ХТЗ - 380 В вместо 220

И что в итоге получается - у вас стабильное напряжение около 220 Вольт?

Оно самое, барьер конечно хорошая штука, но несколько дней по утрам без света и по ночам его пищание постоянное - было совсем не прикольно, потому что начиная с 252-253В он напрочь вырубал свет на квартиру, а вчера до 280 утром доходило... Со стабилизатором сегодня нормально. Насчет увеличения напряжения не знаю, я уже забыла когда у нас 220 было, всегда больше
 
Защиту от перенапряжений (ПН) и защиту от 380 мы внедряем в жизнь практически 4года, но когда хозяину объясняеш о этих процесах и говориш что эти защиты стоят денег (средняя цена около 500грн(вместе с работой)), обычно отказываются, т.е. сложилось впечетление что пока жареный петух не клюнет...Для статистики за последний год из десяти капремонтов поставлены защиты от ПН розрядник (на базе варистора "нелинейное сопротивление" ОПН) в 3-х местах, полная защита от ПН и 380 в 2-х (после долгих бесед). 2005-2007г 1но РН на базе АББ - и все.
И на форуме около 6 месяцев https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=183233
Еще о ОПН на базе варисторов (ЕГО ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТА ОТ КОМУТАЦИОННЫХ И ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (которых длительность 3-100милиСек и как извесно старение изоляции зависит от чатоты, времени, и приложенного напряжения (сам по себе ОПН на базе варистора дает ток утечки мА. которых достаточно чтобы убрать ПН длительностью 3-100милиСек. но не более, и он также боится превышения напряжения промишленой частоты выше его придела срабатывания,)) .
, т.е. если выбрать ОПН с Uс=275В; 12кА, т.е. по логике вещей если в сети появится 380В
, ОПН установить после автомата (автомат однофазный не более 63А (одноф. больше номинала нет),)(ток однофазного замыкания петли-фаза ноль обычно 400-1000А), он должен дать ток однофазного замикания и автомат отключится тем самым устранится 380В в сети квартиры или дома.
Но на самом деле все забывают о энергии (Дж/В) которая будет выделятся в розряднике т.е. если к ОПН на базе варистора с Uс=275В приложить 380В на он откроется и даст ток утечки мА, которых недостаточно чтобы отключился автомат и через несколько минут он просто перегреется и может даже загорется не отключив автомат и не устранив действие 380В в сети.
 
Останнє редагування:
все верно!
не стоит заниматься изобретениями, лучше обратится к специалисту за консультацией.
Добавлено через 6 минут
Оно самое, барьер конечно хорошая штука, но несколько дней по утрам без света и по ночам его пищание постоянное - было совсем не прикольно, потому что начиная с 252-253В он напрочь вырубал свет на квартиру, а вчера до 280 утром доходило... Со стабилизатором сегодня нормально. Насчет увеличения напряжения не знаю, я уже забыла когда у нас 220 было, всегда больше

а самое интересное, что в повышенном или пониженном напряжении люди зачастую сами виноваты. делая ремонты новомодные никто не беспокоится о перекосе фаз.
врядли кто-то после ремонта проверяет нагрузку фаз по подъездному стояку. вот и получается, что у одних 180 , а других 250.
 
а самое интересное, что в повышенном или пониженном напряжении люди зачастую сами виноваты. делая ремонты новомодные никто не беспокоится о перекосе фаз.
врядли кто-то после ремонта проверяет нагрузку фаз по подъездному стояку. вот и получается, что у одних 180 , а других 250.

Отот ж... и попробуй этому крутяку что-то доказать - У меня специалист работал, у меня все правильно ;) С другой стороны - приезжала как-то аварийка, сказали, что у нас на входе в дом напряжение уже повышеное
 
т.е. если к ОПН на базе варистора с Uс=275В приложить 380В на он откроется и даст ток утечки мА, которых недостаточно чтобы отключился автомат и через несколько минут он просто перегреется и может даже загорется не отключив автомат и не устранив действие 380В в сети.

де траву брал? :D
 
DigiCOP

.
attachment.jpg

по чем брали и где?
 

Повышение напряжения по вине поставщика электроэнергии или обрыв (отгорание) нулевого проводника при вводе в электроустановку (в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора). Как известно, в последнем случае к нагрузке может оказаться приложенным межфазное напряжение 380 В. При этом устройство защиты от импульсных перенапряжений сработает, и через него начнет протекать ток. Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер. Практика показывает, что устройство тепловой защиты не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора). Как же как и в предыдущем случае, возникает вероятность замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса и возможность повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств. Сказанное выше относится не только к варисторным ограничителям, но и к УЗИП на базе разрядников, которые не имеют в своем составе устройства теплового отключения.

и собственно результат

p5002.jpg


полный текст статьи
Посилання видалено

Для молнее/грозозащиты варистор - самое оно за счет времени реакции.
но при долговременных помехах использовать не рекомендовал бы.
а дальше уже дело каждого =)
 
Седня присматривался к различным стабилизаторам: на барабане днепропетровские "варяги" продаются по 1500-1800 грн, в первом случае мощность 5 кВт, во втором - 10 кВт. В одном магазине в центре нашел донецкие "вольтеры" по цене в четыре раза бОльшей при том же ваттаже.
 
Жду Ваших аргументов.:love:

Ну явно не в гугле:іржач:

аргументов, пожалуйста, у меня их есть :)

рассмотрим текст подробнее:
т.е. если к ОПН на базе варистора с Uс=275В приложить 380В на он откроется и даст ток утечки мА

т.е. вы хотите сказать что через варистор на 275V, подключенный к осветительной сети с напряжением 380V, будет течь ток равный какомуто жалкому мА (миллиамперу)???!!! :іржач:

ладно, читаем дальше :)
он откроется и даст ток утечки мА, которых недостаточно чтобы отключился автомат и через несколько минут он просто перегреется и может даже загорется не отключив автомат и не устранив действие 380В в сети.

т.е. ток равный одному мА (миллиамперу) способен привести к перегреву и даже возгоранию??!! :іржач:
 
Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер. Практика показывает, что устройство тепловой защиты не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу

это все понятно, неясно только почему "практика показывает" что КЗ не приводит к срабатыванию теплового автомата? :confused: Очень странно что автомат не сработал в течении нескольких секунд, в течении которых варисторный блок брал на себя излишек напряжения в виде громадного тока... Ток громадный, сравнимый с КЗ, а автомат не срабатывает - чтото тут не так... :confused:
Единственное что приходит в голову - может варисторный блок до автомата стоял или автомат кривой был? :confused:

Update: почитал текст по ссылке, оказалось что кривой автомат был, тогда все понятно, в этом вся суть - еслибы не варисторный блок, то тоже самое было не на щитке, а в электрооборудовании - телевизорах, холодильниках, компах, свч-печках и т.п., так что этот варисторный блок своим сгоранием наверняка спас немало аппаратуры... :)
 
неясно только почему "практика показывает" что КЗ не приводит к срабатыванию теплового автомата? :confused:

Все дело в том, что от КЗ должен срабатывать не тепловой, а магнитный расцепитель. Тепловой инерционный и защищает от длительной перегрузки по току (начиная от 1.1 номинального). Магнитный быстрый (порядка 0.1 с), но защищает от больших токов (КЗ, в несколько раз больше номинального). Далее. Ток на варисторе будет зависеть от пришедшего на него напряжения (ищем точку на его ВАХ). Если на варистор с порогом 275 В придет длительно скажем 280, то ток будет не велик - автомат сразу не сработает, затем перегрев и выгорание варистора. Если придет 380, то там будет КЗ, срабатывание магнитного расцепителя, варистор цел.

В точных цифрах могу ошибаться, писал по памяти.
 
Если на варистор с порогом 275 В придет длительно скажем 280, то ток будет не велик - автомат сразу не сработает, затем перегрев и выгорание варистора. Если придет 380, то там будет КЗ, срабатывание магнитного расцепителя, варистор цел.

т.е. речь о том что мощности электросети не хватит чтобы на dV = 5V, получить ток 100A (т.е. по сути мощность 0.5 kWh)?
Странно, но на разнице между нулем и землей dV = ~1 V, мне удавалось получить ток более 10 A, а ведь это даже не сеть, а земля...
 
Ты в курсе, какая ВАХ (вольт-амперная характеристика) варистора? Там хоть и круто в районе порога, но не ступенька же.
 
Ты в курсе, какая ВАХ (вольт-амперная характеристика) варистора? Там хоть и круто в районе порога, но не ступенька же.

А кто сказал, что спад начинается при 275 В ? :confused:

Вообще-то до варистора лучше поставить 2 двухполюсных автомата от разных производителей; ну а чтоб наверняка, последов. к данному творчеству добавить digicop, после чего ещё влепить феррорезонансный стабилизатор и можно спать спокойно. :іржач:
 