Добрий день!Ну, звісно. Якась кореляція є. Якщо заряджений акумулятор в безперебійнику (напруга 13,8 В, струм заряджання майже нульовий) при увімкненні ніби звичного для нього навантаження одразу чи протягом кількох секунд просідає до 10,8 В або нижче, або навіть до нуля, то тут і без ваттметра ваш інвертор може зробити висновки, що акумулятор треба викинути.
До речі, так само робить, наприклад, централь охоронної системи. Я сам з цим зіткнувся: сигналізація від фірми DSC кожні 10 хвилин припиняє подавати зарядну напругу на акумулятор та дає йому навантаження. Якщо протягом 10 сек напруга просідає нижче 10,8 В, то централь починає лаятися на погану батарею.
Але якщо акумулятор живий та здоровий, та має певну серйозну ємність, то точно й упевнено виміряти його ємність можна лише зарядивши його та розрядивши на якесь навантаження.
Зробив деякі експерименти, отримав результати.
Перевірка ємності акумулятора Ventura-200 в реальних умовах - навантаження 370 Вт (максимальна потужність для мого безперебійника - 500 Вт) дала наступні результати.
Розрахункова потужність, яка може бути забезпечена цим акумулятором:
200А*год х 12В х 0,85 (к.к.д.) = 2040Вт*год;
розрахунковий час використання:
2040 Вт*год : 370 Вт = 5,5 год.
Прогнозований безперебійником час використання при навантаженні 370 Вт = 360 хв (6 год).
Реально зафіксований час використання при навантаженні 370 Вт (до самовідключення безперебійника) = 5 год.
Для акумулятора LP 100 Аг, який експлуатувався вже ~ 10 р. при тому ж навантаженні 370 Вт розрахунковий час використання не може перевищувати 5,5 год/2=2,75 год.
Прогнозований безперебійником час використання при навантаженні 370 Вт = 340 хв (5,67 год).
Реально зафіксований час використання при навантаженні 370 Вт = 2 год. (напруга зменшилась до 10,8 В і безперебійник звуковими сигналами сповістив про це).
Можна зробити наступні висновки:
- Phantom UPS-0512 більш-менш нормально прогнозує час використання нових акумуляторів (тільки при наближенні навантаження на них до максимального для даного безперебійника (500 Вт);
- хоча б приблизно прогнозувати час використання старих акумуляторів даний безперебійник (і, скоріше за все - всі інші) не спроможний;
- коефіцієнт, що характеризує співвідношення між реальним часом використання нового акумулятора Ventura-200 (5 год.) та розрахунковим (5,5 год.) становить 0,91, з чим +/- можна погодитись. Цей же коефіцієнт для акумулятора LP 100, який експлуатувався вже ~ 10 р. становить 0,73. Останнє говорить про те, що при помірній кількості циклів акумулятора (у нас у приватному секторі - не більше 10 відключень на рік) даний безперебійник більш-менш нормально виконує свою функцію збереження акумулятора (буферний режим) при тривалому використанні.