скорее всего да, это шаблоны для типографии...собственно могу дать контакты...
 
та их по городу полным-полно...

коммунар (равно как и я) для своих нужд делает в ватерпассе
 
в ватерпассе мне както не понравилось, адекватно описать причину уже не смогу, давно дело было, так что я переключился на репролайн, особенно у них радует бесплатная доставка
 
делать шаблоны буду в тяпницу, если кому реально нужно ;)
 
sergeyev792, а Вы платы с маской делать будете? Мне тут как раз 10 квадратов надо сделать.

И еще, мужики, подскажите как фотошаблон сделать, а то еще ни разу не приходилось, ЛУТ наше всьо, ну или PCB отослать PCB21. Вот такой вот каламбур :)
 
забеги ко мне сделаем все и отошлем как надо
 
sergeyev792, а Вы платы с маской делать будете? Мне тут как раз 10 квадратов надо сделать.

И еще, мужики, подскажите как фотошаблон сделать, а то еще ни разу не приходилось, ЛУТ наше всьо, ну или PCB отослать PCB21. Вот такой вот каламбур :)

если нужно: все вопросы в личку, фотошаблон буду делать в пятницу где-то к полудню, есть несколко особенностей производственного характера :)
 
понадобилось тутачки сотворить инвертор на одном транзисторе, получилось на удивление линейно, может кому пригодицца: входное напряжение 0-15В, при этом на коллекторе 12-2,5В; делитель R5-R6 общим сопротивлением эдак 50К, передаточная характеристика снималась с него
 
Останнє редагування:
Возник вопрос из серии дурных. В электроустановках постоянного тока- минус всегда заземлён? Есть (точнее будет) кран, модный, с частотным приводом. Сначала переменка выпрямляется и повышается напряжение, потом полученные 700вольт постоянки идут на инвертора, которые дают переменку регулируемой частоты для питания механизмов крана (спуск-подъём, перемещения моста, перемещение тележки).
Так, вот, никто мне не может ответить- на этапе этой промежуточной постоянки- минус заземлён или не факт?
 
факт может быть установлен птём
а. прозвона сопротивления между плюсом и минусом истояника и корпусом механизьма
б. визуального анализа наличия проводник0ff, соединяющих корпус с некоторой(ыми) точкой(ами) на плате(ах) или колодке(ах)

а вообще-то 99% за то, что нет никаких общих проводов по питанию с землёй ;)

заземлёнными могут быть разве что
- вывод средней точки фильтра синфазных помех на входе устройства (аудиофилы и иже с ними - творят оный ещё и на варисторах)
- вывод плюса или минуса постоянного напряжения, охваченный конденсатором
 
Останнє редагування:
факт может быть установлен птём
а. прозвона сопротивления между плюсом и минусом истояника и корпусом механизьма
б. визуального анализа наличия проводник0ff, соединяющих корпус с некоторой(ыми) точкой(ами) на плате(ах) или колодке(ах)
Ну так, таким образом установить факт можно, это понятно. Но кран-то ещё не построен, да и находится он на Донецком Металлургическом Заводе. А я монтирую на него шкаф переключателей ( который будет коммутировать как раз постоянку 700 Вольт 860 Ампер, и у меня возникло несколько теоретических вопросов, на которые конструктора не смогли мне дать ответ.
 
Имел дело с мощными электроустановками,с выходом напряжения постоянного тока, у которых и плюс и минус изолированы от корпуса.
 
Хорошо, а как тогда работает заземление? Ну пробил, допустим, плюс на корпус, а минуса то на корпусе нет, значит КЗ на землю не произойдёт?
 
Хорошо, а как тогда работает заземление? Ну пробил, допустим, плюс на корпус, а минуса то на корпусе нет, значит КЗ на землю не произойдёт?
Если оба полюса, и плюс и минус, изолированы от корпуса и один из них попадает на корпус - какое тут короткое замыкание??? Для исключения данного режима служит специальное реле- трех вводное:плюс, минус и корпус.
 
Хорошо, а как тогда работает заземление? Ну пробил, допустим, плюс на корпус, а минуса то на корпусе нет, значит КЗ на землю не произойдёт?

на выходе частотника три фазы, которые "отняты" от плюча или минуса ИП транзистором, поэтому на корпус может пробиться одна из фаз, но никак не питание с выхода ИП
 
Останнє редагування:
Парень спрашивает о том наверное,что нужно знать на какое расстояние друг от друга разносить кабели с постоянным током при таких нагрузках и как крепить, ведь шевелиться же будут при изменении режима и намагничивать всё подряд. Троллейбус так построен, у подводников ещё можно спросить...
 
Возник вопрос из серии дурных. В электроустановках постоянного тока- минус всегда заземлён? Есть (точнее будет) кран, модный, с частотным приводом. Сначала переменка выпрямляется и повышается напряжение, потом полученные 700вольт постоянки идут на инвертора, которые дают переменку регулируемой частоты для питания механизмов крана (спуск-подъём, перемещения моста, перемещение тележки).
Так, вот, никто мне не может ответить- на этапе этой промежуточной постоянки- минус заземлён или не факт?

Минус ЧЕГО? Минус Uд после выпрямителя? ****ёт обязательно, так как нейтраль могет тоже быть заземлена. Или -700В после повышающего развязывающего трансформатора?

Мало данных.

Ну так, таким образом установить факт можно, это понятно. Но кран-то ещё не построен, да и находится он на Донецком Металлургическом Заводе. А я монтирую на него шкаф переключателей ( который будет коммутировать как раз постоянку 700 Вольт 860 Ампер, и у меня возникло несколько теоретических вопросов, на которые конструктора не смогли мне дать ответ.

откуда конструктора знают про электричество?

Заземляй корпус и всё. постоянка не землится ни в коем случае. Для проверки - загони в EWB или матлаб трехфазный выпрямитель и садани ему минус на общий трехфазной сети.
 
а вот тут неточность, ewb работает на методе узловых потенциалов, поэтому ему будет пофигу, какой элемент на схеме будет заземлён, главное чтоб он был один! - а то, что минус после любого выпрямителя или на зумлю, или на зануление, или на повторное заземление не содицца - кэп кагбэ намекает; а, как я написал выше, подключают разве что через кондёр, чтоб стравливал какую-нить высокочастотную помеху ;)
 