что разрывается в ваших выключателях? (фаза или ноль)

🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада

что разрывается в ваших выключателях?

  • фаза

    Голосів: 69 73.4%
  • ноль

    Голосів: 7 7.4%
  • по разному в квартире - где-то фаза, где-то ноль

    Голосів: 18 19.1%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    94
Статус: Offline
Реєстрація: 08.09.2006
Повідом.: 103
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1
что разрывается в ваших выключателях? (фаза или ноль)

если я не ошибаюсь, при разводке фазы и ноля на светильник, ноль нужно заводить напрямую в светильник, а фазу разрывать выключателем.

стало интересно, какое имеется соотношение подключений в городе :)
ну и ваше мнение по этому поводу приветствуется
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
ВЕЙДЕР?

Фтопку!
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
Правильно. Разрываться должна фаза. Но в я чего только не видел..
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
если я не ошибаюсь, при разводке фазы и ноля на светильник, ноль нужно заводить напрямую в светильник, а фазу разрывать выключателем.

стало интересно, какое имеется соотношение подключений в городе :)
ну и ваше мнение по этому поводу приветствуется

вообще то по правилам разводки разрывать надо именно "ноль". потому что тянуть "фазу"
1 пожаронебезопатно
2 разрязнение фоновой ЭМ обстановки
3 риск удара током (меня так раз грохннуло при ремонте люстры в общаге, еле табуретку из под себя выбил чтоб отпустило), и это не хуточки

"фазу" вообще не правильно тягать куда попало!
но это все для просто выключателей - о коих тут речь

а вот рубильники - обязаны рвать "фазу"

по логике казалось бы надо "фазу" для простых выключателей, а но правилам (и они верны) именно надо рвать "ноль"
не забывайте и не путайте

но главное !!!
то что этой теме тут не место
для этого есть раздел Электро!
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
Бля, а как узнать? Может у меня неправильно разрывается дето?? <ломанулся домой проверять>
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
Бля, а как узнать? Может у меня неправильно разрывается дето?? <ломанулся домой проверять>
береш фозомер(щас в продаже полно отверток с неонкой) или тестер и вперед замерять
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
Бля, а как узнать? Может у меня неправильно разрывается дето?? <ломанулся домой проверять>

Все просто!

Некоторые (не все) эконом-лампы при разорванном нуле и подведенной фазой раз в секунду слабо ПОДМИГИВАЮТ...
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10
береш фозомер(щас в продаже полно отверток с неонкой) или тестер и вперед замерять

И сейчас, кстати, они не такие дорогие. :)
Проверять надо всегда, прежде, чем ремонтировать проводку.. А то мало ли... Вдруг реально фаза не разорвана :)

но главное !!!
то что этой теме тут не место
для этого есть раздел Электро!

+1
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
вообще то по правилам разводки разрывать надо именно "ноль". потому что тянуть "фазу"
1 пожаронебезопатно
2 разрязнение фоновой ЭМ обстановки
3 риск удара током (меня так раз грохннуло при ремонте люстры в общаге, еле табуретку из под себя выбил чтоб отпустило), и это не хуточки

"фазу" вообще не правильно тягать куда попало!
но это все для просто выключателей - о коих тут речь

а вот рубильники - обязаны рвать "фазу"

по логике казалось бы надо "фазу" для простых выключателей, а но правилам (и они верны) именно надо рвать "ноль"
не забывайте и не путайте

но главное !!!
то что этой теме тут не место
для этого есть раздел Электро!
:) а давить авторитетом нехорошо;)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

Область применения, определения.

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на в электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускался применение выключателей, которые одновременно с отключением пулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).

Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
вообще то по правилам разводки разрывать надо именно "ноль". потому что тянуть "фазу"
1 пожаронебезопатно
2 разрязнение фоновой ЭМ обстановки
3 риск удара током (меня так раз грохннуло при ремонте люстры в общаге, еле табуретку из под себя выбил чтоб отпустило), и это не хуточки

"фазу" вообще не правильно тягать куда попало!
но это все для просто выключателей - о коих тут речь

а вот рубильники - обязаны рвать "фазу"

по логике казалось бы надо "фазу" для простых выключателей, а но правилам (и они верны) именно надо рвать "ноль"
не забывайте и не путайте

но главное !!!
то что этой теме тут не место
для этого есть раздел Электро!

Бред!!!
Кури ПУЭ
Выключатели должны ставиться именно на фазе!!!! Классно ремонтировать или устанавливать потолочный светильник с подведеной фазой. Аффтар сообщения дятел.
Еще раз повторю: должна разрываться ФАЗА. А вот по факту... Наши горестроители и горе электрики могут влепить и розетки последовательно, и выключатель на нуле...
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13
Бред!!!
Кури ПУЭ
Выключатели должны ставиться именно на фазе!!!! Классно ремонтировать или устанавливать потолочный светильник с подведеной фазой. Аффтар сообщения дятел.
Еще раз повторю: должна разрываться ФАЗА. А вот по факту... Наши горестроители и горе электрики могут влепить и розетки последовательно, и выключатель на нуле...

0_0 Так я ж выше кусок ПУЭ выложил.
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
:) а давить авторитетом нехорошо;)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

Область применения, определения.

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на в электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускался применение выключателей, которые одновременно с отключением пулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).

Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.

сам то внимательно прочти!
Настоящая глава Правил распространяется на в электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше

и читай то что я написал
а вот рубильники - обязаны рвать "фазу"

разницу видиш? я нет!
потому что силовая цепь рвется по фазе.

а вот про выключатель светильников/освещения - рвать ноль.
ты себе хоть представь что в бане 30 метров идет фаза, и от потери изоляции эта фаза по стенам идет куда? на людей.
так что думай, думай, думай
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Бред!!!
Кури ПУЭ
Выключатели должны ставиться именно на фазе!!!! Классно ремонтировать или устанавливать потолочный светильник с подведеной фазой. Аффтар сообщения дятел.
Еще раз повторю: должна разрываться ФАЗА. А вот по факту... Наши горестроители и горе электрики могут влепить и розетки последовательно, и выключатель на нуле...

читай мой пост выше
силовую - по фазе обязательно
освитительную по нулю

начинай думать
что будет если тебя зальют и ты включиш свет!?

.
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17
сам то внимательно прочти!
Настоящая глава Правил распространяется на в электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше

и читай то что я написал
а вот рубильники - обязаны рвать "фазу"

разницу видиш? я нет!
потому что силовая цепь рвется по фазе.

а вот про выключатель светильников/освещения - рвать ноль.
ты себе хоть представь что в бане 30 метров идет фаза, и от потери изоляции эта фаза по стенам идет куда? на людей.
так что думай, думай, думай
А ты написал, что надо рвать ноль! И в той же бане при разорваном нуле так и будет оставаться ФАЗА. И в случае повреждения изоляции эта фаза будет по стенам идти, как ты пишешь, на людей. В голову не только есть надо, но и думать ею!
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18
куплю себе выключатели которые размыкают и ноль и фазу, чтоб не париться вопросом :)
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19
А ты написал, что надо рвать ноль! И в той же бане при разорваном нуле так и будет оставаться ФАЗА. И в случае повреждения изоляции эта фаза будет по стенам идти, как ты пишешь, на людей. В голову не только есть надо, но и думать ею!

За такой совет его самого надо в БАНЮ!!!
 
  • 🟢 18:37 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #20
читай мой пост выше
силовую - по фазе обязательно
освитительную по нулю

Гыгы, а как ты в квартире различать будешь силовую проводку и осветительную????

начинай думать
что будет если тебя зальют и ты включиш свет!?

.
Если будет разорван ноль, то в случае заливания не надо будет включать свет, достаточно будет воде дойти до открытой проводки - и все, цепь замкнута.
 