постараюсь объяснить
1.система там 2-х трубная, соседу ставить кран на замыкающий участок (чтобы перенаправить весь поток в свой радиатор ) бессмысленно т.к нет там замыкающего участка
2.проблема не только в отдельно взятой квартире (там таких в доме хватает)
3. проблема изначально в неправильном гидравлическом расчете ВСЕГО дома + неправильный выбор насоса ( не удивлюсь в отступлении от проекта) + свои коррективы внес определенный индивидуум разрешавший тем кто даст денег, делать теплые полы ( а это уже нарушения в гидравлике системы), кто в теме поймет о ком я
4.результат всего этого действа - отсутствие перепада давления на приборе (подача - обратка), от слова совершенно, более того есть квартиры, где на обратке бывает даже больше
5.пути решения проблемы (имхо) - вместо того чтобы заниматься херней и лепить балансировочные вентили на каждый стояк , нужно просто на 3-4 подъезд поставить свой насос и все .. все блядь!!!...но Авантаж легких путей не ищет ( за деньги потраченные на установку того говна на стояки можно было поставить на каждый подъезд по своему насосу..)
ну и на последок, если вас это утешит, во всех 9 этажных домах Авантажа такая проблема, хотя на Алешина с этим вродь попроще..( там 2 года воевали с горячей водой, пока не поставили промежуточный насос )