Итак подвязал гвс.
Сделал через косвенник дражица 160/1m2 и трехходовой.
140 литров воды и 1м2 теплообменника. Электротен есть, но не задействован.
Логика работы.
Циркуль один, работает все время.
Штатный терморегулятор бойлера переводит трехходовой по необходимости нагрева. Накручен градусов 50, середина шкалы.
Циркуляция начинается через теплообменник бойлера.
Термореле включает компрессор если температура на обратке косвенника меньше 43С и выключает если больше 46С.
46С подобрано опытным путем, чтобы конденсация не дубасила больше 62С
За три присеста ТН нагревает полностью холодный бойлер 140 литров до 45-48С
Нагревает очень быстро, первый прогрев холодной воды буквально пойти покурить -10 мин и уже 40 градусов.
Потом догревает один-два раза.
Чего не хватает - нужен недельный программатор-термостат, греть бойлер раз в неделю электричеством до 65С, чтобы прибить легионеллы.
Затраты
Бойлер бу 4400 с доставкой
Трехходовой 400 грн олх
Обвязка 600 грн
Термореле 280 грн
Можно конечно открутить реле высокого и жарить 55 компрессором, но лично мне жалко. Температуры воды хватает, если смеситель посредине, то из крана течет как раз еле теплая. Большой плюс, бойлер быстро нагревается. Грубо говоря пока набрал ванну уже нагрелась следующая порция.
Отдельная песня как повесить 220 кг на газобетонную стену.
Было куплено два уголка 45 с полкой 5мм, в которых сделаны спец вырезы. Каждый уголок был прикручен 4мя пролонговскими анкерами 145 мм. В металвисе пшут усилие на срез около 80 кг. Потом туда был водружен бойлер пустым весом 72 кг.
Отдельно по дражице. Бу в идеале, анод практически не уменьшился, судя по всему бойлер работал только в косвенном режиме, электрика не была подключена. Металл конечно бомба, по толщине никакие атлантисы и рядом не валялись. А вот на эмале земечены микро очаги коррозии. В основновном на всяких уступах типа крепления теплообменника, но все же. Считаю, что при целом аноде это как бы не очень нормально.