Например, мое электропотребление считает электрический цифровой счётчик модели Iskra ME 162 - D1A42 - M3K0 230 V 50 Hz.
Вольтаж счётчика 230 вольт - мы такого напряжения не видим. Обычно напряжение бывает 190-220 вольт, иногда 185, иногда 225. А полновесное напряжение 232 вольта было в те дни, когда напряжение за месяц упало в среднем до 170 вольт, и мы вызывали неоднократно электриков для замера.
Так вот, технические паспорта не прикладывают к счётчикам "навалом" для компании ЭнергоПро. Нашел datasheet-ы на счётчик в интернете. А там...
Там нет рабочего диапазона напряжений, когда его погрешность соответствует классу 1.0.
Там нет метрологических данных, графика зависимости:
погрешности счётчика от коэффициента мощности (cos φ - активная/реактивная мощность)
погрешности счётчика от напряжения в сети
погрешности счётчика от бросков тока, напряжения - ни в виде частотных графиков, ни в виде импульсных несинусоидальных характеристик.
Отсутствует самое интересное - характеристики точности измерения количества реальной электроэнергии.
Такие данные в интернете я вообще для потребительских счетчиков не нашел, зато нашел комплексную оценку точности измерений Comparison of End‐User Electric Power Meters for Accuracy. Это - не электросчётчики, по которым выписывают счета за электричество, но принцип работы у них тот же, и заявленные точности не принципиально хуже.
Через испытуемые приборы включали различные реальные бытовые нагрузки:
компьютеры, люминисцентные лампы, блоки питания, омическую нагрузку и прочее.
И оказалось, что вместо заявленных классах точности 1.0, 2.5 наблюдается погрешнось аж 15% - Table 3. Summary of the measurements.
Так что не будет удивительно, если при пониженном напряжении переплата за электричество составляет и 20%, и 50% - только за счет "правильной" погрешности эл. счётчиков реального электрического тока, у которого сдвинут коэффициент мощности, электричество имеет несинусоидальный вид (броски, импульсные нагрузки и пр. нелинейности).
Но это - цветочки, ягодки - в электроприборах. Низкая светоотдача ламп, перегоревшие электродвигатели, необходимость платить за UPS и стабилизаторы напряжения... Подробнее