Какая нах проволочка на батарею?!!!
Тяни трёхпроводной кабель от щитка. Третий провод прикручивай к корпусу щитка (он заземлён).
Кстати, народ, мы забыли, что у ТС маленький ребёнок! Который может внезапно стать "юным электриком".
Я бы советовал провода проложить в пластиковых коробах. Причём короба крепить не возле плинтуса, а вверху на 10 см ниже потолка.
Ну и поскольку хозяевам насрать, то я бы рекомендовал спроектировать так:
1) от щитка в квартиру тянем медный трёхпроводной кабель 4 кв. мм. (третий провод - заземление от щитка)
2) в квартире у входа ставим коробок с дин-рейкой под автоматы
3) в коробке ставим автоматы. Хотя бы два: на розетки и на стиралку.
Рекомендую также установить УЗО перед автоматами.
4) от коробки по стенам вверху тянем провода в коробах. Для розеток достаточно сечение 2,5 кв. мм.
Там, где нужна розетка - ставим вертикальный короб.
Насчёт розеток: у VIKO евророзетки неплохие. А вот насчёт розеток для "открытой" проводки не скажу - не знаю.
И ещё: скрутка медного провода с алюминиевым на полу под линолеумом - это писец.
Ибо там влажно. И скрутка гниёт. Контакт становится всё хуже. Сопротивление возрастает. Контакт греется. И перегорает. Хорошо если перегорает тихо. Но иногда он перегорает в долгой агонии, с треском, шипением и огоньком
Тяни трёхпроводной кабель от щитка. Третий провод прикручивай к корпусу щитка (он заземлён).
Кстати, народ, мы забыли, что у ТС маленький ребёнок! Который может внезапно стать "юным электриком".
Я бы советовал провода проложить в пластиковых коробах. Причём короба крепить не возле плинтуса, а вверху на 10 см ниже потолка.
Ну и поскольку хозяевам насрать, то я бы рекомендовал спроектировать так:
1) от щитка в квартиру тянем медный трёхпроводной кабель 4 кв. мм. (третий провод - заземление от щитка)
2) в квартире у входа ставим коробок с дин-рейкой под автоматы
3) в коробке ставим автоматы. Хотя бы два: на розетки и на стиралку.
Рекомендую также установить УЗО перед автоматами.
4) от коробки по стенам вверху тянем провода в коробах. Для розеток достаточно сечение 2,5 кв. мм.
Там, где нужна розетка - ставим вертикальный короб.
Насчёт розеток: у VIKO евророзетки неплохие. А вот насчёт розеток для "открытой" проводки не скажу - не знаю.
И ещё: скрутка медного провода с алюминиевым на полу под линолеумом - это писец.
Ибо там влажно. И скрутка гниёт. Контакт становится всё хуже. Сопротивление возрастает. Контакт греется. И перегорает. Хорошо если перегорает тихо. Но иногда он перегорает в долгой агонии, с треском, шипением и огоньком