Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Электрощиток и защита от перенапряжения

Что лучше поставитьдля защиты от перенапряжения

  • Барьер

    Голосів: 23 19.3%
  • Digicop

    Голосів: 5 4.2%
  • Digitop

    Голосів: 16 13.4%
  • Зубр

    Голосів: 60 50.4%
  • РН от производителя прочей аппартуры (указываете в постах какое)

    Голосів: 15 12.6%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    119
барьер вот такой
фото не вчерашнее, но напряжение вчера тоже было 233-234В
 

Вкладення

  •  100_0685.webp
    100_0685.webp
    7.6 КБ · Перегляди: 180
барьер вот такой
фото не вчерашнее, но напряжение вчера тоже было 233-234В

на такие барьеры пятилетняя гарантия. Отнеси, пускай ремонтируют или продиагностируют его

ростите, но это ****о, а не барьер. Ох, а проводов к нему прицеплено
в чем ****яность? три провода - это много? :)
 
на такие барьеры пятилетняя гарантия. Отнеси, пускай ремонтируют или продиагностируют его

в чем ****яность? три провода - это много? :)

ага, спс
действительно, три провода медь 6-ка
остальные - это провода внутри щитка позади самого барьера
 
Вероятно при работе коллекторного инструмента возникает импульс по сети который и ловит Ваш барьер.
Возможно стоит попробовать демпферную цепочку поставить или в обход барьера пустить.
 
простите, но это ****о, а не барьер. Ох, а проводов к нему прицеплено
Судя по высказыванию, вы даже такой барьер в глаза не видели - там только 3 провода можно прицепить :)
Как у нас экстрасенсы плодятся - по фото выводы о качестве делают.
Нормальный барьер, уже несколько штук ставил - пока жалоб нет. Но стараюсь до 30-40 А напрямую цеплять, свыше - через контактор.
 
Вероятно при работе коллекторного инструмента возникает импульс по сети который и ловит Ваш барьер.
Возможно стоит попробовать демпферную цепочку поставить или в обход барьера пустить.

спасибо
интересен момент - будет ли он так себя вести с обычной техникой
стиралкой, пылесосом и т.п.
там тоже двигатели и тоже может быть такое поведение

конечно не сильно хотелось бы, чтоб он так шутил
попробую для начала повысить верхнее напряжение - авось поможет
нет - значит надо будет снимать:(
 
уже несколько раз при работе перфоратора и лобзика выбивает Барьер
инструмент вроде нормальный, работает (тьфу-тьфу-тьфу) исправно
такое ощущение, что выбивает в момент увеличения тока на двигателе (сильнее нажим и т.п.)

самоиндукция
 
интересен момент - будет ли он так себя вести с обычной техникой
стиралкой, пылесосом и т.п.
там тоже двигатели и тоже может быть такое поведение
По всей видимости небольшие катушки при частой коммутации гадят в сеть помехами, от которых РН глючит. В Вашем случае это коллектор перфораторного моторчика, у меня было несколько веселее - дверной звонок. С "обычной" техникой проблем не наблюдал. Вылечил включением конденсатора небольшой ёмкости параллельно катушке.
 
Останнє редагування:
простите, но это ****о, а не барьер. Ох, а проводов к нему прицеплено
нормальный барьер , внутренности хлипковаты в отличии от зубра , но зато клеммы нормальные .

интересно какой барьер не ****о тогда ?

ТС на 50А уже через контактор нужно включать.

и попутно вопрос
как думаете - для Дифавтомата вредно, что через него подключена времянка, дрели, болгарки, перфораторы работают, сварка?
не похерится ли его УЗО -свойства (тем более что там на 10мА дифавтомат)

дифу на это фиолетово.
 
нормальный барьер , внутренности хлипковаты в отличии от зубра , но зато клеммы нормальные .
ТС на 50А уже через контактор нужно включать.

50 ампер у мну никогда и не будет наверно (разве что печки, бойлеры и пылесосы с перфоратором одновременно включу)

автомат стоит 32 на щитке
на стояке 16;)

50 амперный Барьер брал как самый мощный из всего имеющегося


спасибо:)
 
Доброго времени суток! Помогите советом, если кто понимает. Дело в том, что пару лет назад во время ремонта мы заменили проводку во всей квартире, установили разводку по комнатам (может не правильно это назвала, вобщем на каждую комнату отдельный автомат ("пробка"), счетчик и "Барьер", при выводе из квартиры стоит еще один автомат на площадке лестничной. Проблема заключается в том, что когда включаешь несколько электроприборов (кондиционер-стиральная машинка или полотенцесушитель - духовка) т.е приборы находятся в разных комнатах квартиры, то пропадает в квартире электричество, автоматы не выключаются, а счетчик показывает, что оно есть - на нем лампочка красная горит, при этом Барьер беспомощно моргает не фиксируя напряжения, хотя на нем видно, что оно есть. Чтобы включить свет в квартире, нужно выйти на площадку выключить и снова включить автомат, потому что он сам не отключен, после этого напряжение в квартире снова появляется. Вызывали электриков, один подкрутил болтики на автоматах, другой дважды заменил автомат на лестничной площадке, но проблему это не решило. Следует заметить, что эта проблема была не сразу после ремонта и замены проводки и т.д. (раньше можно было хоть все приборы включать), а сейчас все по очереди)
Подскажите, может кто сталкивался с подобным? Может проблема в Барьере? Насколько Барьеры долговечны? Может мастера хорошего подскажете (Донецк-Макеевка)? Вобщем буду благодарна за любую помощь.
 
если опираться на ваши слова, на 90% проблема в самом барьере. если есть возможность переподключите электрические соединения в вашем щитке без участия барьера. если все нормализуется то замените его.
 
По описанным Вами признакам проблемы я б начинал поиск неисправности непосредственно с "барьера" или что-там у Вас за РКН установлен.
Желательно фото щитка с защитами, а лучше видео в момент самой неисправности
 
неизвестно какая именно модель какого производителя барьер. но если автоматические выключатели нормального производителя, то барьер и будет самым слабым звеном, тк "сделан" в украине из китайских комплектующих
 
Спасибо за ответы! Вы мне очень помогаете на самом деле...
Вот счетчик, Барьер и автоматы в квартире в сборе, при этом напряжение 225-217, включаем все приборы (кондиционер, полотенцесушитель, духовку, холодильник) напряжение немного падает постепенно 215-208 минимум, но при этом постоянно колеблется....
3194059_m.webp
3194061_m.webp

Так через несколько минут выключается свет, напряжение было в момент отключения 212, т.е. не минимальный порог для Барьера, но красная лампочка на счетчике горит непрерывно-т.е. электричество есть.... Барьер показывает маленькие значки, похожие на нули и моргает...
3194068_m.webp
3194069_m.webp

Вот сам Барьер и автоматы
3194063_m.webp
3194066_m.webp

Это автомат на лестничной площадке, наш желтый, последние электрики сказали, что он супер мощный и качественный (я не понимаю)...
3194070_m.webp

Теперь все заново, я его отключаю, потом включаю, включается Барьер, электричество есть, но пользоваться можно всем по очереди...
Если проблема все же в этом Барьере, подскажите ему альтернативу, потому что без него тоже нельзя, у нас у соседей квартира сгорела...когда электричество 300 с чем-то случилось((((
Спасибо огромнейшее...для меня это беда настоящая, обидно, что электрики не вникая, меняют мне автоматы, деньги берут, а проблему это не решает(((
 

Вкладення

  • 3194059_m.webp
    3194059_m.webp
    30.2 КБ · Перегляди: 249
  • 3194068_m.webp
    3194068_m.webp
    4.7 КБ · Перегляди: 141
  • 3194063_m.webp
    3194063_m.webp
    20.2 КБ · Перегляди: 132
А нижний предел барьера у Вас на сколько поставлен? Да и барьер какой то ... не вызывающий особого доверия.
 
Нижний, наверное 200.
А в Барьерах не понимаю.... когда меняли проводку - рабочие сказали,что такой нужно...
 
Назад
Зверху Знизу