Мне бы неудивительно было такое слышать, например от администратора игрового клуба... Но от представителя компании, которая 18 лет на рынке связи - такое слышать страшно, причем я это вполне серьезно говорю. Такое положение дел, означает, что вы продавали клиентам псевдо-гарантированные каналы по цене гарантированных на протяжении многих лет.Опыт озеленения дал хороший урок.
Мы замкнули кольцо, поставили (в т.ч. и для KH-IX) Extreme, подняли кольцо с временем переключения 40мс. В субботу мы меняли софт на свитчах (читай - рвали кольцо). Почти никто ничего не заметил.
Какова же методика измерения, согласно которой вы получили 40 мс?!!!
Оборудование Extreme не имеет поддержки технологий гарантированного восстановления кольца за время <50мс. Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) является фирменной технологией Extreme. Если почитать их же rfc за номером 3619
Посилання видалено
Можно найти такие строки:
Не однократные результаты тестов показывают, что эта технология не в состоянии восстанавливать кольцо за время к которому не чувствителены потоки RTP (iptv/voip)The Ethernet Automatic Protection Switching
(EAPS) technology described here converges in less than one second,
often in less than 50 milliseconds. EAPS technology does not limit
the number of nodes in the ring, and the convergence time is
independent of the number of nodes in the ring.
Вот тесты: Посилання видалено
6.2. Test Results
All test cases completed successfully. The phone calls experience a short interruption (1 - 1.5
seconds) when the links on the master nodes’ primary ports were disconnected. In addition,
when the links on the master nodes’ primary ports were connected but the links on the secondary
ports were disconnected, the phone calls did not experience any interruptions.
У этой технологии есть ряд существенных недостатков - наличие мастер нода который не резервируется и при выходе из строя которого кольцо уже не может быть восстановлено, технология не позволяет балансировать нагрузку, кольцо одинарное!
Использование такой технологии оператором связи - чистой воды профанация. Сама технология EAPS - притягивание мертвого за уши.
Мы подключаем KH-IX в почти любой своей точке (выделяя транспорт до маршрутизатора).
Были неоднократные обращения о возможности подключения исключительно к KH-IX в трех точках города. Были получены отказы с аргументацией - берите 10Мбит Интерент в каждой точке! и будет KH-IX... странно да? Это можно расценивать как приходит человек в магазин и просит продать буханку хлеба, а ему говорят, мы продадим вам буханку хлеба, только если вы купите у нас банку черной икры...
Останнє редагування:
А по поводу выхода из строя мастера - тут вопрос в архитектурном планировании. У нас несколько мастеров для своей (территориальной) группы VLAN, и выпадение мастера не приводит к каким-либо последствиям. BGP не рвется, RTP ездит (голос и видео). Что мы делаем не так ?