Следующий 25, но при такой длине может и 50 понадобиться. Чем проектант думал?Если такие большие потребления,что так просаживается напруга ,то сечение сип кабеля надо было не 16 брать,а следующее,32 по моему ,1.5 км от точки до потребителя это конечно много.а учитывали ещё длину проводов от подстанции? Одно дела метров 200-400 ,а другое,если несколько километров.
0.4 6 10а разве бывает 1 киловольт ? мне кажется что после 380 вольт идет 10 киловольт
1. СИП 16 и 25 служат только для подключения абонента, когда длинна линии не превышает 30 м, а 1,5 км нужно было тянуть минимум 35-м СИПом.Ситуація №1. Прокладена лінія 380В кабелем СІП4-16 довжиною 1500м. При включенні великих навантажень падає напруга і значно ростуть витрати енергії. Є ідея з обох сторін поставити трансформатори, щоб по лінії йшло 660В або 1 кВ для зменшення втрат. Окрім того, що хтось влізе в високу напругу і його вб'є, що може піти не так?
Ситуація №2. Прокладена високовольтна лінія на напругу 6 кВ. Теоретично РЕМ готові відновити підключення, але трансформатор треба купувати свій. Питання такі:
- Хто платить за втрати енергії на первинній обмотці трансформатора і як ведеться облік такої енергії? Як контролюється максимальна виділена потужність? Бо лічильників і автоматів на середню напругу я не знайшов.
- Коли в характеристиках трансформатора вказують потужність 25 кВА, це потужність на кожну фазу чи сума всіх трьох?
Як це? Інших споживачів переведуть на 10 кВ, лиш би мене не підключити на 6?2. Полный бред. 6 кВ не будет, а будет 10 кВ с ценой от 1 млн грн.
біл бухой и думал дупойСледующий 25, но при такой длине может и 50 понадобиться. Чем проектант думал?
Ні, обленерго тут взагалі ні до чого. Я підключений тільки до сонця, мої сусіди - до сусіднього товариства. Наступного року плануємо об'єднатися, щоб зайва е/е від мене йшла до них і думаємо, як зробити краще.Коли Вас підкючали, моло бути ТУ, скіки Ви собі замовляєти потужностей і що планувалось у Вашому районі, від цього обленерго і разробляло ТЗ, а так я не розумію як Ви збираєтись у них там шось міняти?
6 кВ. кабельные и воздушные линии 6 кВ . по городу идут 6 кВ кабельные линии, в пригороде между сёлами идёт воздушка 6 кВ, как правилоа разве бывает 1 киловольт ? мне кажется что после 380 вольт идет 10 киловольт
Є у місті і 6, і 10 кВ. А у кар"єрах зустрічаються місцеві схеми з 3.6 кВ. Там можна якраз пошукати трансформатори. Але кооператив не кар"єр.6 кВ. кабельные и воздушные линии 6 кВ . по городу идут 6 кВ кабельные линии, в пригороде между сёлами идёт воздушка 6 кВ, как правило
Поняття "зайва" може існувати тільки в енергосистемі і то там , де немає маневрових потужностей в генерації. Прийдеться продавати обленерго. Що на сьогодні оформити майже нереально. Якщо електромережа приватна і не пов"язана ніяк з обленерго і прийнята через дозвіл технагляду в експлуатацію, у що слабо віриться, то торгуйте, тримайте навчений персонал чи майте договір з фірмою що має такий песонал. Платіть податки і несіть відповідальність за всі негаразди, що трапляються з електрикою та споживачами. Це ж люди, вони скоріше порахують ваші прибутки, ніж скажуть дякую.Ні, обленерго тут взагалі ні до чого. Я підключений тільки до сонця, мої сусіди - до сусіднього товариства. Наступного року плануємо об'єднатися, щоб зайва е/е від мене йшла до них і думаємо, як зробити краще.
Чи йти в обленерго, чи приводити в порядок існуючу лінію.
для 10 кВ больше затраты нужны. кто на это пойдёт и зачем если расстояние передачи не меняется?в селах вроде бы раньше шли 6 кв . мне кажется везде уже 10 кв ставят