Помогите посчитать. Если взять бесперебойник типа APC Back-UPS 1100 на 660 Вт.
Поставить его на входе в квартиру где освещение. Обычно на освещение отдельный автомат ставят.
Поменять в квартире все лампочки на LED. Они потребляют 5-6 Вт, а светят как на 60 Вт. Я недавно купил такие - красота.
Если кто-то из соседей увидит - офигеет, решит что у соседа провод на подстанцию протянут.
Как думаете сколько времени такой бесперебойник вытянет такое освещение в квартире? Только освещение я имею в виду, без приборов...
типовая емкость батареи 13Ач.
Если лампочек 10шт по 6Вт (ну пусть в хате иллюминация нах) - 60Вт
60/220 (LED, если современные - с поверкорректором, можно считать напрямую) = 0,27А
Коэффициент 220/12=18,33; 0,27*18,33=4,94А
Считаем КПД упса около 85% (если шо - разубедите меня, мчто он может лучше), то есть - ток будет больше из за потерь
4,94/0,85=5,81А
Время работы в идеале составит 13/5,81=2,237 часа
P.S. А если не выёбывацца и не палить 10 лампочек - умножаем в разы недопотребления. т.е. почти сутки на одну лампочку.