Скачки тока в сети

Статус: Offline
Реєстрація: 03.11.2010
Повідом.: 589
Всем привет, буду рад, если знаток объяснит такое явление:
ИНОГДА при включении микроволновки идет скачок ампер до 33А, тоже самое происходит если воткнуть шнур питания в компьютер и нажать тумблер на нем (они в разных комнатах). Скачок вижу на реле напряжения Зубр, которое в этих случаях срабатывает (на реле я поставил ограничения до 24А, само реле - 40А). Между реле и розетками стоит автомат на 25А, он при этом не срабатывает! Что думать?
1. Это норма, убрать ограничение ампер на реле и забыть?
2. Скачок на столько кратковременный что автомат его "не видит"?
3. Реле обманывает?
 
Це нормально. Точніше, ненормально, але так працює вся дешева потужна електроніка.
Автомат - не швидка допомога, миттєво не відреагує. Прибери обмеження на Зубрі і користуйся далі.
 
автомат на 25А сработает только на значительное/длительное превышение 25 ампер. Не страдать фигнёй, всё нормально и так
 
Всем привет, буду рад, если знаток объяснит такое явление:
ИНОГДА при включении микроволновки идет скачок ампер до 33А, тоже самое происходит если воткнуть шнур питания в компьютер и нажать тумблер на нем (они в разных комнатах). Скачок вижу на реле напряжения Зубр, которое в этих случаях срабатывает (на реле я поставил ограничения до 24А, само реле - 40А). Между реле и розетками стоит автомат на 25А, он при этом не срабатывает! Что думать?
1. Это норма, убрать ограничение ампер на реле и забыть?
да
2. Скачок на столько кратковременный что автомат его "не видит"?
да
3. Реле обманывает?
нет

При очередном капитальном ремонте стоит увеличить сечение проводов от ввода до розеток. Если же проводка люминий, то "протянуть/перезатянуть" на клеммах
 
ну это все происки нюансов схемотехники ,там конденсаторы стоят и в момент включения они заряжаются..выставь ограничение на максимум,чтоб не срабатывало реле и все.автоматы не пострадают
 
ну это все происки нюансов схемотехники ,там конденсаторы стоят и в момент включения они заряжаются..выставь ограничение на максимум,чтоб не срабатывало реле и все.автоматы не пострадают
всем спасибо, так и сделал
 
Тогда вопрос посложнее: опять же иногда при срабатывании реле, на счетчике (со-эа10д) загорается индикатор « ! » - "струми фази і нейтралі неоднакові (ушкодження в колах навантаження лічильника (витік наземлю) або спроба втручання в роботу (облік електроенергії) лічильника." Индикатор гаснет, если клацнуть выключатель света в квартире. Схему подключения приложил.
 

Вкладення

  • изображение_viber_2023-1-21-39.jpg
    изображение_viber_2023-1-21-39.jpg
    742.3 КБ · Перегляди: 55
Три питання.
1. Чому Зубр не підключений через вхідний 2-полюсний автомат?
2. Де дифреле?
3. Чому автомат світла підключений в обхід Зубра?

Лічильник може так реагувати на сильно реактивне навантаження, а може бути пробій ізоляції. Якщо реально пробій, дифреле на 10 мА буде вибивати.
 
Три питання.
1. Чому Зубр не підключений через вхідний 2-полюсний автомат?
2. Де дифреле?
3. Чому автомат світла підключений в обхід Зубра?

Лічильник може так реагувати на сильно реактивне навантаження, а може бути пробій ізоляції. Якщо реально пробій, дифреле на 10 мА буде вибивати.
1.в смысле почему провода к реле идут через счетчик? Так установили счетчик Харьковэнерго, стоят пломбы, мне доступны только провода от счетчика.
2.дифреле нет возможности поставить, нет места. Мне очень нужен трансформатор и пришлось искать узкие автоматы чтоб все влезло.
3.у меня раньше были большие скачки напряжения, проседало до 80v, макс-265v. Для света это было не критично, специально так сделал, чтоб дети дома не пугались.
Я вычитал, что так может реагировать счетчик на очень маленький ток, идущий через него. Это возможно?
Ps. Индикатор не загорается если и свет и розетки подключены через реле.
 
Останнє редагування:
Ps. Индикатор не загорается если и свет и розетки подключены через реле.
Тогда как бы очевидно, что надо либо линию света кинуть через зубр, либо ноль на свет взять ДО зубра. Существующее решение с линией света выглядит кривовато.
 
Тогда как бы очевидно, что надо либо линию света кинуть через зубр, либо ноль на свет взять ДО зубра. Существующее решение с линией света выглядит кривовато.
Я могу ради эксперимента ноль кинуть на свет в обход реле, но не пойму логику - реле ноль не рубит, какая разница тогда?
 
Я могу ради эксперимента ноль кинуть на свет в обход реле, но не пойму логику - реле ноль не рубит, какая разница тогда?
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
 
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
И этот не рубит ноль, у меня же горит свет, когда реле срабатывает
 
В обычном зубре вход-выход нуля совмещён, там всё ясно. А в этом - хз, может всё-таки рубит. Эксперимент должен всё прояснить.
С чего бы это ему рубить? Та и на корпусе показано что отключается фазный провод, как положено!
 
Назад