50% off Cursor

замена тена в бойлере

  • Автор теми Автор теми inoxcromX
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 04.12.2009
Повідом.: 518
Оголошень: 2
замена тена в бойлере

Добрый день . Собственно замкнул в бойлере тен , разобрали, заменили и обнаружили что на плате выгорела дорожка к реле . Вопрос к знающим или сталкивающимися с этим : из-за чего могло такое произойти ?
марка thermex id 80 flat diamond
 

Вкладення

  • IMAG0469.webp
    IMAG0469.webp
    64.8 КБ · Перегляди: 291
  • IMAG0470.webp
    IMAG0470.webp
    60.1 КБ · Перегляди: 259
Я бы выпаял, там работы на 5 минут с проверкой.
Если отгорела дорожка - то и контактам реле, скорее всего, трындец.
Разбирать реле и проверять явно ж никто не будет ?!
Потому - реле менять в любом случае, а это - выпаивать.
Дорожку восстановить. Автоматы - проверить...

Кстати, на реле управляющее напряжение - 12Вольт !
 
Причины : большая сила тока через контакты реле , значительно большая в момент влкючения ТЭНа ; циклы нагрев-охлаждение ; вибрация и т. д. Ситуация типичная для большинства современных электроприборов , в которых на смену термостату пришло электромагнитное реле с электронным модулем управления и блоком питания ; результат сокращение срока эксплуатации до первого ремонта и целый ряд сложностей при ремонте .
Радует наличие : ZNR1 , NTC1( зачастую заменяемый перемычкой ) .
Ресурс эксплуатации реле близок к нулю . Дорожку очистить и напаять сверху свежий проводник .
Отдельный автомат для водонагревателя есть ? И какой ?
 
так причем тут автомат? разве он должен дорожки на вашей плате защищать? он должен кабель-провод отходящий от него защитить от возгорания... а дорожки на плате тонкие и могут хлопнуть и при куда меньшем токе чем 16а...
 
в первом сообщении не описал подробностей . Бойлер работает третий год и вот накрылся тен , разобрали , заменили тэн , собрали , включили и..... бойлер работает ( дисплей светится и температуру воды показывает ) но не греет .Опять разобрал и выкрутил микросхему ( фото которой в первом посте ) . Выгорела она после сгорания тэна или после замены тены и включения бойлера я не в курсе
 
Останнє редагування:
Т.е. микросхему Вы выпаяли, а выпаять реле и проверить на предмет залипания Вы не можете? :)

kossn93 сказав(ла):
так причем тут автомат? разве он должен дорожки на вашей плате защищать? он должен кабель-провод отходящий от него защитить от возгорания... а дорожки на плате тонкие и могут хлопнуть и при куда меньшем токе чем 16а...

Т.е. кабель к бойлеру у ТСа идет 4квадрата? Или будем ждать пока не сгорит?
 
inoxcromX сказав(ла):
микросхему выкручивал. Реле тестером прозванивал - не прозванивается , получается не залипло
кабель 2,5
При подаче 12в клацают?

Или не звонятся потому, что катушка сгорела?
 
Т.е. микросхему Вы выпаяли, а выпаять реле и проверить на предмет залипания Вы не можете? :)



Т.е. кабель к бойлеру у ТСа идет 4квадрата? Или будем ждать пока не сгорит?

причем тут 4 квадрата?, достаточно при 16а также бы пыхнула дорожка... тут автомат да еще небось с категорией ц, не поможет, а провод 2.5 мм2 никогда не сгорит при исправно работающем автомате 25а.
по теме тс померяй 12в постоянки на катушке реле, если есть напруга то меняй реле, если нет глубже копай, но при таком повреждении дорожки релюху оставлять старую как-то не прилично...
 
Поставьте автомат максимум на 16 А у вас 25А точно не сработает при кз корректно. дорожку проволочкой напаять и вперед. Кстати ТЭН на сколько ватт?
 
Назад