А температурный режим да, занижен.
Нет. Строго соответствует температурному графику, по крайней мере на вводе в дом. Наблюдаю за ним уже второй сезон. Вот сейчас, при температуре окружающего воздуха около +5, температура на подаче даже выше нормы - 65-67 градусов, а по норме должно быть 63-64.
Соответственно, после элеватора должно быть в районе 51 градусов (на первой батарее по стояку), на обратке - 42.
Это если не "прикручивать". Но при этом в квартирах будет жарко и у всех будут открыты как минимум форточки, поскольку график не рассчитан на столь массовые нынче пластиковые окна и подразумевает бОльшие теплопотери (в деревянных - обычные стёкла, не стеклопакеты, шели в рамах).
Ну, в идеале да. А как можно заморозить соседей если байпас открыт?
Дело в том, что многие ошибочно полагают, что если полностью перекрыть байпас и пустить весь теплоноситель через батарею, то однозначно будет теплее.
На самом деле не всё так просто. Если старые чугунные радиаторы с большим проходным сечением заменены на современные красивые модные, но предназначенные для коттеджей, у которых сечение внутренних трубочек размером с карандаш, то при полном перекрытии байпаса и направлении всего потока через радиатор происходит ухудшение циркуляции (снижение скорости теплоносителя) по всему стояку.
При этом теплоноситель будет успевать очень сильно остыть в первой-второй от подачи батареях (типичная жалоба: верх - тёплый, низ - холодный), и далее по стояку будет двигаться практически холодный, и ваша новая батарея просто не даст тепла, хоть сколько секций там навёрнуто.
Зато ваши соседи по другим стоякам будут в тепле, в добре, поскольку они то батареи не меняли и у них циркуляция осталась прежней, а то и слегка повысилась за счет понижения у вас, и все батареи от подачи до обратки имеют приблизительно одинаковую температуру.
Поэтому зачастую бывает выгоднее (с точки зрения отдачи тепла батареей) кран на байпасной перемычке держать открытым или прикрыть его самую малость. При этом основной поток будет проходить через байпас, циркуляция будет хорошая, температура теплоносителя высокая. Через батарею тоже пойдёт хоть и часть потока, но зато не холодного, а горячего.
Но это всё хорошо, если по стояку только один крутильщик кранов на батарее и байпасе. Если крутят все, то при однотрубной системе сбалансировать батареи практически невозможно, поскольку, как правило, в этих вопросах у соседей нет ни согласия, ни понимания процессов.
Столь популярный у нас принцип: в своей квартире что хочу, то и ворочу, в данном вопросе может навредить не только соседям, а и самому воротиле.
И читаешь: "по совету друзей" я поменял батареи, а они не греют. Проклятые коммунальщики не дают тепла. Шо делать?