4000 грн на місяць

поломался бойлер помогите!

  • Автор теми Автор теми sestra_inia
  • Дата створення Дата створення
Разов с пяток пересекался с такой байдой. Терморегуляторы , правда,были немного иной конструкции ( со встроеным термореле), но суть процесса от этого не меняется. Ниче он не поломан, просто накипи собралось примерно с полведра. Она лежит кучей внизу- от этого перегрев. Чисти бак от накипи!
 
Раскрути и почисти,проблема знакомая.Я рас в год чисчу
 
завтра буду ебать пойлер



короче разобрал.
ведро хуеты-песка, накипи и ржавчины вылил. тены нормальные бак нормальный.
проверил термореле (снял и датчик в воду кипящюю-срабатывает, остывает-срабатывает). вообщем все почистил. контакты поджал. бак помыл. посмотрим что будет с этого.

интересно-датчик может надо было чем то смазать теплопроводным? (он вставляеццо с упором в трубку)или нуиво нахуй?



ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
хз. то ли накипь, тол и дохлый паук в реле......
 
Останнє редагування:
Где купить обратный клапан для бойлера?

Наш сильно протекает, он примерно такой как на вложенной картинке. В Оби не нашли. Где еще могут быть? Вообще на каждую модель свой нужен или они универсальные?
 

Вкладення

  • klapan3.webp
    klapan3.webp
    16.4 КБ · Перегляди: 354
Универсальный и продают на хоз рядах на барабане.
 
Наш сильно протекает...Вообще на каждую модель свой нужен или они универсальные?
Если сильно течет - может проблема в водогрее (точнее давлении в нем)? Тогда нужен редуктор. Замена клапана ничего не даст- они все на одинаковое давление рассчитаны.
 
Если сильно течет - может проблема в водогрее (точнее давлении в нем)? Тогда нужен редуктор. Замена клапана ничего не даст- они все на одинаковое давление рассчитаны.

+1
если под протеканием имеется в виду стравливание воды из того маленького отверстия, то значит как раз клапан у вас работает нормально. Проверяйте давление и ставьте редуктор.
 
Если сильно течет - может проблема в водогрее (точнее давлении в нем)? Тогда нужен редуктор. Замена клапана ничего не даст- они все на одинаковое давление рассчитаны.

В принципе да, но не всегда. У брательника новый бойлер тек - лечилось заменой клапана(китайцы гавнюки часто брак гонят).
 
Врятли проблема в водогреве. Там в клапане ржавчина, неделю-две назад капало, понажимали - перестало капать. Сегодня там ползал кот, начало снова капать, мы снова нажали, оно еще сильнее начало протекать и уже не перестает.. Похоже надо просто заменить. Или нет?

E2ard1967, спасибо!
 
Тоже капало и тоже менял несколько раз клапана и все-равно капало.
Прикрутил кран подачи воды и проблема исчезла.
Гуляет давление в системе, а редукционного клапана нет, вот и получается то капает, то не капает.
 
предложение в личке
 
Останнє редагування:
у меня немного капает когда бойлер уже хорошо нагрелся, может накапать около 1 литра, если бойлер нагревать несильно, то не капает
 
у меня немного капает когда бойлер уже хорошо нагрелся, может накапать около 1 литра, если бойлер нагревать несильно, то не капает

это нормальная работа этого клапана.Когда в баке создается излишнее давление из-за пара в нем,то он(водонагреватель)скидывает этот излишек именно через этот клапан.Многие(если это позволяет сделать местонахождение водонагревателя) на кончик клапана отдевают резиновую трубочку и спускают ее в бачок унитаза.
 
это нормальная работа этого клапана.Когда в баке создается излишнее давление из-за пара в нем,то он(водонагреватель)скидывает этот излишек именно через этот клапан.Многие(если это позволяет сделать местонахождение водонагревателя) на кончик клапана отдевают резиновую трубочку и спускают ее в бачок унитаза.

:D

Какой пар, вы о чем? Это же не кипятильник. Помоему бойлер градусов до 70ти максимально может нагреть воду.

Там избыточное давление создается нагретой водой.
 
Наш сильно протекает, он примерно такой как на вложенной картинке. В Оби не нашли. Где еще могут быть? Вообще на каждую модель свой нужен или они универсальные?

Продаются на барабане. Ток это не обратный а предохранительный клапан. Он настроен на определенное давление, свыше которого начинает пропускать воду. Можно "подкрутить" его отверткой но за последствия такого совета ответственности не несу...;)
Попробуйте просто почистить - бывает ржавчина попадает туда и мешает ему нормально закрываться. Можно еще температуру снизить попробовать.
 
:D

Какой пар, вы о чем? Это же не кипятильник. Помоему бойлер градусов до 70ти максимально может нагреть воду.

Там избыточное давление создается нагретой водой.

ну да не правильно написал, но смысл я думаю понятен.бойлеры могут нагревать воду и до 90 град
 
Всем спасибо, проблема решена, купили в Эпицентре :)
 
перестал греть бойлер

вот такая вот задачка

80 литров
фланец на 5 болтах
модель ункнокн, кажись "тепло" если не ошибаюсь
не суть важно

ситуация в следующем
его давно надо было почистить уже
явно стал больше тянуть ликтричиства и перегревал слишком воду
но так как были призрачные мечты на то что вдруг обломится 2-3 тыщи лишних денег и я его вообще сменю на что-то побольше и посовременней то не лез к нему
но вдруг он вообще перестал греть
слил воду, разобрал, вычистил полведра гууна
почистил тэн, вроде с виду в рабочем состоянии
анод конечно подъеденый наполовину и требует замены, но так как вода горячая нужна как бы все время и ждать его покупки не особо терпит то собрал по скорому и попытался включить
термореле вродь живое, фаза на бак приходит (пробником проверял)
но нагрев не включается
как назло в тесторе пошабашила крона
не могу ни сопротивление тэна померить ни есть ли может пробой с тэна на корпус
собственно возник вопрос следующего характера, вернее парочку
подскажите кто спец
1. какое сопротивление тэна нормальное рабочее должно быть (у меня кажись 1,5 квт)?
2. можно ли под этот фланец 5болтовый присобачить сухой тэн и если да то где сие приобрести?
 
Назад
Зверху Знизу