Нужен совет электриков БФ

  • Автор теми Автор теми Repairers
  • Дата створення Дата створення
Складываешь мощность всех потребителей, которые вероятно могут одновременно работать, и понимаешь, что 3х2,5 явно не протянет всю нагрузку.
 
Складываешь мощность всех потребителей, которые вероятно могут одновременно работать, и понимаешь, что 3х2,5 явно не протянет всю нагрузку.
да не в том вопрос, я как бы к каждой точке отдельную линию со своим автоматом собирался тянуть, что объединить можно?:)
 
Можно объединить линию микроволновка+чайник+бытовая мелочь при условии, что будут включаться не все сразу. Электродуховка довольно мощный потребитель-отдельно, кондиционеры тоже отдельными линиями идут. Все потребители, которые используют воду-подключаются через узо или дифавтомат. Последний предпочтительнее-экономится место в щитке и выходит дешевле связки узо+автомат. Теплый пол тоже идет отдельной линией через узо.
 
Все потребители, которые используют воду-подключаются через узо или дифавтомат. Последний предпочтительнее-экономится место в щитке и выходит дешевле связки узо+автомат
Сомнительный вывод. Экономия места, это да. Ещё удобство. А вот по цене диффавтоматы дороже чем УЗО+АВ, учитывая что на одно УЗО можно поставить несколько автоматов.
 
учитывая что на одно УЗО можно поставить несколько автоматов.

Сплошнейшая выгода. Чё там мелочиться поставить одно узо на 40А и от него все автоматы, что в щитке:D:D:D

Согласен, что дешевле автомат+УЗО так многие и делают, я сторонник дифов но то уже дело заказчика. А вот одно УЗО и пару висящих на нём автоматов то полное говно.
 
А вот одно УЗО и пару висящих на нём автоматов то полное говно.
Аргументируйте. Возможно я чего-то не знаю. При новой проводке и ограниченных средствах, ИМХО, гораздо лучше одно УЗО на 2-3 автомата санузла и других мокрых зон, чем полное отсутствие УЗО. Минус, - в случае срабатывания, вероятно придется отключать автоматы чтобы определить на какой линии утечка.
А если денег достаточно, то диффавтомат лучше, не буду спорить. (хотя.. если что, сгорит весь блок, а не одно отдельное устройство :trollface:)

по моему мнению из перечисленного вами ток по вводу будет порядка 50-60А если у вас там 2,5 квадрата то почти все из перечисленного можно включать максимум по 2 штуки
Я так понял, что 2,5 это отдельные линии от квартирного щитка, сечение ввода на щиток не уточнялось.
 
Да не совсем, если еще посчитать "стоимость одного посадочного места" то может то и на то выйдет.

Наверное да. То я посчитал выгоду если самому себе делать.

При новой проводке и ограниченных средствах, ИМХО, гораздо лучше одно УЗО на 2-3 автомата санузла и других мокрых зон, чем полное отсутствие УЗО.

Я ж не спорю, что лучше одно чем ниодного.



Аргументируйте. Минус, - в случае срабатывания, вероятно придется отключать автоматы чтобы определить на какой линии утечка.

Ещё один минус, что в случае сработки УЗО обесточенны несколько линий а это не совсем удобно можно сказать, что совсем неудобно.

Ну и правильная схема должна быть такая: автомат-узо а не узо-автомат или узо-два автомата.
 
Останнє редагування:
что 2,5 это отдельные линии от квартирного щитка, сечение ввода на щиток не уточнялось
верна.
я не смогу определить на глаз сечение ввода на щиток.
Автомат тока стоит на 40А
"стоимость одного посадочного места" то может то и на то выйдет.
скока?:)
 
Господа электрики, подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации. Планирую сделать весь щиток на hager, но не могу найти на ввод дома УЗО 100mA/40A, AC, S, 2p, предлагают только трёхфазные, что вроде бы как нерационально. Что можете посоветовать, может есть такие у других производителей? Спасибо.
 
а что советовать? селективные узо и у других производителей имеются, только найти их в харькове проблемно, но под заказ привезут. Если время терпит то заказывайте. В конце концов оставьте в щитке место для него, а остальное собирайте. А как приедет, установите.
 
а что советовать? селективные узо и у других производителей имеются, только найти их в харькове проблемно, но под заказ привезут. Если время терпит то заказывайте. В конце концов оставьте в щитке место для него, а остальное собирайте. А как приедет, установите.
Да мне не печёт, просто не могу найти конкретного производителя/модель.
 
Назад
Зверху Знизу