Кстати, сейчас вот взглянул спецификацию ПВС 4х16 - до 80 ампер на жилу рекомендуют. Подойдет как раз.

Какой долбодятел советовал 4х6 -хз....

одиночными проводами с допустимым нагревом - можно.
4х6 - это у него сейчас по факту стоит и греется.
Но он не хочет шоб грелся.
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #203
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #204
одиночными проводами с допустимым нагревом - можно.
4х6 - это у него сейчас по факту стоит и греется.
Но он не хочет шоб грелся.
Одиночным свободновисящим я 20 ампер на квадрат позволял - но он реально грелся сильно. В кабеле и чтоб надежно - неее..
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #205
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #206
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #207
Одиночным свободновисящим я 20 ампер на квадрат позволял - но он реально грелся сильно. В кабеле и чтоб надежно - неее..

Ну вот он включил и оно у него работает, хотя греется.
Так шоб не грелось - уже много раз сказали.
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #208
там на ТЭНы по ходу по 150 вольт дошло :D:D:D

на 55 метрах даже 12 квадратов просядет до 200 вольт на фазу..

дюдя, шо ты там такое питаешь ???
этож точно не дом, шоб 42 Квт..

при 16 квадратах потери 4 вольта ;) Ну, при косинус фи единица, естественно. Х.з., какой у него регулятор
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #209
там на ТЭНы по ходу по 150 вольт дошло :D:D:D

на 55 метрах даже 12 квадратов просядет до 200 вольт на фазу..

дюдя, шо ты там такое питаешь ???
этож точно не дом, шоб 42 Квт..


Та завтра поставлю 16 квадратов, а остальное оборудование запитаю от
другого шкафа.... А электрика отпижжу..... йобаный саботажник.....
а еще одного в печи сожгу - хуйло, блядь...
шоб другим неповадно было :увага:
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #210
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #211
Гггг
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #212
Ну вот он включил и оно у него работает, хотя греется.
Так шоб не грелось - уже много раз сказали.
Та оно и с 4х2,5 заработало бы. ТЭН-ы штука не хитрая. :D
Правда, кабель бы самоуничтожился вскоре после включения. :)
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #213
Та завтра поставлю 16 квадратов, а остальное оборудование запитаю от
другого шкафа.... А электрика отпижжу..... йобаный саботажник.....
а еще одного в печи сожгу - хуйло, блядь...
шоб другим неповадно было :увага:

А ты на него кабель 6 квадрат намотай и печку включи :D Шутка :)
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #214
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #216
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #217
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #218
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #219
ПВС, кажись, до 4х10
16-это ввг- моножила

Я надеюсь, аватарка у тебя - просто потому что красивая, а к энергетике ты доступа не имеешь? ;) Ну хоть погугли... :D

Да, в каталоге нету... Но я лично у них по безналу брал. Давно, правда... Может, линию на металл порезали, хз... В любом случае, купить ПВС - не проблема
 
  • 🟠 23:02 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #220

Гост 7399-97

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И
ШНУРОВ

ПВС, ПВСП Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за
жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой
механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и
приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

Да, блин, постоянна путаю кабель (который таки кабель) и провод/шнур
ПВС таки "провод", но не "кабель"

В принципе, флаг ТСу в руки. ПВС так ПВС, мне то какая нахуй разница? По мне так пусть хоть 2*1,5 кладёт
 