Re: Секреты электромонтажа

У меня трешка чешка, все розетки подключаются последовательно из комнаты в комнату алюминием 2,5 мм2.
А сейчас все по группам и в щит входит жмут медных проводов общим сечением квадратов 30.
Да и какие сейчас нагрузки? Кондеры, бойлеры, духовки - все по выделенным линиям. А в остатке - диодные светильники да зарядки для гаджетов.

Та же хрень.
Древнюю аллюминь оставили, по старой части дома, - совейская розетка спокойно держит 2,2 - 2,5 квт (чайник или мультиварку) - а остальное заменили на медь - отопление, бойлеры итп...
Пока так.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2662
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2663
Re: Секреты электромонтажа

Я не знаю, кто такой Пуэ, и шо он там запрещает, только совковые дома в колличестве сотен тысяч штук с люминием стоят и не падают. Вся вотета лабуда, с проводкой к каждой розетке и лампочке отдельно, всего лишь развод электриков клиента на бабки. Ну жил я с совковой проводкой, все работало. Вбухал при ремонте 500метров провода плюс всяких узо, дифавтоматов на 500$. И шо изменилось в моей жизни, аж нифига

А у меня в соседнем посёлке 50 лет подряд 3 поколения деревенские алкаши снаряды с копанок на металл пилили.
Лет 5 назад подорвались нахуй при этом процессе одновременно на пункте приёма металла 3 человека - сдающий, приёмщик, и участковый. Всем не по 18 лет, у каждого по двое детей.
И, что сука, характерно, - все трое знали, что так делать нельзя, но у всех до этого - ", все работало."!
:yahoo:
Это было по всем новостям, но самоподрывы, самоудушения угарным газом, и пожары от неисправной проводки происходят регулярно.
Просто не всегда они попадают в новости.
Сам такое наблюдал.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2664
Re: Секреты электромонтажа

Металлорукав тоже удобней жёсткой металлической трубы. Люди делают проводку в металлорукавах, а потом, по прошествии нескольких лет внезапно узнают, что, оказывается, металлорукав предназначен для небольших участков, где от жёсткой трубы нужно подвести провода, например, к какому-то токарному станку :)
Такая же история с пластмассовой гофрой, в которую засовывают ВВГ. Потом случайно узнают, что она предназначена для прокладки изолированных проводов, а не кабелей :)

А кабель - это не несколько изолированных проводов?


Благодарю! Википедия, конечно же, об этом не в курсе.

Дорогой Энди! Если не брать в расчёт промприменение - защита "проводки" обусловлена как минимум двумя десятками пунктов ТБ. Причём - ИЗ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ!
Как от электриков, так и от пожарной службы, от сантех и эпид, и просто от здравого смысла.

А где, когда, и зачем нужна прокладка вашего
Такая же история с пластмассовой гофрой, в которую засовывают ВВГ. Потом случайно узнают, что она предназначена для прокладки изолированных проводов, а не кабелей :)
- я вообще не понял.
И как об это можно "случайно" узнать "потом" - вообще с Тайны Третьей Планеты.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2665
Re: Секреты электромонтажа

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

скажите вот такая розетка будет норм по качеству? из минусов в отзывах написано что 1А через юсб днище какое-то... Нравится что на 1 панеле и розетка и 2 юсб очень удобно. было бы вообще идеально если бы 1 юсб + 1 тайп с (или 2 тайп с) и розетка на 1 панеле (
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2666
Re: Секреты электромонтажа

скажите вот такая розетка будет норм по качеству?
Сумніваюся. Мені взагалі не подобаються такі "гібридні" розетки. Це ж, по суті, постійно підключений у мережу блок живлення. А якщо воно вийде з ладу, то що робити? Міняти всю розетку? Чи той блочок можна купити окремо?
До речі, цікаво, максимальний струм на USB 1 ампер - це на кожному виході окремо, чи загалом на всю розетку?
А захист від перевантаження чи короткого замикання на USB там є?
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2667
Re: Секреты электромонтажа

Да уже понял откинул эту идею, лучше обойдусь без экспериментов.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2668
Re: Секреты электромонтажа

приветствую
планировал для мокрой зоны ванны, теплый пол, эл полотенчик, бойлер, стиралка поставить УЗО 0.01А, но... в наших краях не увидел чего либо больше 16А, доступно только Hager CC216J
как поступить, 16А както маловато для бойлер + стиралка?

УЗО на 16А поставить на ванну, т пол и полотенчик, а бойлер и стиралку вешать на дифавтоматы на 0.01 типа Hager AC916J ?
или как вариант - в Германии нашел Hager cca225d, 0.01А/25А судя по всему больше то и нет?
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2669
Re: Секреты электромонтажа

Изначально планировалось вешать бойлер ниже, теперь получается не хватает 10см кабеля который выведен из стены для подключения бойлера. Подскажите, как лучше всего нарастить кабель? Я думал через колодку WAGO или винтовую колодку нормально будет?
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2670
Re: Секреты электромонтажа

Подскажите, как лучше всего нарастить кабель?

Вот так:
f286866553cb25518bb726.png

Скрутка "встык".
Пайка (флюс МЭК и обычный оловянно-свинцовый припой).
Промывка от флюса (хотя бы влажными спиртовыми салфетками протереть)
Изоляция (термоусадка или изолента).
Я, кстати, на днях так провода для кондиционера наращивал. Монтажники ошиблись, метра не хватило, чтобы в щиток завести.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2671
Re: Секреты электромонтажа

В панельке электрик мне поставил узо на 25а, на входе автоматы не стоят. На розетки стоят 16а. Вопрос 25ампер норм или нужно было 32 брать? Т.к. показывет практика что 16амперные автоматы намного больший ток какое то время держат прежде чем отключится.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2672
Re: Секреты электромонтажа

 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2673
Re: Секреты электромонтажа

Рабочие будни...
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2674
Re: Секреты электромонтажа

посоветуйте хорошие пресс клещи, наверное гидравлические,
для опрессовки кабеля гильзами, и где и какие гильзы покупать?

вот такие например норм?
Прес гідравлічний ручний YQK-70 (4 70 мм2) для обпресування кабельних наконечників і гільз
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2675
Re: Секреты электромонтажа

Изначально планировалось вешать бойлер ниже, теперь получается не хватает 10см кабеля который выведен из стены для подключения бойлера. Подскажите, как лучше всего нарастить кабель? Я думал через колодку WAGO или винтовую колодку нормально будет?
Зачем наращивать, поставь розетку, у бойлера шнур есть.

А лучше поставь такой
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
, всеравно рано или поздно захочешь поставить умную розетку, этот модуль управляется через телефон, можно включить выключить, задать расписание включений выключений, ну и считает потребление конечно.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2676
Re: Секреты электромонтажа

У меня трешка чешка, все розетки подключаются последовательно из комнаты в комнату алюминием 2,5 мм2.
А сейчас все по группам и в щит входит жмут медных проводов общим сечением квадратов 30.
Да и какие сейчас нагрузки? Кондеры, бойлеры, духовки - все по выделенным линиям. А в остатке - диодные светильники да зарядки для гаджетов.
А в межсезонье электрообогреватели не включаете? Утюг, чайник... У меня два обогревателя в разных комнатах вырубали свет бывало.

За год так никто и не привел случаев выхода провода из строя ввиду его "старения". В общем буду применять многожилку на своих квартирах и дальше, в случае проблем, будем переключаться на другие линии, просто этих проводов уже километры в квартире.
У меня есть многожилка еще советского производства, жилки толстенькие блестит, гнется не ломается, состояние супер, а был новодел толи китайский толи местного производства, так там жилки тонкие и в труху превратились.
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2677
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2678
Re: Секреты электромонтажа

Это я к чему. Если бойлер на втором этаже, а автомат в щитке на первом, то лучше поставить еще один автомат, или размыкатель, недалеко от бойлера.
Может лучше УЗО? )
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2679
Re: Секреты электромонтажа

Но УЗО может отсутствовать по различным соображениям. Начиная от экономических и заканчивая религиозными.
Достаточно посмотреть ценники на услуги по захоронению :) УЗО дешевле
 
  • 🟢 04:20 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2680
Re: Секреты электромонтажа

посоветуйте хорошие пресс клещи, наверное гидравлические,
для опрессовки кабеля гильзами, и где и какие гильзы покупать?

вот такие например норм?
Прес гідравлічний ручний YQK-70 (4 70 мм2) для обпресування кабельних наконечників і гільз
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

шо никто опрессовкой не занимается, все паяют?
 