4000 грн на місяць

PLC - каким я вижу его. v.0.0.1

2.0: Электронные системы подсветки вылетевших предохранителей - экономически дорого.
Как найти предохранитель который скажем на обратной связи от клапана? ПЛК этого не поймет, а вот время для электрика, пока прийдет, пока схему найдет..можно сутки простоять)
ПыСы Нынче электрики еще те)
 
Как найти предохранитель который скажем на обратной связи от клапана? ПЛК этого не поймет, а вот время для электрика, пока прийдет, пока схему найдет..можно сутки простоять)
ПыСы Нынче электрики еще те)

Не встречал предохранителей на датчиках положения клапанов.

Вот на включения клапана да, 500мА бывают.
Индикации обрыва предохранителя нет, но на мониторе появляется аларм, если клапан не ответил на команду.

А поводу питания, то как раз сегодня озадачил заказчик бесперебойными 24в и питание ПЛК.

1: блок питания - должен выдавать свои амперы - пока ток не достиг предела.

Варианты запредельных решений.

1.1: Ток спадает линейно от номинала - до назначеной величины. Обычно принимается процент максимального тока . И 120, и 150, и 200, и 400 (чего там шутить)?

1.2: Режим постоянной мощности. При 1/10 напряжения - 10*х тока. Чтобы отжечь закоротку. Такое решение - дороже.

Обычно потребителей 24в делят на группы, и каждую группу питают через автомат.
А автомат имеет обратную связь на цифровой выход ПЛК.
Буззер запищал, и по ошибке понятно где беда.
 
Не встречал предохранителей на датчиках положения клапанов.
Не знаю куда схемку буржуйскую бросить, думаю, что было бы интересно
размер 8 метров, может кто подскажет куда кинуть



Правда они по группам разбиты, но все одно все на предохранителях..

файл тут
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

В доступе 2 часа
 
Останнє редагування:
На файлобменник Яндекс выкладывайте, уважаемый Burchun.

Прям заинтриговали. Интересно посмотреть что там за идеи!

padabum. com/d.php?id=15144
только пробелы нужно убрать

С яндексом не работаю, не нравится он мне своей навязчивостью
 
На самом деле, PLC всегда выбирается под задачу. Напрягает только высокая стоимость модулей расширения, т.к. иногда совсем непонятно "за что". Особенно это касается модулей дискретных входов/выходов.

И это правилоьно :)
Если модули расширения буржуи будут продавать по 10грн - мы тут у нас вообще без работы останемся.

Заоблочная стоимость буржуйской простенькой периферии - хлеб наш шабашный насущный :)



...
1.2: Режим постоянной мощности. При 1/10 напряжения - 10*х тока. Чтобы отжечь закоротку. Такое решение - дороже.



2.0: Электронные системы подсветки вылетевших предохранителей - экономически дорого. Пусть такое ловит PLC - им дешевле.. Ввиду того - что не выяснена тема входов/выходов PLC: гальваноразвязка - али 380VAC-tolerance - пока-что не о чем гадать.

Эээмм... поясните, почему БП с режимом постоянной мощности и светодиодная подсветка сгоревших предохранителей - дорого?
Для меня это всего лишь варианты схемных решений - один другого не лучше.

БП с постоянной мощностью - Не сложнее обычного с одной ОС по напряжению и защитой по току :)
 
Останнє редагування:
Как найти предохранитель который скажем на обратной связи от клапана? ПЛК этого не поймет, а вот время для электрика, пока прийдет, пока схему найдет..можно сутки простоять)
ПыСы Нынче электрики еще те)

Соотношение количества входов/выходов у ПЛК должно быть намного больше общепринятого 2.

Т.е. пропало питание - появился функциональный отказ с намеком на место, где копать.

Впрочем, лампочки накаливания, чем-то лучше предохранителей. Поймали землю - лампочка засветилась.

Эээмм... поясните, почему БП с режимом постоянной мощности и светодиодная подсветка сгоревших предохранителей - дорого?
Для меня это всего лишь варианты схемных решений - один другого не лучше.

БП с постоянной мощностью - Не сложнее обычного с одной ОС по напряжению и защитой по току :)

24В 10А. 2.4В 100А. 0.24В 1000А:)
 
padabum. com/d.php?id=15345

;)



padabum. com/d.php?id=15335

Правила есть. Смотрите тему.
 
Останнє редагування:
Ввиду присутствия в продаже 32р. микроконтроллеров за 2 бакса корпус. Которые могут оцифровать до 2 миллионов аналоговых сигналов в секунду - схема прилагается. Низкоточный (именно по выходящему току) аналоговый/дискретный выход/вход. Можно назвать универсальным. Картинко прилагается. Есть схема в голове и получше.

Возможности - дискретный выход с ограничением тока в 50 - 2000мА (на первое время), регулируемый линейно до 25мА (ограничение по рассеиваемой мощности), ШИМ-ом - до 500. С измерением тока. Туды хоть запитку концевика, хоть исполнительное реле, хоть двухпроводный аналоговый датчик 4-20мА. Можно контролировать слабым током в 0.1-0.5мА целостность цепей нагрузок. И на разрыв, и на кз.

Может мерить входящее - ограничивающееся линейно до 25мА (недорисовал), али ШИМ-ом. Много насматривается возможностей и перспектив...

Может-ли быть HART-модемом - хз. При цикле прогона программы ПЛК в 1 мс, и быстром цикле регуляторов выходных токов в 0.1мс - 2.5кГц числится 4-мя значениями уставок, 1.25 - 8.


attachment.webp


По идее - должен обрабатывать датчик аля ДДП (400 - 2000 Ом). Газовщики - говорите, что оно такое? В работе, али уже выпилили?
 

Вкладення

  • _Plc_Out500mA.webp
    _Plc_Out500mA.webp
    80.8 КБ · Перегляди: 238
Останнє редагування:
А меня с первых абзацев реально впечатлила книга: Федоров Ю. Н., Справочник инженера по АСУТП - проектирование и разработка. По свободе посмотрим, как будет дальше...
 
Назад
Зверху Знизу