мне писать тебе уже лень, поэтому читай что другие пишут:
Повышение цен на энергоресурсы и курс государства на энергонезависимость, приводит к тому, что необходимо пересматривать старые нормы и приводить их в соответствие с новыми эффективными мировыми нормами. До 1 июля 2013 года у нас действовал нормативный документ для тепловой изоляции зданий и сооружений — ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий», приведенные в нем показатели сопротивления теплопередаче не соответствовали Европейским нормам, даже некоторым соседним странам у которых климат идентичный. С 1 июля 2013 года вступили изменения в ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий», которые увеличили показатель сопротивления теплопередаче до 15% Изменения коснулись минимальных допустимых показателей сопротивления теплопередаче для наружных стены при возведении нового жилья или его реконструкции, а также для скатных кровель.
Для наружных стен
До 1 июля 2013 года:
— для первой температурной зоны Украины — 2,5-2,8 м2К/Вт,
— для второй – 2,0-2,5 м2К/Вт.
Толщина пенопласта ПСБ-С должна была составлять от 80 до 120 мм.
После 1 июля 2013 года:
— для первой температурной зоны Украины — 3,3 м2К/Вт,
— для второй – 2,8 м2К/Вт.
Теперь толщина пенопласта будет от 120 до 150 мм.
Для скатных кровель
До 1 июля 2013 года:
— для первой температурной зоны Украины — 3,3 м2К/Вт,
— для второй – 2,6 м2К/Вт.
Толщина пенопласта ПСБ-С должна была составлять от 100 до 200 мм.
После 1 июля 2013 года:
— для первой температурной зоны Украины — 4,95 м2К/Вт,
— для второй — 4,9 м2К/Вт.
Теперь толщина пенопласта будет от 200 до 300 мм.
Источник -
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
А если кратко, то вот тебе от меня лично:
Из ДБН ДБН В.2.6-31_2006_Теплова ізоляція будівель:
Для харькова (1 зона) термическое сопротивление для наружных стен должно составлять НЕ МЕНЬШЕ 2,8 м2К/Вт.
коэффициент теплопроводности пенопласта марки С25 — 0,039 Вт/м*К.
Термическое сопротивление стены считается по формуле:
R=p/k, в которой R — все то же сопротивление стены/слоя, p — его толщина в метрах, k — коэффициент теплопроводности.
Итак, если толщина будет 5 см ( 0,05 м) то сопротивление слоя будет 0,05/0,039 = 1,28 м2К/Вт - в 2 раза меньше, чем требует норма.
если толщина будет 10 см ( 0,1 м) то сопротивление слоя будет 0,1/0,039 = 2,56 м2К/Вт - около того, что требует норма. И с условием кирпича или другого дерьма мы попадем в норму.
Еще вопросы?
а соотношения "100 мм пенопласт - это эквивалент 1м толщине стены" - это конечно уровень КТН. пиздец, если таким, как ты действительно дают КТН, то мы катимся в пропасть...
а по факту, ты снова не можешь подтвердить свои слова. утеплить дом 100м2 согласно того, как это надо делать в 5000 грн своими силами нереально