводится при помощи указателя напряжения типа "поиск", "контакт". Так при ошибке можете избежать фейерверка и других красивых, но опасных явлений. Пакетный выключатель одновременно рвет и фазу и ноль. А "земля" посажена непосредственно на зануленный корпус этажного щитка.
а если счетчик у вас двухэлементный (с тремя лампочками ) , то если перепутаете ноль с землей и подключите в это розетку нагрузку, загорится индикатор "втручання"
Есть конструкции этажных щитков, в которых нули после счетчиков вешаются на корпус щитка. И постоянно горит "втручання". Явный пример-мой дом. Теперь у меня единственного этот светодиод не горит-переделал :)
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #9
а если счетчик у вас двухэлементный (с тремя лампочками :) ) , то если перепутаете ноль с землей и подключите в это розетку нагрузку, загорится индикатор "втручання"

Получается если в электроприборе ноль и земля по каким-то причинам замкнут ''втручання'' гарантированно?
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #10
Есть конструкции этажных щитков, в которых нули после счетчиков вешаются на корпус щитка
мде? Я таких не видывал((( Вообще.

''втручання'' гарантированно
да. Но такого я не видел даже в самых китайских приборах.

а по сути вопроса - я бы отключил ноль на щитке и снова посмотрел на ситуацию: между фазой и землей должно остаться 220В а между фазой и нулем (отключенным) какое-то мутное неясное или вааще тишина. Когда все выяснилось - снова прикрутить ноль на место и жить счастливо.
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #11
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #12
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #13
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #14
очень часто попутаны ноль с землей, но один из проводов идет через счетчик всегда.
Не, на плиту- уже у многих замечал - идет с общего нуля. А розетки и свет - то уже со счетчика. Видно чтобы уменьшить чуток нагрузку на нулевые клеммы .
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #15
если есть обычный вольтметр и фазовая отвертка можно попробовать следующим способом, помечаешь где у тебя фаза на подключении печки и ближайшей розетки, а затем измеряешь напряжение между 0 розетки и неизвестными, там где будет 0 там и есть ноль
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #16
нули на электроплиту "вешаются" до счетчика с общего нуля(земли)
не видел. Все рабочие нули - через учет, заземление - с корпуса. Может, в Вашем районе какие-то альтернативные советские электромонтажники работали в третью смену?



идет с общего нуля.
Если все делалось по нормальному (и обошлось без умелых рук "умельцев"\хитрожопых\чухонцев\страдальцев\скорбных головой(нужное подчеркнуть)),- то справа прямо в монтажной панели этажного щитка имеется несколько отверстий с резьбой м5 (по-моему) и вырезами под П-образную шайбу. От них отводятся все нули\земли - в щитке на 3 квартиры их получается 3 рабочих нуля (на пакетники и после пакетников - на счетчики, оттуда - на нулевую колодку), 3 заземления на печки. Еще розетка стоит обычно в щитке (и из тех же мест на нее идут ноль и земля), но она нам нынче пох... На нулевой колодке получается обычно (для каждой квартиры) - 4мм2 - от счетчика, 4мм2 на плиту, дважды по 2.5 или по 1.5 - на освещение и прочие радости. Итого по 4 провода.
Как-то так обычно.
 
Останнє редагування:
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #17
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #18
сори за флуд, дабы не создавать новую тему - электрики подскажите - в советскую коробку влезет современный выключатель VIKO или коробку надо менять тоже?
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #19
Для разумного совета надо понимать где эти три провода заканчиваются, не исключено что в щитке ноль и заземление прикручены на один болт

Зачастую так и есть!:D

сори за флуд, дабы не создавать новую тему - электрики подскажите - в советскую коробку влезет современный выключатель VIKO или коробку надо менять тоже?

Советские коробки больше диаметром,нужно ставить подкладки под лапки розетки.
 
  • 🟡 05:31 Відбій тривоги в Харківська область.Зверніть увагу, тривога ще триває у:- Куп’янський район- Харківський район- Липецька територіальна громада- Вовчанська територіальна громада#Харківська_область
  • #20
Назад
Зверху Знизу