3000 грн на місяць

Правильное подключение радиатора

  • Автор теми Автор теми ХТС
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 13.04.2005
Повідом.: 1738
Правильное подключение радиатора

Подскажите, сейчас вот задумался по подключению радиатора.
Имеется 2х комнатная чешка, заменил радиатор на кухне, подключил так же как на этом фото, только у меня 10 секций:
attachment.php

Т.е. слева внизу и справа вверху. Байпас закрыт. Греет нормально, единственное правый нижний угол не горячий, а тёплый. Но предстоит ещё замена в двух комнатах и хочу всё таки понять как правильнее.

Набрёл на такую картинку:
tsent-moshhnosti-radiatorov-raznogo-podklyucheniya.webp

Она правильная?

Если да: я не знаю где у меня подача снизу или сверху, я так понимаю в каждой комнате это по разному? например на кухне пошло вверх, а с тех.этажа пошло на стояк в спальню и уже идёт вниз ?

Если предположить что на кухне нижняя подача, то выход надо было бы подключить справа внизу и было бы эффективнее на 8%?

Может кто знает по чешкам в какой комнате какая подача?
 
Останнє редагування:
Ахуеть соседи обрадуются :D

Первая картинка неправильная. Байспас должен быть ближе к батарее и сечение трубы байпаса должно быть на калибр меньше чем труба подвода.
 
Останнє редагування:
Ахуеть соседи обрадуются :D

Чтоб он был открыт надо заужать его сечение и распологать максимально близко к радиатору, у меня же он только на случай если в отопительный сезон я перекрою краны на радиаторе, например для его снятия и тогда открою байпас.

Причём тут соседи, его по проекту вообще небыло, батарея Аккорд стояла, весь проток через неё
 
Чтоб он был открыт надо заужать его сечение и распологать максимально близко к радиатору, у меня же он только на случай если в отопительный сезон я перекрою краны на радиаторе, например для его снятия и тогда открою байпас.
За закрытый кран на байпасе принято бить в морду :D

Причём тут соседи
Потому что соседям придет теплоноситель значительно холоднее чем должен быть.
 
За закрытый кран на байпасе принято бить в морду :D


Потому что соседям придет теплоноситель значительно холоднее чем должен быть.

он так ходит с момента строительства дома, байпасов не было!

типа такого:

es_57930_1.jpg
 
он так ходит с момента строительства дома, байпасов не было!

Когда поставила батарею той же мощности - тогда и закрывайте свой байпас, а так батарея в 3 раза мощнее! А ещё в чешках нет батареи на кухне!!! дальше продолжать?

А по поводу подачи - у Вас везде верхняя подача!

Трудности ищите у таких же умных соседей! У меня 12 секций, та же чешка, открытый байпас, и равномерное прогревание батарей даже на "зажатом" стояке. У вас заниженный поток теплоносителя или завоздушенная батарея.
За закрытый кран на байпасе принято бить в морду :D
Потому что соседям придет теплоноситель значительно холоднее чем должен быть.

Полностью согласен!
 
Останнє редагування:
Потому что соседям придет теплоноситель значительно холоднее чем должен быть.
Так по любому одному из двух соседей теплоноситель будет холоднее. И так по стояку все выше и выше.
Такого не было в сталинках, где стояк из двухдюймовой (или еще больше) трубы шуровал сквозняком через все этажи, а подача и обратка более тонкими трубами врезалась в него на разных уровнях. Но так теперь не делают.
 
А по поводу подачи - у Вас везде верхняя подача!

А на верх тепло как идёт? в каких квартирах тогда нижняя подача ? )

А ещё в чешках нет батареи на кухне!!!

Есть

Трудности ищите у таких же умных соседей! У вас заниженный поток теплоносителя или завоздушенная батарея.

Греет она отлично, просто хочу понять как подключать в двух оставшихся комнатах, может диагонально не надо, или нижнее подключение
 
А на верх тепло как идёт? в каких квартирах тогда нижняя подача ? )
В одном из тамбуров идёт труба с подачей системы ЦО и по техэтажу распределяется по стоякам и теплоноситель спускается в подвал.

Греет она отлично, просто хочу понять как подключать в двух оставшихся комнатах, может диагонально не надо, или нижнее подключение
Посудите сами, вспомните курс физики, как ведёт себя горячая вода и как холодная... Для радиаторов до 10 секций, большой разницы нет, а более 10 - лучше как на первой фотке!
Как долго она у вас стоит? Это с саго начала так работает или через время стало?

Хотелось бы живое фото батареи и стояка на кухне, а не с интернета!
 
Останнє редагування:
А не слишком много радиаторов? Если считать по 1.5 метра на радиаторов, то комната должна быть 22 метра. Имхо при таком кол-ве радиаторов и с закрытым байпасом угол батареи будет оставаться теплым, а с открытым тем более. С другой стороны, будет жарко, просто откроете байпас.
10 секций на кухне в чешке - это круто)

По хорошему, на байпасе и крана-то не должно быть... Но мы ж "умные" и я в том числе. Но у меня кран открытый, а закрывают я его, только если нужно стояк развоздушть, когда отопление только включили.
 
В одном из тамбуров идёт труба с подачей системы ЦО и по техэтажу распределяется по стоякам и теплоноситель спускается в подвал.
В вот таких домах?
art0897.jpg

Ниразу не встречал что-то

Посудите сами, вспомните курс физики, как ведёт себя горячая вода и как холодная... Для радиаторов до 10 секций, большой разницы нет, а более 10 - лучше как на первой фотке!
Как долго она у вас стоит? Это с саго начала так работает или через время стало?

У меня 10 секций! а на фото 15.
Стоит первый отопительный сезон, шпарит сверху она хорошо по всей длине, меня всё устраивает, просто задумался про правый нижний угол, он еле тёплый, там где заглушка, протока особого видно нет. И думаю как правильнее в двух комнатах ставить, заморачиваться ли с диагональным подключением.



По хорошему, на байпасе и крана-то не должно быть... Но мы ж "умные" и я в том числе. Но у меня кран открытый, а закрывают я его, только если нужно стояк развоздушть, когда отопление только включили.

Я ж говорю, что если бы при установке задумывал байпас как постоянно действующий то его надо было бы делать меньшим диаметром и максимально близко к батарее, у меня же стояк как бы идёт прямо с двумя тройниками на батареи, в моём случае батареи наверно совсем не прогреются.
Я на 2м этаже девятиэтажки, батареи горяченные, если вы говорите подача сверху то проблем с теплом ни у кого нет, но что-то мне кажется что подача нижняя, при такой температуре труб.

У родителей ставили такой же радиатор ХТСники, так тоже ставили без байпаса, подключение с одной стороны только, сверху и снизу. У них 10й этаж 12ти этажки, соседний дом, батареи там всю жизнь еле тёплые.

в 90х годах увеличивали количество батарей Аккорд, ЖЭКовцы тоже не заморачивались с байпасами.
 
Останнє редагування:
В вот таких домах?
Ниразу не встречал что-то

Да, в таких домах, теплоноситель спускается с технического этажа в подвал.

... И думаю как правильнее в двух комнатах ставить, заморачиваться ли с диагональным подключением.

Если не более 10 секций - смысла особого нет ломать голову. Какая разница какой из углов будет на 0,5 градуса холоднее.



Я ж говорю, что если бы при установке задумывал байпас как постоянно действующий то его надо было бы делать меньшим диаметром и максимально близко к батарее, у меня же стояк как бы идёт прямо с двумя тройниками на батареи, в моём случае батареи наверно совсем не прогреются...

1-й этаж старой "чешки", верхняя подача, стоят батареи по 12 секций, подвод теплоносителя и байпас собраны 25мм трубой, байпасы открыты, на нормальноработающем стояке батарея горячая вся, в комнате жарко, прижимаю краном на батарее, на "придушенном" стояке температура батареи ниже, но прогрев равномерный!
Но фотку стояка на кухне хотелось бы увидеть:)
 
Хотелось бы живое фото батареи и стояка на кухне, а не с интернета!

DSCN1825_500.jpg


e37145af33da7abfebffed6c5d9f290c.webp


Но фотку стояка на кухне хотелось бы увидеть:)

уже

Да, в таких домах, теплоноситель спускается с технического этажа в подвал.

Если действительно верить вам то в чём проблема байпаса у меня, батареи горяченные, сосед снизу то же не жалуется
 

СПС, значит в более поздних постройках догадались, что батарея на кухне таки нужна! Был не прав, прошу прощения!!!

Вообще, такая батарейка должна полностью прогреваться, почему у Вас угол остывает я х.з.

Если действительно верить вам то в чём проблема байпаса у меня, батареи горяченные, сосед снизу то же не жалуется

Проблема, когда все подряд начинают так лепить, а у кого-то ещё и мозгов нет и он прикрывает кран на батарее, потому что ему жарко((( Или термоголовку воткнёт с закрытым байпасом!
 
Если не более 10 секций - смысла особого нет ломать голову. Какая разница какой из углов будет на 0,5 градуса холоднее.

Да сейчас не на 0,5 холоднее, на 10 наверно точно, если не больше ) не знаю чем замерять

но весь верх отлично горячий, интерес просто спортивный
 
В положении крана как на фото, температура по счётчику на входе и выходе батареи 38,8-33,6 (стояк зажат выше)

2wzuvGpZomU.webp
 
Пол часа назад решил попробовать открыть байпас. Правый - ближний к стояку кран горячий, дальний нижний холодный. В моём случае оно работать не будет )
 
Пол часа назад решил попробовать открыть байпас. Правый - ближний к стояку кран горячий, дальний нижний холодный. В моём случае оно работать не будет )

Снимите батарею и промойте. При запуске отопления в системе столько говна начинает циркулировать (может поможет)
 
Снимите батарею и промойте. При запуске отопления в системе столько говна начинает циркулировать (может поможет)

Да мне кажется просто вода идёт по наименьшему сопротивлению, тут как бы это и логично.

А вот посмотрите на что набрёл:

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Если предположить что мой вариант нижняя подача, то вот картинка:

diag-2-niz.jpg


Как раз правый нижний угол холодный)

При верхней подаче был бы теплее немного:
diag-2-verh.jpg


если судить по этой статье то мне логичнее делать нижнее подключение.
niz-2.jpg

вот только вопрос нижнее ли у меня и в каждой комнате или чередуется
 
Да мне кажется просто вода идёт по наименьшему сопротивлению, тут как бы это и логично.

А вот посмотрите на что набрёл:
Если предположить что мой вариант нижняя подача, то вот картинка:

diag-2-niz.jpg
Как раз правый нижний угол холодный)

При верхней подаче был бы теплее немного:
diag-2-verh.jpg
Естественно, что отдалённый угол будет прохладнее... Но у Вас в целом нарушена циркуляция, если при открытии байпаса батарея значительно теряет в температуре.

если судить по этой статье то мне логичнее делать нижнее подключение.
niz-2.jpg
вот только вопрос нижнее ли у меня и в каждой комнате или чередуется

По варианту 3, вообще не важно какая в доме подача! В старых чешках можно намудрить с подачей и обраткой, переварив в подвале основания стояка, а в Вашем варианте чешки, все стояки подключены одинаково! Чередуются они в хрущёвках (в зданиях малой этажности)
 
Назад