Электрики, Хелп!

🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #161
Бестолочи вы! Буду теперь неделю ждать. :ги: :пиво:

Думаю, что так долго ждать не прийдётся вместо отрубаной головы VECTAN вылезет из бочки с говном ещё одна голова эльминтера с каким нибудь поносным ником :D.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #162
я уже пару раз ставил прокалывающие зажимы
они же для сипа , .. тоже думаю что их ставить на АПВ нельзя .

просто этажный щит в диком состоянии , без отключения я туда не полезу..

насчет 1000 грн .. то дхера , думаю "дяде Васе" и ста гривен хватит ...



короче это юрисдикция горлифта?

просто помню как то раз , в сталинке , приходил электрик из жэка , делал переподключение..
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #163
Ради интереса когда нибудь куплю прокалываущий зажим и проэксперементирую. Вот только куска провода АПВ думаю квадратов на 16 у меня нет.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #164
от нафлудили..

по теме , кого (откуда) нужно вызывать , официально , чтобы отключить стояк и сделать отвод новый ?

По теме делается руками на резиновом коврике без отключения.;)



По крайней мере себе так перекручивал ввод.
 
Останнє редагування:
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #165
делается руками на резиновом коврике
а как же диэлектрические перчатки? защитные очки ? ;)

провода стояка спрятаны за щитом.
ноль срощенный , вроде как , короче в кембрик одет небольшой участок .
в щите 380 , две фазы на две квартиры . все держится на соплях.

если ноль действительно срощенный , то при разрыве , большинству выше меня этажами будет пиздец..


обычно обходились своими силами , без отключение стояка.
а у себя я и без коврика делал , под напряжением..
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #166
если ноль действительно срощенный , то при разрыве , большинству выше меня этажами будет пиздец..

Так не раскручивать, а просто сверху накрутить.

а как же диэлектрические перчатки? защитные очки ? ;)

Какие очки вы что.. у себя на работе я их не видел ниразу. предохранители менять свои брал=)
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #167
Так не раскручивать, а просто сверху накрутить.
при чем тут накрутить ... отводы там сделаны через орехи.. скорее всего .т.к за щитом не видно.
я говорю что в стояке ноль ,в этом этажном щите, срощенн , возможно , участок провода закрыт кембриком , судя по рельефу там его как-то соединили.. поэтому я ноль даже трогать боюсь чтобы соединение не отгорело/разорвалось



Какие очки вы что.. у себя на работе я их не видел ниразу
ну за свои деньги хоть купите , зрение оно бесценно ... а очки дешевые китайские хоть 10 грн стоят

а где/кем вы работаете?
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #168
на моножильный стояк ставил такие? Просто эти зажимы предназначены для СИПа и ходят байки, что если ставить его на моножилу, то можно повредить стояк.
Так стояки в панельках типа СИПа - многопроволочные-
SBZeCIaDR4R-o3DxyFzWh3so-9o3BRyNNkTWGIdUaTAr02cX3V.jpg

такие
во всякеом случае которые под электроплитами- там я только и ставил ( и то 2 раза пока).
Насчет одножильных проводов - наверное только орех. А так хочется чего то новенького, простого :)
 
Останнє редагування:
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #169
В комплект сиповских соединителей входят и не прокалывающие зажимы ,тоже можно ставить по "горячему",но ,сука, без отключения, навести порядок в тех" бородах" и я штуку попрошу.Каждую неделю в системе минэнерго если не погиб,так покалечился и никакая мразь инфаркты, требующие оперативного вмешательства,из фонда соцстраха не оплачивает.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #170
при чем тут накрутить ... отводы там сделаны через орехи.. скорее всего .т.к за щитом не видно.
я говорю что в стояке ноль ,в этом этажном щите, срощенн , возможно , участок провода закрыт кембриком , судя по рельефу там его как-то соединили.. поэтому я ноль даже трогать боюсь чтобы соединение не отгорело/разорвалось

Ну да тогда лучше отключить. Я бы те орехи выкинул нафиг.. Отгорают провода часто.

ну за свои деньги хоть купите , зрение оно бесценно ... а очки дешевые китайские хоть 10 грн стоят

а где/кем вы работаете?

Да купить я купил и дороже, о безопасности сам забочусь. Даже пояс купил себе. В горэлектротрансе Электромонтером. Очки как бы есть, но я их не видел=)
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #171
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #172
Останнє редагування:
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #173
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #174
Раз уж смотрю спецы еще не спят -
народ, какой лучше тип провода(кабеля) 4х10(16) проложить от счетчика на "заборе-фасаде" в дом в земле? Т.к. куча поворотов в самом доме до щитовой, хотелось бы помягче что то :)



Забыл добавить - трубы (направляющие) вроде заложены в землю
 
Останнє редагування:
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #175
Раз уж смотрю спецы еще не спят -
народ, какой лучше тип провода(кабеля) 4х10(16) проложить от счетчика на "заборе-фасаде" в дом в земле? Т.к. куча поворотов в самом доме до щитовой, хотелось бы помягче что то :)



Забыл добавить - трубы (направляющие) вроде заложены в землю

Если без труб то в идеале ВБбШв. Ложили одному из директоров завода взятого с того же завода. Про цену не знаю но то навека! Производитель даёт гарантию 30лет.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #176
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #177
4х16 довольно дубовый, если трасса с изгибами, туго тебе придется.

Наверняка изгибы в трассе будут. Тут без стальки не обойтись. Если есть возможность взять у когото лебёдку будет гораздо легче. Молите Бога только об одном, чтобы трубы были стык в стык. Если где то по халатности будет перепад на стыках-полный песец.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #178
довольно дубовый
мягко сказано. Я 4х10 еле впихивал в гараже на стабилизатор.

чтобы трубы были стык в стык
Трубы пластиковые сплошные вроде, без стыков - с плавными небольшими изгибами - 90 градусов поворотов нет, но 60 точно будет.

Если без труб то в идеале ВБбШв
Учту...

Тут без стальки не обойтись.
На стальку денег выделяют, т.к. там полдвора перетягивать вдоль и поперек различными ландшафтными освещениями, камерами...
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #179
От стояка к вам в лучшем случае идут алюминиевые провода сечением 4 мм2, в худшем 2,5 мм2. Соответственно ток 40 и 30 ампер. В принципе 32 А это около 7 кВт, Вам должно хватить. Но лучше поставить 40 А. При Коротком замыкании автомат сработает быстрее, чем успеют поплавится провода, хоть 4, хоть 2,5 квадрата.
вот так вот и возникают пожары. Ему 25 с головой, у меня весь современный набор есть - никаких траблов и сплю спокойно, не думая за вводной кабель.
Так что берите автомат на 40 ампер, но предварительно спросите у тех кто будет ставить, иногда Энерговские электрики отказываются ставить 40 А автоматы.
потому шо им тоже не хоцца отвечать потом, когда в случае пожара спросят, а какого вы на 4квадрата люминя повесили 40А?

Если 2,5 кв меди исходя из таблицы держит 30 А, то почему его защищают автоматом на 16 А? Или кабель тут не при чем?

потому шо 30А это предел и температура его будет градусов 70 и срок службы изоляции в таком режиме стремится к нулю. А автомат на 16А типа "С" выбьет при 20А только через полчаса

В качестве примера привел счетверенную группу розеток на кухне. В которую включены микроволновка (2200 Вт), чайник (2400 Вт) и кухонный комбайн (1000 Вт). Одновременное их включение не исключено. Тащить на каждую из этих розеток по кабелю, который и один легко выдержит суммарную нагрузку от этих потребителей?

вероятность одновременного включения естссно есть, но кагбы рисковать пожаром ради призрачных 2-3раза одновременного включения как-то странно. Чайник и микроволновка работают по 3-5 минут, можно и подождать. Чайник + комбайн или свч+комбайн не успеют выбить автомат за 3-5 минут, а то и все 20.
 
  • 🟢 08:34 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #180
Трубы пластиковые сплошные вроде, без стыков - с плавными небольшими изгибами - 90 градусов поворотов нет, но 60 точно будет.

NYM-O 4x16 По идее должен пойти вполне. Если в трубах.



потому шо 30А это предел и температура его будет градусов 70 и срок службы изоляции в таком режиме стремится к нулю.

При 70 градусах изоляция должна жить 30 лет.
 