Перегородки возведены работа-3500грн материал 7000грн, заложены трассы для кондиционеров 5000грн, ждем погоду с альпинистами, завтра встречаюсь с электриком.
P.S. Работами по установке окон не доволен все приходилось контролировать и заставлять "мастеров" переделывать. А вот каменщиком и кондиционерщиком доволен, кому нужны рекомендации обращайтесь в ЛС.
P.S.S. Электрик и альпинисты с ХФ посмотрим как у них с качеством.
лучше уж нелегалов нанять, чем местных негровЗачем вам наши подсобники в США. У вас там негры есть.
Зачем вам наши подсобники в США. У вас там негры есть.
Ну 2х16 медью - то вы уже загнули. Достаточно вполне и 10, даже алюминевой. С таким подходом можно потушить весь подъезд панельного дома.Электрика на 90% готова, осуществлен ввод в квартиру новым медным кабелем 16кв.мм., вместо 2,5кв.мм. алюминия Установлен двух тарифный счетчик на 85А, Щиток хагер гольф, автоматика хагер, заполнение щитка в 72 модуля - 97%, три уровня узо для мокрых зон, два уровня для все остального кроме охрано-пожарной сигнализации, разведена проводка под нее. Щиток с автоматикой стоит чуть больше 700$. Сумма по всей черновой электрике будет чуть позже, когда доделают мелочи.
Ободрали потребные стены за 2,5 дня получили 2600грн по 15 грн/м2.
Работали пылесосом и ушм хилти, ушатали 2 круга по 85 грн. , я согласился их оплатить отдельно, получилось около 10 мешков пыли. На вчера штукатуры прогрунтовали стены и вскрыли первым слоем бетонконтакта, сегодня должны вскрывать вторым слоем и устанавливать маяки, после установки маяков я проверяю лазерным осепостроителем и штукатурят, так что те кто умничал - вы не правы, все реализуемо, те кто обдирал будут выполнять часть последующей отделки всем желающим дам их номер телефона после того как они закончат делать у меня. Штукатуры представлены кстате на форуме, если все пройдет как нужно оставлю свой отзыв и контакты здесь, стадия подготовки мне нравится.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
После этого планируется утепление лоджии изнутри(наружняя выполнена на 70%), стяжка пола в один уровень, сантехника, чистовые материалы по стенам, по полу и натяжной потолок.
Сколько мощности дают на квартиру?осуществлен ввод в квартиру новым медным кабелем 16кв.мм.
Официально на квартиру в панельке - 16А!Сколько мощности дают на квартиру?
Электрика на 90% готова, осуществлен ввод в квартиру новым медным кабелем 16кв.мм., вместо 2,5кв.мм. алюминия Установлен двух тарифный счетчик на 85А, Щиток хагер гольф, автоматика хагер, заполнение щитка в 72 модуля - 97%, три уровня узо для мокрых зон, два уровня для все остального кроме охрано-пожарной сигнализации, разведена проводка под нее. Щиток с автоматикой стоит чуть больше 700$. Сумма по всей черновой электрике будет чуть позже, когда доделают мелочи.
Ободрали потребные стены за 2,5 дня получили 2600грн по 15 грн/м2.
Работали пылесосом и ушм хилти, ушатали 2 круга по 85 грн. , я согласился их оплатить отдельно, получилось около 10 мешков пыли. На вчера штукатуры прогрунтовали стены и вскрыли первым слоем бетонконтакта, сегодня должны вскрывать вторым слоем и устанавливать маяки, после установки маяков я проверяю лазерным осепостроителем и штукатурят, так что те кто умничал - вы не правы, все реализуемо, те кто обдирал будут выполнять часть последующей отделки всем желающим дам их номер телефона после того как они закончат делать у меня. Штукатуры представлены кстате на форуме, если все пройдет как нужно оставлю свой отзыв и контакты здесь, стадия подготовки мне нравится.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
После этого планируется утепление лоджии изнутри(наружняя выполнена на 70%), стяжка пола в один уровень, сантехника, чистовые материалы по стенам, по полу и натяжной потолок.
Электрика на 90% готова, осуществлен ввод в квартиру новым медным кабелем 16кв.мм., вместо 2,5кв.мм. алюминия Установлен двух тарифный счетчик на 85А, Щиток хагер гольф, автоматика хагер.
Электрика на 90% готова, осуществлен ввод в квартиру новым медным кабелем 16кв.мм., вместо 2,5кв.мм. алюминия Установлен двух тарифный счетчик на 85А, Щиток хагер гольф, автоматика хагер, заполнение щитка в 72 модуля - 97%, три уровня узо для мокрых зон, два уровня для все остального кроме охрано-пожарной сигнализации, разведена проводка под нее. Щиток с автоматикой стоит чуть больше 700$. Сумма по всей черновой электрике будет чуть позже, когда доделают мелочи.
Ободрали потребные стены за 2,5 дня получили 2600грн по 15 грн/м2.
Работали пылесосом и ушм хилти, ушатали 2 круга по 85 грн. , я согласился их оплатить отдельно, получилось около 10 мешков пыли. На вчера штукатуры прогрунтовали стены и вскрыли первым слоем бетонконтакта, сегодня должны вскрывать вторым слоем и устанавливать маяки, после установки маяков я проверяю лазерным осепостроителем и штукатурят, так что те кто умничал - вы не правы, все реализуемо, те кто обдирал будут выполнять часть последующей отделки всем желающим дам их номер телефона после того как они закончат делать у меня. Штукатуры представлены кстате на форуме, если все пройдет как нужно оставлю свой отзыв и контакты здесь, стадия подготовки мне нравится.
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
После этого планируется утепление лоджии изнутри(наружняя выполнена на 70%), стяжка пола в один уровень, сантехника, чистовые материалы по стенам, по полу и натяжной потолок.
Видно же что без гофры, она там нахер не нужна.Как прокладывали кабеля, в гофре?
Олег - Альпинист все правильно объясняет и правильно говорит, вопрос только в том что не сам лично будет выполнять работу, а там посмотрим на качество, обязательно отпишусь вне зависимости качественно сделают или с переделками.
16мм2 меди ну это уже перебор
Договор не читал, но электрик который приходил устанавливать счетчик говорит что в этих панельных домах можно ставить 63А автомат на ввод.Сколько мощности дают на квартиру?
Выше ответил.Официально на квартиру в панельке - 16А!
Нормальный ввод учитывая 4 кондера, 2 сан. узла с бойлерами, электро-духовой шкаф, 3 системы приточной вентиляции с подогревом воздуха, теплый пол, стиралка, сушилка, посудомойка, измельчитель, компы и телевизоры в каждой комнате и тд.16а - 16 квадрат, все логично. Я таким офис запитывал, где работало 50 человек.
Остался кусок кабеля метров 15. Думаю - поменять ввод що ли себе от счетчика. Дураком посчитают. Стояк квадратов 6 алюминия. Но мало того шо тот кабель 16 квадрат, так там еще и 4Х16. Продал через ОЛХ
Лазер, мой, проверка плоскости и угла 90 градусов по всей квартире. Штукатуры кстате хорошо работают и поверхность получается как зеркало уже готовая под обои, нет необходимости шпаклевать!Круто. Лазер ваш? Покупали что б контролировать? И какие критерии приемки?
Искра(Словения) двух тарифный 85А. Продал его облэнерго как и все аж за 1 грн.А что за счётчик двухтарифный? Какой тип и кто производитель?
Счетчик - ответил выше, автоматика вся Хагер, щиток тоже Хагер - гольф на 72 модуля, кабель ВВГ-НГ-Ls Одескабель оригинал (не каблекс, не одеса гост) ввод ЗЗЦМ потому как Одескабеля не было в наличии, слаботочка: интернет Одескабель-ОКнет и финмарк, телевизионный хз потому как положили его абы было сейчас живу в квартире без телевидиния, достаточно что бы было смарт ТВ, у охранно-пожарной сигнализации свой кабель.Автор, где, чей и какой покупали кабель, автоматику и счетчик? Как прокладывали кабеля, в гофре? Где и её покупали?
Слаботочка пересекается с силовыми под 90 градусов в основном и идут параллельно на расстоянии около 30см.Слаботочных линии (во избежание наводки) нельзя вести по силовым линиям, если на фото проходит коксиальный кабель то при просмотре телевизора вспомните о чем я говорил
Учитывай многоуровневые узо типа А и автоматы типа В надеюсь это исключит то для чего нужна гофра.Видно же что без гофры, она там нахер не нужна.
В интернете полно таблиц с мощностью Амперами и Вольтами так вот в среднем в этих таблицах для 16мм2 меди при напряжении 220В это 75А и соответственно 16,5кВт когда я суммировал все что планируется у меня выходила цифра 13,2кВт, понятно что наврятли будет так что абсолютно все потребители будут включены, но я считаю что лучше больше чем меньше.16мм2 меди ну это уже перебор .1кв меди это 8А .то есть 128А ввода наверное цех состанками.По стояку в 9этажках 25мм2 алюминия,бывает и 35мм2 алюминия но это по фазе на все 9этажей ,интересно вы наверное решили щитовую выпалить.
16мм2 ввода ну это если он у вас запитан от общего внутридомового щита или прямо от подстанции,новсе это дорого особенно если официально и с проэктом
Он много чего может наговорить,по всем ихним нормам на сегоднящний день на вашу 3ком.кв официально 20А все остальное это повышение мощности .Договор не читал, но электрик который приходил устанавливать счетчик говорит что в этих панельных домах можно ставить 63А автомат на ввод.
Таблиц много но правило расчета одно 1мм2 меди -это 8А. 1мм2 алюминия -это 6АВ интернете полно таблиц с мощностью Амперами и Вольтами так вот в среднем в этих таблицах для 16мм2 меди при напряжении 220В это 75А и соответственно 16,5кВт когда я суммировал все что планируется у меня выходила цифра 13,2кВт, понятно что наврятли будет так что абсолютно все потребители будут включены, но я считаю что лучше больше чем меньше.
Причем тут мощность которую может пропустить через себя(без ущерба) кабель 16мм2 к автоматике? И кто вывел правило: "1мм2 меди -это 8А. 1мм2"? В умных источниках я вижу что есть зависимость от жильности кабеля, от условий его прокладки, а вы говорите просто 1мм2 - 8А, кроме этого не существует прямолинейной зависимости в этих параметрах график не линейный это физика.Он много чего может наговорить,по всем ихним нормам на сегоднящний день на вашу 3ком.кв официально 20А все остальное это повышение мощности .
А не официально любой ряженный автомат но с лицевым номинальным значением не более 20А.
Таблиц много но правило расчета одно 1мм2 меди -это 8А. 1мм2 алюминия -это 6А
отсюда и все расчеты
1.5мм2 меди -это 12А
2,5мм2 меди -это 20А
4.0мм2 меди -это 32А и т.д
В электрике нет понятия запаса,автоматика подбирается строго по сечению провода