Бле , прочитал еще раз пост ТС и понял что я олень :(
Автомат перед счетчиком на вводах - первый раз слышу :confused:

И все же советую после счетчика сделать разводку на несколько автоматов , дабы в момент КЗ в освещении не выбивало работающие стиралку и ноутбуки...

я вообще впервые слышу о Харьковских автоматах :)

Не буду выдумывать , нет уже возможности поглядеть на эти автоматы и сказать (вспомнить) чьи они - ставил на предыдущем месте работы .
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #24
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #26
Беда, беда... отрубился свет, судя по всему - вводные автоматы перед счетчиком сдохли - они еще советские. позвоню в аварийку -- понятно. может купить автомат сразу??? 2 полюсный?? на 40 ампер или 32 хватит??? однокомнатная квартира - стиралка, холдильник, свет да 2 ноута.. бойлер в планах... поставят они мои автоматы??

4193acbbce7b.jpg


И так смотрим что тут у нас есть.

Если ввод сделан алюминиевым кабелем сечением 4 мм. кв., и нигде в стену не замурован, то автомат нужен на 32 А.
Если он где-то в стене, то автомат наверное ампер на 20-25 (не открыто, но и не в трубе).
Числа выделено красным цветом.

Вы уже узнали какой провод на вводе? Медь? Алюминий? Его сечение?


Далее. Какой провод в квартире? Если он алюминиевый, и его сечение 2,5 мм. кв., то посмотрите таблицу.

Там увидите позволительный ток вашего автомата - 16А. Не 40 и не 32.
Числа выделено зеленым цветом.
 
Останнє редагування:
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #28
Взял Вимикач автоматичний ABB SH202-C40. пром серию.
Это не пром серия.

Так может стоит прокладывать сети с жаростойкого ВВГнгд?
ВВГнгд не жаростойкий кабель.

люминь 4-ка это 32 ампера , а люминь 2,5 это 25 ампер , с натягом ...
Это токи на медь, ну некак не аллюминий.

Я последний раз брал сравнительно не дорогие автоматы Харьковского производства
Не слышал, чтобы у нас в Харькове автоматы собирали.
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #29
[
Если он где-то в стене, то автомат наверное ампер на 20-25 (не открыто, но и не в трубе).

Вы не правы в ПУЭ уже все обжевали. В бетоне в штробе, берем как на воздухе. В трубах именно трубах берем как по таблице

ВВГнгд не жаростойкий кабель.

Забыл точную маркировку, этот тот-же ВВГ только поверх жилы идет обмотка стеклотканью с миколентой, что не дает жилам сомкнуться в случае расплавления изоляции.
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #30
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #31
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #32
Если 2,5 кв меди исходя из таблицы держит 30 А, то почему его защищают автоматом на 16 А? Или кабель тут не при чем?

откуда 30 А ? 27..

Вы не правы в ПУЭ уже все обжевали. В бетоне в штробе, берем как на воздухе.
все равно в бетоне будет нагреваться сильнее чем на воздухе
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #33
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #34
из двух таблиц, приведенных в этой тебе получается для 2,5 км меди проложенной открыто 30 А

А Вы гляньте на розетку и выключатели, там в лучшем случае написано 16А, а то и все 10А.
А если у меня счетверенная группа розеток, каждая по 16 А?
Выходит, нет смысла делать проводку кабелем 2,5 кв, если автомат 16А никогда не даст ей быть востребованной.
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #35
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #36
из двух таблиц, приведенных в этой тебе получается для 2,5 км меди проложенной открыто 30 А
в кабеле 3*2,5 ток течет по двум жилам...
30 А это для одной жилы . для двух жил 27 А (таблица 1.3.6)

потом у вас этот кабель везде проложен одиночно? ,
как правило из щита идет 10-20 кабелей , проложены рядом , таким способом они помогают друг другу греться , при расчете номинального тока на каждый кабель необходимо это учитывать и применять снижающие коэффициенты. Но этого никто не делает , достаточно просто знать что на кабель 3*2,5 максимум это автомат 20А (но так как розетки на 16А то и автомат лучше ставить на 16) , на кабель 3*1,5 это 10А.
Также стоит учитывать что обычно сечение у кабелей/проводов занижено .

Выходит, нет смысла делать проводку кабелем 2,5 кв, если автомат 16А никогда не даст ей быть востребованной.
а зачем вам больше ампер из обычной бытовой розетки ? приведите пример ...
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #37
Freesom сказав(ла):
А если у меня счетверенная группа розеток, каждая по 16 А?
Выходит, нет смысла делать проводку кабелем 2,5 кв, если автомат 16А никогда не даст ей быть востребованной.

Тут нужно понимать, что значит 16 А. Эту нагрузку автомат отключить не мгновенно, а в течении часа. Где то была таблица, найти не могу :(
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #38
а зачем вам больше ампер из обычной бытовой розетки ? приведите пример ...

В качестве примера привел счетверенную группу розеток на кухне. В которую включены микроволновка (2200 Вт), чайник (2400 Вт) и кухонный комбайн (1000 Вт). Одновременное их включение не исключено. Тащить на каждую из этих розеток по кабелю, который и один легко выдержит суммарную нагрузку от этих потребителей?

Тут нужно понимать, что значит 16 А. Эту нагрузку автомат отключить не мгновенно, а в течении часа. Где то была таблица, найти не могу :(

Ну а розетка и подавно не сгорит мгновенно при таком токе, мало того, он для неё номинальный и она будет работать при 16А неопределенно долго.
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #39
Я себе возле компа сделал свосьмеренную( две по четыре) )))))))) розетку, и питается это от 2,5 меди.
Максимальная нагрузка в ней будет если все врубить 2500 Вт. Это с учетем компа монитора лазерника ноутбука колонок зарядок, можно еще фен подключить чтобы до 16 Ампер догнать, но я сомниваюсь что когда-то будет такая одновременная нагрузка
 
  • 🟠 19:22 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #40
В качестве примера привел счетверенную группу розеток на кухне. В которую включены микроволновка (2200 Вт), чайник (2400 Вт) и кухонный комбайн (1000 Вт). Одновременное их включение не исключено. Тащить на каждую из этих розеток по кабелю, который и один легко выдержит суммарную нагрузку от этих потребителей?
чайник работает минут по 8
микроволновка по 10-20 , к примеру
кухонный комбайн не более 20
автомат на 16А даже не шелохнется .

она будет работать при 16А неопределенно долго.
а при автомате 20А розетка может поплавится ..
 