Нужен совет по фтыканию 3-х фазного движка в 1-ну...

Статус: Offline
Реєстрація: 23.11.2008
Повідом.: 13955
Нужен совет по фтыканию 3-х фазного движка в 1-ну...

Здарова, господа электреги. Йа начал потихоньку вычухиваться и блудливые
ручки начали чесаться. Появилась настойчивая необходимость подключить
моторчег 4,5кВт в 1 фазу через кондёры. Схема известная. Рабочий включен
постоянно, пусковой подстёгиваем на момент запуска. У меня он включен
через ПНВ-С. Всё работает, но ПНВ-С искрит здорово и периодически подгорает.
Так вот! Можно ли использовать 2 магнитных пускателя? Один общий,
второй только для пусковых кондёров.
Работать должно так: Нажимаю кномпочку "Пуск", замыкаются оба пускателя.
Пока держу, включены естессно оба. Отпускаю кномпочку "Пуск",
один (для пусковых кондёров) отпускает, а второй (для рабочих) держит.
На "Стоп" отпускает и второй. Как то так.
Если да, то вопросы:
1. Как называются эти грёбаные пускатели (ток, модель, тип...)
2. Схемку плиз, если не сложно, как это подключить.
3. Фото пускателя с описанием где у него и какие ноги было бы сказочно.
В электрике букву "А" знаю, но не больше. Так шо, как для тупых, плиз...
:пиво:

Зы. Котя! Я живой, но не весь пока)))
 
Олег выздоравливай быстрей!!!!
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
,
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
,
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
если что свисти если смогу выбраться помогу.
 
Мухи покусали. ;)
Олег выздоравливай быстрей!!!!

выздоравливай быстрей

Пасиба! :пиво:

Но по теме (это Лужкову) ты не вкурил. Я знаю, как подключить.
Я не знаю, как это сделать магнитными пускателями. Вот прикинул схемку,
но пускателей 3. Или 2 пускателя и реле на 220.
Кнопки Пуск и Стоп соответственно нормально разомкнута и нормально замкнута.

09d9740c0e5b.jpg


КУ это управляющий пускатель (реле). Без него у мну не вышло...

К1 общий пускатель на рабочие кондёры. Самоблокируется.
Отпускается только кнопкой Стоп.

К2 подстёгивает пусковые, пока нажата кнопка Пуск и замкнут КУ.

Критикуйте. Предохранитель на вводе само собой.
Можно ли проще?
 
Шото ты накрутил :(
Если я правильно прочитал твое творчество то пускатель КУ замыкает контакты У1 и У2 которые дублируют друг друга запуская К2. К2 подключает конденсатор Сп. А К1 вооще не при делах и запустится только после нажатия кнопки "Стоп" соответственно схема работать небудет.

По поводу моей зарисовки при нажатии кнопки "Пуск" запускается реле КУ замыкая контакты КУ1 (пусковой конденсатор) и КУ2 (реле К1) Запуск реле К1 приводит к замыканию контактов 1,1 и 1,2 (подается напряжение на реле К2 и двигатель) Реле К2 в свою очередь замыкает кантакты 2,1 и2,2 что после отпускания кнопкипуск не приводит к отключению К2. Кнопка "стоп" постоянно замкнутая при нажатии обесточивает реле К2 что приводит к разрыву контактов 2,1 и 2,2 и остановке двигателя.
 

Вкладення

  • 09d9740c0e5b.jpg
    09d9740c0e5b.jpg
    36.6 КБ · Перегляди: 71
Останнє редагування:
Шото ты накрутил :(
Если я правильно прочитал твое творчество то пускатель КУ замыкает контакты У1 и У2 которые дублируют друг друга запуская К2. К2 подключает конденсатор Сп. А К1 вооще не при делах и запустится только после нажатия кнопки "Стоп" соответственно схема работать небудет.

Нифига не дублируют. Проверил.
1У включает К1 и оно самоблокируется через 1.2. Отпустит только при нажатии Стоп.
(Она нормально замкнута и при нажатии размыкается!)
2У включает К2, но без блокировки. При отпуске 2У (Пуск) оно отпустит и разомкнётся.
Кнопка Стоп нормально замкнута! И нажатие приведёт к разрыву цепи!

Отакот понятнее. (См на Стоп)

c5bda365001f.jpg
 
Останнє редагування:
Я тут набросал схемку, если что не понятно, могу расписать, спрашиваете, просто уже пора с работы бежать домой, В спешке мог и ошибится, но помоему все норм)))
:пиво::пиво::пиво:
675d8238587e.jpg


Кнопка пуск с двумя замыкающими контактами одноштифтовая.
Можно попробовать обойтись и одним пускателем.

Также за :пиво::пиво::пиво: можно состряпать схемку подключения
 
Олежка, тебе нужен кнопочный пост (там две кнопки в корпусе) и пара ПМЛ
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

схема imiamixa подойдет
 
Красиво! :клас:
Шо за зверь КК1?

КК1 - Тепловое реле пускателя КМ1, на случай перегрева, реле может стоять в корпусе или быть отдельной позицией.

Олежка, тебе нужен кнопочный пост (там две кнопки в корпусе) и пара ПМЛ
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

схема imiamixa подойдет

Ну по ссылке "Пускатель на ток 10А" А в нашем случае может быть и намного больше, это еще зависит от схемы соединения обмоток двигателя и подключения кондеров, сейчас некогда сказать наверняка, но ток может быть порядка от ~10 и до ~28 А .
 
Ну по ссылке "Пускатель на ток 10А" А в нашем случае может быть и намного больше, это еще зависит от схемы соединения обмоток двигателя и подключения кондеров, сейчас некогда сказать наверняка, но ток может быть порядка от ~10 и до ~28 А .

Он покупать пойдет на базар, а не по ссылке. А по ссылке посмотрит что его больше устраивает и как оно выглядит....
 
Он покупать пойдет на базар, а не по ссылке. А по ссылке посмотрит что его больше устраивает и как оно выглядит....

:D
Ну ОН по ссылке посмотрит 10А, Дяденька на базаре спросит на сколько, он и скажет на 10А - ЭТО РАЗ

И два - нужно отследить, чтоб на кнопке "пуск" был еще свободный замыкающий контакт
 
Я не знал, что на форуме ты один считать научился....
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Останнє редагування:
Здарова, господа электреги...
В электрике букву "А" знаю, но не больше. Так шо, как для тупых, плиз...
:пиво:

Читать я научился точно:yahoo::yahoo:, как было написано "Так шо, как для тупых, плиз..."
Я так и отвечаю. Еще претензии?:confused::confused::confused:
 
предлагаю рассмотреть вариант с частотником

обсуждалось тут: https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=728671

также можно кое-чего почитать тут:
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі


сам делал:

ODDpA1wLAfA

вот делал человек (по речи типа румын):

zpAAl2gEL34

в аттаче ещё один мой девайс
 
Останнє редагування:
Олежка, тебе нужен кнопочный пост (там две кнопки в корпусе) и пара ПМЛ. схема imiamixa подойдет
Я вкурил. Вопрос был в том, как эти пускатели подключить. Уже понял.
По сути это ж просто сильноточные реле?

КК1 - Тепловое реле пускателя КМ1, на случай перегрева, реле может стоять в корпусе или быть отдельной позицией.
А не быть? Я как то без них до сих пор обходился...

Ну по ссылке "Пускатель на ток 10А" А в нашем случае может быть и намного больше, это еще зависит от схемы соединения обмоток двигателя и подключения кондеров, сейчас некогда сказать наверняка, но ток может быть порядка от ~10 и до ~28 А .
Таки да. Когда запускаю циркулярку (мотор стоит на ней) свет притухает
конкретно. Покруче, чем когда режу ПромЭлом. Ток там явно больше 10А.
А вот 28А думаю как раз самое оно будет.

Олежка!
Ты пришел!:-)
И тебе не хворать! :пиво:

Он покупать пойдет на базар, а не по ссылке. А по ссылке посмотрит что его больше устраивает и как оно выглядит....
100%

:D
Ну ОН по ссылке посмотрит 10А, Дяденька на базаре спросит на сколько, он и скажет на 10А - ЭТО РАЗ
Не скажу. Сам догадался, что надо больше.

И два - нужно отследить, чтоб на кнопке "пуск" был еще свободный замыкающий контакт
Лехко))) Ну или 3-й пускатель поставлю. Он и на 1А подойдёт. (по моей схеме)

Я не знал, что на форуме ты один считать научился....
Читать я научился точно
Не ругайтесь! :пиво:

предлагаю рассмотреть вариант с частотником
Спасибо, нет. Для моего динозавра это лишнее. ;)
 
Я вкурил. Вопрос был в том, как эти пускатели подключить. Уже понял.
По сути это ж просто сильноточные реле?

Ага, смысл такой же;)

А не быть? Я как то без них до сих пор обходился...

Та он нужен для защиты от перегрева, на работе никак не скажется, только не даст сгореть обмоткам если что, и если в голове стоит автомат с тепловым расцепителем, то можно и без него:клас:


Таки да. Когда запускаю циркулярку (мотор стоит на ней) свет притухает
конкретно. Покруче, чем когда режу ПромЭлом. Ток там явно больше 10А.
А вот 28А думаю как раз самое оно будет.

А при пуске еще круче))) Ставим в голове автомат тип D


В самом деле, чего это мы:D:пиво::пиво:

Уважаемый В.А. - готов первым протянуть руку, мир?))););):пиво::пиво::пиво:
 
Шо такоэ "в голове" и шо такоэ "тип D"?

Ну в голове значит на вводе)) А тип D это характеристика Чувствительности расцепителя, грубо говоря, чаще всего встречаются B, C, D , так вот тип D дольше всего не отключится(), а если возьмеме B, то при пуске может отключаться.

На фото тип С
01.jpg


:пиво::пиво::пиво:
 
Назад
Зверху Знизу