3000 грн на місяць

Слить воду из бойлера

  • Автор теми Автор теми Oleg_2007
  • Дата створення Дата створення

Oleg_2007

Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 01.10.2007
Повідом.: 4
Слить воду из бойлера

Кто сталкивался подскажите если не сложно,
не смог слить воду из водонагревателя Gorenije 80л хотел поменять
сливной клапан так как течет старый и сильно (капает) и заодно заменить магниевый анод. перекрыл воду чуток слил через сливной клапан но немного литров 10-15 потом слив прекратился. также под кожухом увидел 5 болтов они откручиваются и с горловины понятно потечет вода но не охота сливать 80л ведрами....
 
Мы сантехника вызывали, он сам всё сделал: слил воду, разобрал бойлер, почистил тэн от накипи и собрал всё на место. Стоило 40 грн.
 
Сантехник знакомый был, это он такую цену назначил
 
видно очень знакомый... за такие деньги в этом ковыряться
 
пездецц, я б за эти деньги только бойлер из розетки выключил...:D

А ктоб сомневался?????:D:пиво: Некоторые за эти деньги вообще только в одну сторону доехалиб, а ты еще и работать решил.
 
недавно сам всё это сделал , правда 100 литровый ТЕРМЕКС, Батискаф попросил 250 грн ,так что точно могу сказать 40 грн это чёс!!!или было когда доллар стоил 84 копейки.
по существу - откючаеш бойлер от электричества,откручиваеш оба шланга и клапан , один шланг вверх второй в ведро , если не течёт попробуй как бензин сливать - потянуть на себя ( или дунь в другой) когда сольёш воду - выймеш тен (просто вниз потянеш) потом поебёш.ся с откручиванием нагревательного элемента и выниманием его из бочки ( падла он за время эксалуотации набился накипью и его повело в сторону) берёш отвёртку и через отверстие в бочке акуратно счищаеш накипь и пытаешся его выпрямить !!!! и акуратно вытаскиваеш. ну и через шланг ввода подключаеш и пытаешся чистить бочку.
так что пробуй у меня времени заняло около часа слить , раскрутить, почистить , собрать и повесить.
 
похоже кое-кто просто зажрался... тут вопрос не в деньгах а сделать это самому причем открутив фланцы и слив через ведра не вопрос, я спрашивал совета мастера а не разных ождиревших котов:-) никого не хотел обидеть...
 
Нужно уравнивать давление ;)
Если слилось 10-15л, то потом просто "дунуть" (смешно в этом контексте :)) в шланг, чтоб давление создать, которое будет выдавливать воду остальную.
Сумбурно написал, но принцип такой :).
Когда давление привысится, то остатки выльются самотеком.

Дунуть прийдется не раз :)
 
Закрой кран на горячей стороне( если есть или поставь временно), откручивай обратный клапан над ведром и усё... Если откроешь кран потикёт оч хорошо, с закрытым плохо. Потом можно и шланг. Других вариантов не будет.
Внутри никаких клапанов, тупо одна труба выше дна. Посему вытекать будет только с холодной стороны, хоть дуй, хоть ...
 
Закрой кран на горячей стороне( если есть или поставь временно), откручивай обратный клапан над ведром и усё... Если откроешь кран потикёт оч хорошо, с закрытым плохо. Потом можно и шланг. Других вариантов не будет.
Внутри никаких клапанов, тупо одна труба выше дна. Посему вытекать будет только с холодной стороны, хоть дуй, хоть ...

добавить нечего, разве что если забьется накипью до полной непроходимости, тогда придется неслитый бойлер снять и... заменить на новый. Но история вроде еще не знает таких тяжелых случаев.
зы. А для сантехника оплата сего труда в сороковник - в самый раз, если без осложнений.
 
потом поебёш.ся с откручиванием нагревательного элемента и выниманием его из бочки ( падла он за время эксалуотации набился накипью и его повело в сторону) берёш отвёртку и через отверстие в бочке акуратно счищаеш накипь и пытаешся его выпрямить !!!! и акуратно вытаскиваеш. ну и через шланг ввода подключаеш и пытаешся чистить бочку.
т


знакомые советы.... :клас:
 
Назад
Зверху Знизу