ну, садись рассказывай про заземление по уму.
автоматы тут не при чем. точнее не совсем при чем. если у тебя пробой на массу(воду), то часть тока идет дальше на автомат (через прибор), а часть уходит через воду в землю. т.е. общий ток через автомат = ток утечки + ток через прибор. и получаем, если общий ток меньше порога срабатывания автомата, то он не сработает. а может и не пойти через прибор (смотря как сгорело там - привет лабамуту) и через автомат идет только ток утечки.
и если бы бак был в основной системе выравнивания потенциалов (вот мы возвращаемся к заземлению по уму), то сопротивление через которое течет ток утечки было бы меньше, т.е. ток больше. и вероятность срабатывания автомата выше.
поэтому узо наше все. желательно ставить один рядом с теми, которые на счетчике на 300мА. и желательно селективное. и желательно отдельно на группы по 30мА. и опять же желательно на бойлер еще один 10мА. ну, а так, конечно, и без УЗО можно попасть всего на 217 грн