Мысли вслух (просто проходил мимо)...
1. Можно тупо на фасад выводить свои вытяжки. (не первая линия)
Вкратце - не приветствуется, не положено. Но, многие делают. Причем тулят как ни попадя ((
"На положено у нас ..й наложено" (с)
Как долго все это простоит до демонтажа зависит от приналежности дома ("кооператив", "ведомственное", например, или т.н. "гос", проч.), от принципиальности балансодержателя (осмд, ЖЭК, проч.), доброжелательности соседей, проч..
Из общих "правил приличия":
выход вашего воздуховода не должен находиться ближе N метров от соседских окон. "По хорошему" надо было бы тянуть воздуховод аж на крышу (глядишь, може и тяга появилась бы). Но у вас - первый этаж (сколько всего этажей?) - это для вашего случая фантастика.
И т.д., и проч..
Однозначно этого маловато для обеспечения нормативов по воздухообмену. Это будут "полумеры", даже "третьмеры". "Мертвому припарки".
Но, подозреваю, в итоге скорей всего будет у вас ведь именно 100мм. Для самоуспокоения, "абы було".
Естественой вентиляци нет. Только вентиляторы. А чем меньше площадь сечения, тем выше скорость вентилятора нужна (чтоб толк был), тем сильнее шум. Уверен на 100% что уже через месяц хозяев задолбет шум всех этих их вентиляторов, и, включаться они не будут...
3. Какой уклон нужно делать?
2...3 градуса
4. Если смыл делать вход в комнате или хватит на кухне и с/у. (дверь всегда открыта)
У вас нет притока воздуха в помещение. Это бОльша часть проблемы, над которой стоит подумать
5. Обратные клапаны, я так понимаю, ставить. Где правильно?
Один из моментов:
имхо, советовал бы поставить два подряд о/к на выходе на улицу (прямо в толще стены). Говорят, хорошо помогает от обмерзання воздуховода на входе в дом.
6. Вентиляторы на каждую точку или на выходе один? Но это при том что над плитой по-любому будет принудительная.
Меньше вентиляторов -меньше шум.
Посмотрите SolerPalau серию Silent канальные вертиляторы. Недешево, но хоть какой-то шанс, что хозяин будет терпеть всю эту принудительную вентиляцию...
P.S.:
Судя по всему это "самострой" ? Газовой колонки в новообразованном помещении, думаю, нет? Иначе принудительные вытяжки - низзя. И проч. там серьезные заморочки по вентиляции.